Question Forum Climatisation : 4 clignotements temoin minuterie pas de chaud RAC 35 FPA
Bonjour.
J'ai une clim Hitachi groupe extérieur RAC 35 FPA et split intérieur RAF 35 RPA.
J'ai démonté le dessus de l'unité extérieure pour voir les voyants d'alarme de la carte.
Voyant 301 allumé fixe rouge voyant 302 clignote rouge 4 fois.
Voyant 303 éteint.
Voyant 304 clignote vert 2 fois.
Production de froid OK.
Ventilation OK. Chauffage fonctionne pas.
J'ai coupé la clim du réseau pour réinitialiser.
Même problème.
Si vous avez une idée merci d'avance bonne journée.
J'ai une clim Hitachi groupe extérieur RAC 35 FPA et split intérieur RAF 35 RPA.
J'ai démonté le dessus de l'unité extérieure pour voir les voyants d'alarme de la carte.
Voyant 301 allumé fixe rouge voyant 302 clignote rouge 4 fois.
Voyant 303 éteint.
Voyant 304 clignote vert 2 fois.
Production de froid OK.
Ventilation OK. Chauffage fonctionne pas.
J'ai coupé la clim du réseau pour réinitialiser.
Même problème.
Si vous avez une idée merci d'avance bonne journée.
28 avril 2017 à 17:00
Réponse 1 du forum climatisation
4 clignotements temoin minuterie pas de chaud RAC 35 FPA
Bonjour.
Oui et alors il y a quoi ? les symptômes ? Ça clignote et puis ?
D'après vos dires et en essayant de deviner, peut-être un problème de sondes de vos unités, les contrôler.
Hors tension les démonter et nous donner trois valeurs en valeur ohmique :
1) en température ambiante 22/23°C,
2) dans un bol avec des glaçons donc le plus proche du 0°C,
3) dans la main env 32°C.
Oui et alors il y a quoi ? les symptômes ? Ça clignote et puis ?
D'après vos dires et en essayant de deviner, peut-être un problème de sondes de vos unités, les contrôler.
Hors tension les démonter et nous donner trois valeurs en valeur ohmique :
1) en température ambiante 22/23°C,
2) dans un bol avec des glaçons donc le plus proche du 0°C,
3) dans la main env 32°C.
28 avril 2017 à 21:10
Réponse 2 du forum climatisation
Invité

4 clignotements temoin minuterie pas de chaud RAC 35 FPA
Invité
Le symptôme comme cité dans le titre et dans le texte pas de chauffage.
Sinon les différents clignotements vous indiquent quelque chose ?
Sinon les différents clignotements vous indiquent quelque chose ?
28 avril 2017 à 21:52
Réponse 3 du forum climatisation
4 clignotements temoin minuterie pas de chaud RAC 35 FPA
Bonjour.
"Production de froid OK" : attention à ne pas vous faire avoir. L'air qui sort est-il glacial (vérifier au thermomètre), ou est-ce simplement de l'air ambiant brassé, qui peut paraître froid?
Pour une autre machine Hitachi (donc prendre ce qui suit avec des pin7), 301 allumé et 302 qui clignote 2 fois signifie pb avec la sonde du petit tuyau en sortie d'UE. Celle-ci devrait faire 6100 ohms à 0° et 3200 ohms à 15°.
Cordialement, Dom.
"Production de froid OK" : attention à ne pas vous faire avoir. L'air qui sort est-il glacial (vérifier au thermomètre), ou est-ce simplement de l'air ambiant brassé, qui peut paraître froid?
Pour une autre machine Hitachi (donc prendre ce qui suit avec des pin7), 301 allumé et 302 qui clignote 2 fois signifie pb avec la sonde du petit tuyau en sortie d'UE. Celle-ci devrait faire 6100 ohms à 0° et 3200 ohms à 15°.
Cordialement, Dom.
29 avril 2017 à 08:45