Bonjour.
Suite à un problème que personne ne comprend sur mon groupe FM30AH qui ne chauffe plus et qui refroidit uniquement + problème de ventilateur etc. j'ai décidé d'investir sur les nouveaux groupes extérieur LG.
Problème il y a plus différentes références pour remplacer mon FM30AH à savoir MU5M30 U43 et M5M30 U44
Connaissez-vous la différence ? Est-ce fiable ?
Et bien sûr compatible avec le matériel de l'époque ?
Merci pour votre retour rapide.
A bientôt.
Suite à un problème que personne ne comprend sur mon groupe FM30AH qui ne chauffe plus et qui refroidit uniquement + problème de ventilateur etc. j'ai décidé d'investir sur les nouveaux groupes extérieur LG.
Problème il y a plus différentes références pour remplacer mon FM30AH à savoir MU5M30 U43 et M5M30 U44
Connaissez-vous la différence ? Est-ce fiable ?
Et bien sûr compatible avec le matériel de l'époque ?
Merci pour votre retour rapide.
A bientôt.
29 avril 2017 à 19:10
Réponse 1 du forum climatisation
Différence clim LG MU5M30 U43 et M5M30 U44
Bonjour.
Si vous avez un souci avec seulement une production de froid et non de chaud, certainement un souci avec la V4V soit elle est HS le tiroir ne fonctionne plus, soit la bobine de commande est HS ou pas alimentée par la carte lors de la demande.
Si vous voulez changer que l'UE ça je ne saurais vous le dire, par contre généralement les références changent en fonction des années avec certainement des modifications électroniques et pas compatibles avec un ancien modèle d'UI généralement il faut changer le tout UI et UE.
Vous pouvez peut-être joindre LG afin d'avoir les renseignements.
Si vous avez un souci avec seulement une production de froid et non de chaud, certainement un souci avec la V4V soit elle est HS le tiroir ne fonctionne plus, soit la bobine de commande est HS ou pas alimentée par la carte lors de la demande.
Si vous voulez changer que l'UE ça je ne saurais vous le dire, par contre généralement les références changent en fonction des années avec certainement des modifications électroniques et pas compatibles avec un ancien modèle d'UI généralement il faut changer le tout UI et UE.
Vous pouvez peut-être joindre LG afin d'avoir les renseignements.
29 avril 2017 à 20:30
Réponse 2 du forum climatisation
Différence clim LG MU5M30 U43 et M5M30 U44
Bonjour.
Merci pour votre retour, c'est sur le chaud que j'ai un problème, le froid fonctionne bien.
En plus moteur du ventilateur est à changer, d'où mon idée de changer le groupe extérieur pour en prendre plus récent, par contre je suis étonné voire effaré si cela n'est pas compatible avec les UI.
Savez-vous si les produits LG sont plus fiables ?
Merci pour votre retour.
Merci pour votre retour, c'est sur le chaud que j'ai un problème, le froid fonctionne bien.
En plus moteur du ventilateur est à changer, d'où mon idée de changer le groupe extérieur pour en prendre plus récent, par contre je suis étonné voire effaré si cela n'est pas compatible avec les UI.
Savez-vous si les produits LG sont plus fiables ?
Merci pour votre retour.
29 avril 2017 à 20:44
Réponse 3 du forum climatisation
Différence clim LG MU5M30 U43 et M5M30 U44
Bonjour.
LG est une marque moyenne gamme ils sont jolis, bien choisis au niveau design, les UI se fondent avec la déco de la maison, mais au niveau fiabilité c'est plutôt 5/10, les plastiques ne sont pas spécialement de bonne qualité, la mécanique c'est pas tout à fait ça.
L’électronique aussi, les cartes, les sondes, les moteurs etc. ne seront peut être pas les mêmes.
Pour moi, changer le V4V et remplacer un moteur coûte moins cher que de tout changer, enfin à vous de voir.
LG est une marque moyenne gamme ils sont jolis, bien choisis au niveau design, les UI se fondent avec la déco de la maison, mais au niveau fiabilité c'est plutôt 5/10, les plastiques ne sont pas spécialement de bonne qualité, la mécanique c'est pas tout à fait ça.
Citation :Ça c'est l'évolution des techniques c'est comme les voitures, la dernière M3 le pot d'échappement aura la même fonction que le modèle d'avant mais ne pourra pas être installé sur le modèle d'avant.
je suis étonné voire effaré si cela n'est pas compatible avec les UI.
L’électronique aussi, les cartes, les sondes, les moteurs etc. ne seront peut être pas les mêmes.
Pour moi, changer le V4V et remplacer un moteur coûte moins cher que de tout changer, enfin à vous de voir.
30 avril 2017 à 09:40
Réponse 4 du forum climatisation
Différence clim LG MU5M30 U43 et M5M30 U44
Bonjour.
Merci pour votre aide précieuse ; par contre vous dites "seulement une production de froid et non de chaud, certainement un souci avec la V4V", or j'ai un problème d'air chaud et non de froid, est-ce que la v4v est toujours en cause ?
Merci pour votre retour.
Merci pour votre aide précieuse ; par contre vous dites "seulement une production de froid et non de chaud, certainement un souci avec la V4V", or j'ai un problème d'air chaud et non de froid, est-ce que la v4v est toujours en cause ?
Merci pour votre retour.
30 avril 2017 à 11:26
Réponse 5 du forum climatisation
Différence clim LG MU5M30 U43 et M5M30 U44
Bonjour.
Je me suis trompé, mais le problème reste le même.
Alors pour vous expliquer une PAC ou clim, en mono split notamment, fonctionne en inversion de cycle.
En production de chauffage à l’intérieur de votre pièce donc froid à l’extérieur, et inversement pour le cycle froid.
Ceci est une demande de votre part avec la commande sans ou avec fils.
Ex : demande de chaud ; température maximum et vitesse de ventilation à fond aussi, le compresseur démarre puis à une température de 37°C sur la batterie UI la ventilation commence à fonctionner.
Si le compresseur démarre et que la ventilation ne démarre pas et d'après vos dires, certainement un dysfonctionnement de cette V4V, donc comme je l'ai expliqué soit la carte UE ne donne plus l'ordre (220 V) soit l’électrovanne est HS, ou encore cette pièce est défectueuse, doté d'un tiroir permettant le basculement en chaud ou en froid celui-ci ne fonctionne plus.

Je me suis trompé, mais le problème reste le même.
Alors pour vous expliquer une PAC ou clim, en mono split notamment, fonctionne en inversion de cycle.
En production de chauffage à l’intérieur de votre pièce donc froid à l’extérieur, et inversement pour le cycle froid.
Ceci est une demande de votre part avec la commande sans ou avec fils.
Ex : demande de chaud ; température maximum et vitesse de ventilation à fond aussi, le compresseur démarre puis à une température de 37°C sur la batterie UI la ventilation commence à fonctionner.
Si le compresseur démarre et que la ventilation ne démarre pas et d'après vos dires, certainement un dysfonctionnement de cette V4V, donc comme je l'ai expliqué soit la carte UE ne donne plus l'ordre (220 V) soit l’électrovanne est HS, ou encore cette pièce est défectueuse, doté d'un tiroir permettant le basculement en chaud ou en froid celui-ci ne fonctionne plus.