Question Dépannage Climatisation : Problème unité extérieure Mitsubishi MXZ-4A80VA E1
Bonjour.
Je rencontre des difficultés avec une climatisation Mitsubishi.
Les premiers symptômes étaient que les splits intérieurs affichaient une erreur de sept clignotements, puis se mettaient à souffler de l'air à température ambiante... étrange.
J'ai ensuite vérifié l'unité extérieure, un modèle MXZ-4A80VA E1 de 2006 avec le numéro de série 615057.
J'ai pensé que le gaz réfrigérant pouvait être la cause, mais après un test de pression, il s'est avéré que ce n'était pas le cas.
J'ai alors vérifié le compresseur, qui semblait en bon état, mais j'ai remarqué que le ventilateur ne tournait pas.
J'ai donc démonté le ventilateur et son moteur, et j'ai testé le moteur qui affiche une résistance de 15,6 ohms entre le + et le -, ce qui semble indiquer que la bobine est intacte, n'est-ce pas ?
Enfin, sur la carte PC, j'ai remarqué une LED rouge fixe et une LED jaune qui clignote onze fois à chaque fois...
Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider à identifier le problème ?
Je suis à court d'idées et je n'ai pas les moyens de faire appel à un professionnel pour le moment.
Merci d'avance pour votre aide.
Je rencontre des difficultés avec une climatisation Mitsubishi.
Les premiers symptômes étaient que les splits intérieurs affichaient une erreur de sept clignotements, puis se mettaient à souffler de l'air à température ambiante... étrange.
J'ai ensuite vérifié l'unité extérieure, un modèle MXZ-4A80VA E1 de 2006 avec le numéro de série 615057.
J'ai pensé que le gaz réfrigérant pouvait être la cause, mais après un test de pression, il s'est avéré que ce n'était pas le cas.
J'ai alors vérifié le compresseur, qui semblait en bon état, mais j'ai remarqué que le ventilateur ne tournait pas.
J'ai donc démonté le ventilateur et son moteur, et j'ai testé le moteur qui affiche une résistance de 15,6 ohms entre le + et le -, ce qui semble indiquer que la bobine est intacte, n'est-ce pas ?
Enfin, sur la carte PC, j'ai remarqué une LED rouge fixe et une LED jaune qui clignote onze fois à chaque fois...
Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider à identifier le problème ?
Je suis à court d'idées et je n'ai pas les moyens de faire appel à un professionnel pour le moment.
Merci d'avance pour votre aide.
02 août 2024 à 14:28
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
Problème unité extérieure Mitsubishi MXZ-4A80VA E1
Bonjour.
On le dit et on le répète le test de pression ne veut rien dire du tout.
Entant que dépanneur le test gaz est très pointu, seul un pro avec de l'expérience peut, peut être dire si il manque du gaz en comparant diverses données.
Et je ne m'amuse pas à démonter toutes les cartes pour trouver une panne ???
On le dit et on le répète le test de pression ne veut rien dire du tout.
Entant que dépanneur le test gaz est très pointu, seul un pro avec de l'expérience peut, peut être dire si il manque du gaz en comparant diverses données.
Et je ne m'amuse pas à démonter toutes les cartes pour trouver une panne ???
02 août 2024 à 17:54
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
Problème unité extérieure Mitsubishi MXZ-4A80VA E1
Bonjour.
Eh oui PL on pourra le répéter encore et encore mais beaucoup pense dépanner une clim comme un vélo.
Bref.

Eh oui PL on pourra le répéter encore et encore mais beaucoup pense dépanner une clim comme un vélo.
Bref.


02 août 2024 à 18:05
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs
Problème unité extérieure Mitsubishi MXZ-4A80VA E1
Merci beaucoup pour votre aide, messieurs. Cependant, le technicien qui est venu vérifier la pression de gaz est un professionnel comme vous et il m'a dit qu'il n'avait pas le temps de se pencher sur mon problème.
Il me propose simplement de tout changer...
Seulement, je suis en fauteuil roulant et je n'ai que l'AAH pour vivre. Je n'ai certainement pas le choix de repérer moi-même d'où vient mon problème, d'où ma demande d'aide sur ce forum.
Merci pour votre aide, sinon cela ne sert à rien et je continue à galérer tout seul.
Il me propose simplement de tout changer...
Seulement, je suis en fauteuil roulant et je n'ai que l'AAH pour vivre. Je n'ai certainement pas le choix de repérer moi-même d'où vient mon problème, d'où ma demande d'aide sur ce forum.
Merci pour votre aide, sinon cela ne sert à rien et je continue à galérer tout seul.
02 août 2024 à 21:58
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs
Problème unité extérieure Mitsubishi MXZ-4A80VA E1
Bonjour.
Est-ce que le pro a retirer le fluide de la machine pour le peser ?
Sinon il n'a rien fait de concluant pour peser le fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce que le pro a retirer le fluide de la machine pour le peser ?
Sinon il n'a rien fait de concluant pour peser le fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 août 2024 à 09:06
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs
Problème unité extérieure Mitsubishi MXZ-4A80VA E1
Bonjour.
Bizarre, votre pro, il n'a pas le temps de passer 2 heures sur votre problème, mais il aura le temps de passer 2 jours pour tout remplacer...
Quand votre carte d'UE montre la LED rouge allumée et la jaune clignotant par salves de 11, que fait le voyant de gauche de votre UI?
Eventuellement, coupez le jus 2 mn et relancez une demande pour que les clignotements réapparaissent.
Bizarre, votre pro, il n'a pas le temps de passer 2 heures sur votre problème, mais il aura le temps de passer 2 jours pour tout remplacer...
Quand votre carte d'UE montre la LED rouge allumée et la jaune clignotant par salves de 11, que fait le voyant de gauche de votre UI?
Eventuellement, coupez le jus 2 mn et relancez une demande pour que les clignotements réapparaissent.
03 août 2024 à 09:26