Bonjour,
J'ai installé une PAC Auer HRT70 en 2015 et je souhaitais partager mon expérience de réparation récente sur une panne survenue la semaine dernière.
Cette PAC est un modèle AIR-EAU et se compose d'un module extérieur (la PAC, dont le rôle est de réchauffer l'eau des radiateurs) et d'un module intérieur (le pilote, qui gère l'ensemble et permet de régler les paramètres).
La panne affichée sur le pilote était "Dégivrage fréquent error". Cela avait pour effet de stopper la PAC jusqu'à ce que le défaut soit acquitté et que cela relance la PAC.
Pour réparer, j'ai arrêté la PAC et le pilote, et j'ai abaissé les disjoncteurs correspondants. Ensuite, j'ai dû démonter le panneau sous le ventilateur (3 vis en bas). Cela m'a permis d'accéder aux organes de la PAC : compresseur, sondes, détendeur, condenseur, etc. ainsi qu'au boîtier étanche contenant la carte mère.
J'ai remarqué que la sonde de dégivrage était placée dans un doigt de gant, puis l'ensemble était calfeutré sur une hauteur d'environ 6 cm avec un manchon isolant bien serré en haut, au milieu et en bas avec des colsons.
Le problème, à mon avis, était que de l'eau de condensation s'accumulait dans le doigt de gant et sur la sonde, puis gelait car le manchon d'isolation ne faisait plus vraiment son effet après 9 ans d'utilisation. Par conséquent, l'information transmise à la carte mère était erronée et toujours "basse" car il y avait de la glace sur la sonde. Cela perturbait le cycle car il était décalé : le système détectait toujours une température basse (sonde gelée) alors que la réalité était différente.
J'ai donc séché et nettoyé l'intérieur du doigt de gant, mis de la pâte thermique à l'intérieur et bien enfoncé la sonde dans le doigt de gant. Pour éviter que la sonde ne glisse vers le bas, je l'ai bloquée avec un colson. Ensuite, j'ai enveloppé le tout avec un nouveau manchon isolant, collé sur l'ouverture avec de la néoprène et remis autour du doigt de gant. Il doit dépasser d'environ 2 cm en bas et en haut. J'ai utilisé 3 colsons comme à l'origine (en haut, au milieu et en bas) bien serrés pour assurer une certaine étanchéité.
Depuis cette réparation, la PAC fonctionne parfaitement.
Je me pose alors cette question : la sonde était-elle bien recouverte de pâte thermique à l'origine ?
Si quelqu'un connaît la réponse ou une personne de chez AUER / INTUIS, merci.
J'ai installé une PAC Auer HRT70 en 2015 et je souhaitais partager mon expérience de réparation récente sur une panne survenue la semaine dernière.
Cette PAC est un modèle AIR-EAU et se compose d'un module extérieur (la PAC, dont le rôle est de réchauffer l'eau des radiateurs) et d'un module intérieur (le pilote, qui gère l'ensemble et permet de régler les paramètres).
La panne affichée sur le pilote était "Dégivrage fréquent error". Cela avait pour effet de stopper la PAC jusqu'à ce que le défaut soit acquitté et que cela relance la PAC.
Pour réparer, j'ai arrêté la PAC et le pilote, et j'ai abaissé les disjoncteurs correspondants. Ensuite, j'ai dû démonter le panneau sous le ventilateur (3 vis en bas). Cela m'a permis d'accéder aux organes de la PAC : compresseur, sondes, détendeur, condenseur, etc. ainsi qu'au boîtier étanche contenant la carte mère.
J'ai remarqué que la sonde de dégivrage était placée dans un doigt de gant, puis l'ensemble était calfeutré sur une hauteur d'environ 6 cm avec un manchon isolant bien serré en haut, au milieu et en bas avec des colsons.
Le problème, à mon avis, était que de l'eau de condensation s'accumulait dans le doigt de gant et sur la sonde, puis gelait car le manchon d'isolation ne faisait plus vraiment son effet après 9 ans d'utilisation. Par conséquent, l'information transmise à la carte mère était erronée et toujours "basse" car il y avait de la glace sur la sonde. Cela perturbait le cycle car il était décalé : le système détectait toujours une température basse (sonde gelée) alors que la réalité était différente.
J'ai donc séché et nettoyé l'intérieur du doigt de gant, mis de la pâte thermique à l'intérieur et bien enfoncé la sonde dans le doigt de gant. Pour éviter que la sonde ne glisse vers le bas, je l'ai bloquée avec un colson. Ensuite, j'ai enveloppé le tout avec un nouveau manchon isolant, collé sur l'ouverture avec de la néoprène et remis autour du doigt de gant. Il doit dépasser d'environ 2 cm en bas et en haut. J'ai utilisé 3 colsons comme à l'origine (en haut, au milieu et en bas) bien serrés pour assurer une certaine étanchéité.
Depuis cette réparation, la PAC fonctionne parfaitement.
Je me pose alors cette question : la sonde était-elle bien recouverte de pâte thermique à l'origine ?
Si quelqu'un connaît la réponse ou une personne de chez AUER / INTUIS, merci.
25 novembre 2025 à 21:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi
- N°3837 : Bonjour. Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres. Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes...
- 3. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 6. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 7. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 8. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 9. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
- N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
- 10. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 11. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
Informations sur le forum Climatisation
Informations sur le moteur du forum Mentions légalesMentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite