Panne quadri split Toshiba ne fait plus de froid
Actuellement
10 415
questions dans le
forum climatisation
3443
Question Forum Climatisation : Panne quadri split Toshiba ne fait plus de froid
Bonjour,
J'ai posé un quadri split Toshiba il y a deux ans, jusque là pas de problème.
Cette semaine, plus de froid alors que la pression BP est de 7 bars en fonctionnement ??
J'ai ajouté du gaz et tout fonctionne bien, mais je suis monté à 10 bars en froid.
Ma question est pourquoi cela ne fonctionne pas à 7 bars ? N'est-ce pas la pression normale pour une clim en froid ?
Quelqu'un a-t-il une explication ? N'y a-t-il pas de risque lorsque je repasserai en chaud ?
Merci.
J'ai posé un quadri split Toshiba il y a deux ans, jusque là pas de problème.
Cette semaine, plus de froid alors que la pression BP est de 7 bars en fonctionnement ??
J'ai ajouté du gaz et tout fonctionne bien, mais je suis monté à 10 bars en froid.
Ma question est pourquoi cela ne fonctionne pas à 7 bars ? N'est-ce pas la pression normale pour une clim en froid ?
Quelqu'un a-t-il une explication ? N'y a-t-il pas de risque lorsque je repasserai en chaud ?
Merci.
15 juillet 2016 à 23:30
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Panne quadri split Toshiba ne fait plus de froid
Bonjour,
Vous avez rajouté du gaz ?? Mais comment avez-vous fait ?
Est-ce que vous avez récupéré le fluide pour le peser ? Ou avez-vous fait cela à l'aveugle ?
Je pense que vous avez fait n'importe quoi et que vous risquez une casse compresseur.
Dommage Toshiba est une bonne marque.
Faites donc appel à un pro.
Vous avez rajouté du gaz ?? Mais comment avez-vous fait ?
Est-ce que vous avez récupéré le fluide pour le peser ? Ou avez-vous fait cela à l'aveugle ?
Je pense que vous avez fait n'importe quoi et que vous risquez une casse compresseur.
Dommage Toshiba est une bonne marque.
Faites donc appel à un pro.
16 juillet 2016 à 08:46
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Panne quadri split Toshiba ne fait plus de froid
Invité
Bonjour.
Oui Toshiba est une très bonne marque.
Pour le gaz j'ai bien évidemment récupéré le gaz avec la station et remis la quantité indiquée pour l'installation.
Seulement je trouve que 10 bars en froid c'est assez élevé.
D'habitude je suis plutôt vers 7 bars.
Oui Toshiba est une très bonne marque.
Pour le gaz j'ai bien évidemment récupéré le gaz avec la station et remis la quantité indiquée pour l'installation.
Seulement je trouve que 10 bars en froid c'est assez élevé.
D'habitude je suis plutôt vers 7 bars.
16 juillet 2016 à 08:51
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Panne quadri split Toshiba ne fait plus de froid
Bonne journée à toutes et à tous.
Vous aviez 7 bars, OK. Mais ce n'est pas en pression uniquement qu'il faut raisonner. Car sur une installation ayant perdu 70% de sa charge, vous pouvez aisément avoir 7 bars en bp.
A cause de la réinjection qui fera monter artificiellement la bp.
Déjà, il faut dire sur quelle valve vous avez pris les pressions ? Car si c'est sur la ligne liquide même avec 10 bars vous êtes encore en-dessous de la pression que vous devez avoir.
7 bars 8 bars au r410 c'est grosso modo ce que vous trouverez sur la bp en général pour un fonctionnement "normal".
7 bars de pression avec du fluide en état 100 gazeux n'est pas du tout la même chose que 7 bars de mélange liquide / vapeur.
Et dans votre cas il est fort probable que vous aviez 7 bars que de vapeur et donc aucune relation pression/température ne s'exerce et par conséquent aucun échange, voire très faible échange.
Cordialement.
Adelclimatisation
Vous aviez 7 bars, OK. Mais ce n'est pas en pression uniquement qu'il faut raisonner. Car sur une installation ayant perdu 70% de sa charge, vous pouvez aisément avoir 7 bars en bp.
A cause de la réinjection qui fera monter artificiellement la bp.
Déjà, il faut dire sur quelle valve vous avez pris les pressions ? Car si c'est sur la ligne liquide même avec 10 bars vous êtes encore en-dessous de la pression que vous devez avoir.
7 bars 8 bars au r410 c'est grosso modo ce que vous trouverez sur la bp en général pour un fonctionnement "normal".
7 bars de pression avec du fluide en état 100 gazeux n'est pas du tout la même chose que 7 bars de mélange liquide / vapeur.
Et dans votre cas il est fort probable que vous aviez 7 bars que de vapeur et donc aucune relation pression/température ne s'exerce et par conséquent aucun échange, voire très faible échange.
Cordialement.
Adelclimatisation
16 juillet 2016 à 09:15
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Panne quadri split Toshiba ne fait plus de froid
Bonjour. 
Quelle longueur de tubes avez-vous ? Quelle est la température extérieure ? Quelle est la valeur de la surchauffe ? Avez-vous réparé la fuite avant de recharger ?
Citation :J'espère bien !
Pour le gaz j'ai bien évidemment récupéré le gaz avec la station et remis la quantité indiquée pour l'installation.

Quelle longueur de tubes avez-vous ? Quelle est la température extérieure ? Quelle est la valeur de la surchauffe ? Avez-vous réparé la fuite avant de recharger ?

16 juillet 2016 à 12:10
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Panne quadri split Toshiba ne fait plus de froid
Bonjour.
La pression ne veut rien dire c'est juste une indication, si il fait 30°C dans la pièce cette pression sera évidemment à 10 ou 11 bars. De plus, souvent avec un multi il faut rajouter du gaz.
La pression ne veut rien dire c'est juste une indication, si il fait 30°C dans la pièce cette pression sera évidemment à 10 ou 11 bars. De plus, souvent avec un multi il faut rajouter du gaz.
Citation :Vous êtes habilité ? Et vous avez pu acheter du gaz ?
J'ai ajouté du gaz et tout fonctionne bien, mais je suis monté à 10 bars en froid.
16 juillet 2016 à 13:47