Problème pompe à chaleur en mode chauffage
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
7506
Questions / Réponses Dépannage Climatisation : Problème pompe à chaleur en mode chauffage
Bonjour.
Ma pompe à chaleur en mode chaud fait disjoncter l'interrupteur différentiel au bout de 20 minutes. cela fait maintenant une bonne semaine que cela se produit systématiquement.
Avez vous une idée de la direction dans laquelle chercher ?
Cordialement.
Ma pompe à chaleur en mode chaud fait disjoncter l'interrupteur différentiel au bout de 20 minutes. cela fait maintenant une bonne semaine que cela se produit systématiquement.
Avez vous une idée de la direction dans laquelle chercher ?
Cordialement.
22 décembre 2021 à 11:45
Réponse 1 du forum-climatisation
Problème pompe à chaleur en mode chauffage
Bonjour.
Pourriez-vous préciser la marque et les références de votre pompe à chaleur.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pourriez-vous préciser la marque et les références de votre pompe à chaleur.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
22 décembre 2021 à 11:57
Réponse 2 du forum-climatisation
Problème pompe à chaleur en mode chauffage
Bonjour.
Il s'agit d'une Pompe à chaleur Airwell XBD12 monosplit (l'unité intérieure est une console).
Cordialement.
Il s'agit d'une Pompe à chaleur Airwell XBD12 monosplit (l'unité intérieure est une console).
Cordialement.
22 décembre 2021 à 15:40
Réponse 3 du forum-climatisation
Problème pompe à chaleur en mode chauffage
Bonjour.
Il faudrait savoir si l'interrupteur saute par sa fonction différentielle (fuite à la terre), ou par surintensité. Quelles sont les 2 courants caractéristiques de l'inter?
Un moyen de savoir le type de problème est d'enlever temporairement la terre de la PAC et de voir si la disjonction continue. Si elle disparaît, c'est une fuite à la terre. Attention : remettre la terre impérativement après la manip, et durant la manip, ne pas toucher l'installation sauf la télécommande, risque de bourre.
Pendant les 20 mn qui précèdent la disjonction, elle fait du chaud correctement? On a eu sur ce forum des cas de fils abîmés qui touchent la ferraille, mais ça peut être autre chose.
Cordialement, Dom.
Il faudrait savoir si l'interrupteur saute par sa fonction différentielle (fuite à la terre), ou par surintensité. Quelles sont les 2 courants caractéristiques de l'inter?
Un moyen de savoir le type de problème est d'enlever temporairement la terre de la PAC et de voir si la disjonction continue. Si elle disparaît, c'est une fuite à la terre. Attention : remettre la terre impérativement après la manip, et durant la manip, ne pas toucher l'installation sauf la télécommande, risque de bourre.
Pendant les 20 mn qui précèdent la disjonction, elle fait du chaud correctement? On a eu sur ce forum des cas de fils abîmés qui touchent la ferraille, mais ça peut être autre chose.
Cordialement, Dom.
22 décembre 2021 à 16:43