Panne climatiseur mono-split Hitachi après orage
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
8788
Forum Conseils Dépannage Climatiseurs : Panne climatiseur mono-split Hitachi après orage
Bonjour.
Suite à la foudre qui n'est pas tomber loin mon ensemble Mono-split mural : RAK35PSB + RAC35WSB ne fonctionne plus.
le voyant minuterie clignote 4 fois.
La led 301 clignote 9 fois ce qui indique un problème de communication ou de la carte contrôleur quand on regarde la correspondance sur le couvercle.
Et quand j'appuie sur le bouton test le compresseur tourne et fait du froid et le ventilateur tourne.
Auriez-vous une petite idée de ce que cela pourrait être ?
Merci.
Suite à la foudre qui n'est pas tomber loin mon ensemble Mono-split mural : RAK35PSB + RAC35WSB ne fonctionne plus.
le voyant minuterie clignote 4 fois.
La led 301 clignote 9 fois ce qui indique un problème de communication ou de la carte contrôleur quand on regarde la correspondance sur le couvercle.
Et quand j'appuie sur le bouton test le compresseur tourne et fait du froid et le ventilateur tourne.
Auriez-vous une petite idée de ce que cela pourrait être ?
Merci.
19 juillet 2023 à 23:42
Questions / Réponses Climatisation 1
Panne climatiseur mono-split Hitachi après orage
Bonjour.
Dans un premier temps faites une déclaration de sinistre auprès de votre assurance maison.
Puis contactez un pro pour qu'il effectue un changement car il s'agit au minimum d'une carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans un premier temps faites une déclaration de sinistre auprès de votre assurance maison.
Puis contactez un pro pour qu'il effectue un changement car il s'agit au minimum d'une carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 juillet 2023 à 11:08
Questions / Réponses Climatisation 2
Panne climatiseur mono-split Hitachi après orage
Bonjour.
Probablement un composant qui a lâché suite à la surtension... sans garantie. Entre autres une résistance de 47 ohms, un condensateur de 0.1µF ou le petit transfo d'impulsion (liste non limitative). Ces 3 composants sont sur l'UI et sur l'UE. Téléchargez ce manuel, qui doit être proche de celui de votre ensemble, à moins que vous arriviez à trouver le bon. Vous aurez les schémas détaillés des 2 unités.
https://www.manualslib.com/manual/1344294/Hitachi-Rac-25wpb.html
Probablement un composant qui a lâché suite à la surtension... sans garantie. Entre autres une résistance de 47 ohms, un condensateur de 0.1µF ou le petit transfo d'impulsion (liste non limitative). Ces 3 composants sont sur l'UI et sur l'UE. Téléchargez ce manuel, qui doit être proche de celui de votre ensemble, à moins que vous arriviez à trouver le bon. Vous aurez les schémas détaillés des 2 unités.
https://www.manualslib.com/manual/1344294/Hitachi-Rac-25wpb.html
20 juillet 2023 à 11:30
Questions / Réponses Climatisation 3
Panne climatiseur mono-split Hitachi après orage
Bonjour.
Je m'incruste pour un petit sondage :
Avez-vous un "bloc parafoudre" dans votre tableau électrique ?
J'aimerais savoir dans quelle mesure cet accessoire réduit ce genre de risque...
Bien cordialement.
Je m'incruste pour un petit sondage :
Avez-vous un "bloc parafoudre" dans votre tableau électrique ?
J'aimerais savoir dans quelle mesure cet accessoire réduit ce genre de risque...
Bien cordialement.