Panne climatiseur Daikin 4MX80
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
6648
Question Forum Dépannage Climatisation : Panne climatiseur Daikin 4MX80
Bonjour.
J'ai un problème avec climatiseur Daikin 4MX80 au r32.
Une des quatre unités intérieure s'éteint régulièrement sans aucune raison, je dois la rallumer.
J'aimerai trouver une solution.
Merci.
J'ai un problème avec climatiseur Daikin 4MX80 au r32.
Une des quatre unités intérieure s'éteint régulièrement sans aucune raison, je dois la rallumer.
J'aimerai trouver une solution.
Merci.
05 décembre 2020 à 21:20
Conseil 1 forum dépannage forum-climatisation
Panne climatiseur Daikin 4MX80
Bonjour,
Laquelle ? La plus éloignée ? il faut vérifier la valeur des sondes de votre UI.
Laquelle ? La plus éloignée ? il faut vérifier la valeur des sondes de votre UI.
06 décembre 2020 à 11:10
Conseil 2 forum dépannage forum-climatisation
Panne climatiseur Daikin 4MX80
Bonsoir.
Sur votre 4MX80 (quadri split) il y a combien d'UI connectées ?
Quelle est la puissance individuelle des UIs ?
Télécommande IR ou filaires ?
Êtes-vous d'accord avec le fait qu'aucune programmation horaire n'a été effectuée ?
Cela arrive y compris lorsqu'elle est seule en service ou uniquement lorsque l'ensemble des UIs sont en demande ?
Cordialement.
Sur votre 4MX80 (quadri split) il y a combien d'UI connectées ?
Quelle est la puissance individuelle des UIs ?
Télécommande IR ou filaires ?
Êtes-vous d'accord avec le fait qu'aucune programmation horaire n'a été effectuée ?
Cela arrive y compris lorsqu'elle est seule en service ou uniquement lorsque l'ensemble des UIs sont en demande ?
Cordialement.
06 décembre 2020 à 17:45