Climatisation RAK-35NH5 Hitachi clignotement lampe minuterie 4 fois
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
4339
Questions Dépannage Clim : Climatisation RAK-35NH5 Hitachi clignotement lampe minuterie 4 fois
Bonjour.
Ma climatisation réversible RAK-35NH5 Hitachi installée en 2006, comprend deux UI et une UE.
Sur les deux UI les lampes de minuterie clignotent 4 fois et sur l'UE la diode rouge clignote 12 fois.
Pouvez-vous me dire quelle est la panne ?
Merci.
Ma climatisation réversible RAK-35NH5 Hitachi installée en 2006, comprend deux UI et une UE.
Sur les deux UI les lampes de minuterie clignotent 4 fois et sur l'UE la diode rouge clignote 12 fois.
Pouvez-vous me dire quelle est la panne ?
Merci.
15 novembre 2017 à 14:31
Réponse 1 forum climatisation pompe à chaleur
Climatisation RAK-35NH5 Hitachi clignotement lampe minuterie 4 fois
Bonjour.
D’après vos codes pannes cela serait un problème de carte soit de l'UI soit de l'UE par contre la diode rouge ne nous dit rien quel est le N° LED 301 / 302 OU 303 qui clignote 12 X ?
Mais d’après ce que j'ai cela pourrait correspondre à un problème de moteur UE défectueux, si c'est le cas, un conseil changement de la carte inverter UE, le moteur UE avec l’hélice.
D’après vos codes pannes cela serait un problème de carte soit de l'UI soit de l'UE par contre la diode rouge ne nous dit rien quel est le N° LED 301 / 302 OU 303 qui clignote 12 X ?
Mais d’après ce que j'ai cela pourrait correspondre à un problème de moteur UE défectueux, si c'est le cas, un conseil changement de la carte inverter UE, le moteur UE avec l’hélice.
15 novembre 2017 à 19:33
Réponse 2 forum climatisation pompe à chaleur
Climatisation RAK-35NH5 Hitachi clignotement lampe minuterie 4 fois
Bonjour.
Le ventilateur de votre UE a un "compte-tours" intégré qui renseigne la carte sur sa vitesse de rotation. Vos 12 éclairements signifient que la carte voit une mauvaise vitesse. Probablement parce que le moteur ne tourne pas (moteur HS, voir le fusible 2A qui l'alimente). Sinon le compte tours est HS ou la partie de la carte qui traite l'info vitesse.
Cordialement, Dom.
Le ventilateur de votre UE a un "compte-tours" intégré qui renseigne la carte sur sa vitesse de rotation. Vos 12 éclairements signifient que la carte voit une mauvaise vitesse. Probablement parce que le moteur ne tourne pas (moteur HS, voir le fusible 2A qui l'alimente). Sinon le compte tours est HS ou la partie de la carte qui traite l'info vitesse.
Cordialement, Dom.
15 novembre 2017 à 19:36
Réponse 3 forum climatisation pompe à chaleur
Climatisation RAK-35NH5 Hitachi clignotement lampe minuterie 4 fois
Bonjour. Dom vous vouliez dire un tachymètre ?
16 novembre 2017 à 20:06
Réponse 4 forum climatisation pompe à chaleur
Climatisation RAK-35NH5 Hitachi clignotement lampe minuterie 4 fois
Yes.
17 novembre 2017 à 02:19