Panne clim réversible multisplit Fujitsu
Actuellement
10 300
questions dans le
forum climatisation
10300
Question Forum Dépannage Climatisation : Panne clim réversible multisplit Fujitsu
Bonjour.
Je possède une pompe à chaleur réversible Fujitsu General depuis 2017.
Cette dernière est reliée à deux unités intérieures.
Ce système fonctionnait parfaitement jusqu'à présent.
Une des deux unités s'est mise à clignoter récemment.
1 clignotement "OPERATION" et 1 clignotement "TIMER" ainsi que le voyant ECONOMY qui clignote rapidement.
La deuxième unité s'est ensuite mise à clignoter aussi en la coupant et en la redémarrant :
2 "OPERATION" 2 "TIMER" et "ECONOMY" rapide.
J'ai cru lire qu'il s'agissait pour la première de l'erreur 11, indiquant un problème de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
La seconde correspond à l'erreur 22, indiquant une puissance inadéquate entre l'intérieur et l'extérieur.
Cela semble logique pour la seconde vu que la première ne fonctionne pas.
Mais qu'en est-il pour la première ?
Lorsque j'allume les deux unités, l'unité extérieure ne fonctionne pas du tout.
Voici les références des unités :
Unité intérieures : AGHG12LVCA
Unité extérieure : AOHG18LAT3
Si quelqu'un peut m'aiguiller sur ce qu'il se passe ce serait vraiment super sympa.
Je suis bon bricoleur mais je sais que ces systèmes nécessitent rapidement l'intervention d'un frigoriste selon la panne.
J'aimerais juste ne pas en faire venir un pour rien
Pour info, l'unité extérieure affiche 11 clignotement en LED 1 et j'entends un tout petit clac quand je remet le contact, suivi de légers bruits comme d'un démarreur de voiture en beaucoup plus faible bien sûr.
Merci d'avance.
Je possède une pompe à chaleur réversible Fujitsu General depuis 2017.
Cette dernière est reliée à deux unités intérieures.
Ce système fonctionnait parfaitement jusqu'à présent.
Une des deux unités s'est mise à clignoter récemment.
1 clignotement "OPERATION" et 1 clignotement "TIMER" ainsi que le voyant ECONOMY qui clignote rapidement.
La deuxième unité s'est ensuite mise à clignoter aussi en la coupant et en la redémarrant :
2 "OPERATION" 2 "TIMER" et "ECONOMY" rapide.
J'ai cru lire qu'il s'agissait pour la première de l'erreur 11, indiquant un problème de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
La seconde correspond à l'erreur 22, indiquant une puissance inadéquate entre l'intérieur et l'extérieur.
Cela semble logique pour la seconde vu que la première ne fonctionne pas.
Mais qu'en est-il pour la première ?
Lorsque j'allume les deux unités, l'unité extérieure ne fonctionne pas du tout.
Voici les références des unités :
Unité intérieures : AGHG12LVCA
Unité extérieure : AOHG18LAT3
Si quelqu'un peut m'aiguiller sur ce qu'il se passe ce serait vraiment super sympa.
Je suis bon bricoleur mais je sais que ces systèmes nécessitent rapidement l'intervention d'un frigoriste selon la panne.
J'aimerais juste ne pas en faire venir un pour rien

Pour info, l'unité extérieure affiche 11 clignotement en LED 1 et j'entends un tout petit clac quand je remet le contact, suivi de légers bruits comme d'un démarreur de voiture en beaucoup plus faible bien sûr.
Merci d'avance.
08 octobre 2025 à 11:27
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Panne clim réversible multisplit Fujitsu
Bonjour.
Votre UE est normalement prévue pour 4 UI (confirmez), et dans ce cas, si une seule UI est "connectée", alors oui c'est une config interdite, minimum 2.
Pour l'absence de comm, le défaut peut provenir de l'UE, de l'UI ou de la connexion. Courant coupé, migrez vos 2 UI sur les borniers inutilisés (ou uniquement l'UI à problème si vous savez quel câble lui correspond au départ de l'UE), et voyez, sans demande de chaud ou de froid, si les codes persistent. 6LK, alors problème d'UI.
Le clac et les petits bruits sont normaux dans l'UE (un relais et le reset des électrovannes).
Votre UE est normalement prévue pour 4 UI (confirmez), et dans ce cas, si une seule UI est "connectée", alors oui c'est une config interdite, minimum 2.
Pour l'absence de comm, le défaut peut provenir de l'UE, de l'UI ou de la connexion. Courant coupé, migrez vos 2 UI sur les borniers inutilisés (ou uniquement l'UI à problème si vous savez quel câble lui correspond au départ de l'UE), et voyez, sans demande de chaud ou de froid, si les codes persistent. 6LK, alors problème d'UI.
Le clac et les petits bruits sont normaux dans l'UE (un relais et le reset des électrovannes).
08 octobre 2025 à 12:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 2. Problème panne clim réversible Carrera
- N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...
- 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 4. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
- N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
- 5. Panne clim réversible Atlantic Fujitsu ASYG 14 LMCA
- N°3699 : Bonsoir, Je possède une clim réversible Atlantic Fujitsu ASYG 14 LMCA et un appareil AOYG 14 LMCA. Mon unité intérieure n'a pas de voyant allumé, les splits sont fixes, aucun bruit. J'ai changé les piles de la...
- 6. Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu
- N°7175 : Bonjour à tous. Matériel : 1 élément externe HOM-18L2A 2 éléments internes HSA12LACM & HSA09LACM. Symptômes de la panne : Pas de froid et pas de chaud non plus. Seule la ventilation interne fonctionne. Indication...
- 7. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 8. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 9. Problème clim réversible Fujitsu-Atlantic
- N°1908 : Bonjour. Nous avons fait construire une maison équipée d'une climatisation réversible Fujitsu-Atlantic livrée en Juin 2011. L'unité intérieure porte la référence ASYA14LGC, l'unité extérieure AOYR14LGC. Depuis le...
- 10. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
- N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
- 11. Clim réversible Fujitsu ARYA 24 LAT problème d'isolement
- N°2515 : Bonjour J'ai une clim réversible Fujitsu ARYA 24 LAT gainable installée en 2007, depuis quelques semaines la clim fait sauter le diff. 30 mA après quelques heures de fonctionnement. Pas de code d'erreur au niveau de la...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite