Bonjour.
Je possède une pompe à chaleur réversible Fujitsu General depuis 2017.
Cette dernière est reliée à deux unités intérieures.
Ce système fonctionnait parfaitement jusqu'à présent.
Une des deux unités s'est mise à clignoter récemment.
1 clignotement "OPERATION" et 1 clignotement "TIMER" ainsi que le voyant ECONOMY qui clignote rapidement.
La deuxième unité s'est ensuite mise à clignoter aussi en la coupant et en la redémarrant :
2 "OPERATION" 2 "TIMER" et "ECONOMY" rapide.
J'ai cru lire qu'il s'agissait pour la première de l'erreur 11, indiquant un problème de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
La seconde correspond à l'erreur 22, indiquant une puissance inadéquate entre l'intérieur et l'extérieur.
Cela semble logique pour la seconde vu que la première ne fonctionne pas.
Mais qu'en est-il pour la première ?
Lorsque j'allume les deux unités, l'unité extérieure ne fonctionne pas du tout.
Voici les références des unités :
Unité intérieures : AGHG12LVCA
Unité extérieure : AOHG18LAT3
Si quelqu'un peut m'aiguiller sur ce qu'il se passe ce serait vraiment super sympa.
Je suis bon bricoleur mais je sais que ces systèmes nécessitent rapidement l'intervention d'un frigoriste selon la panne.
J'aimerais juste ne pas en faire venir un pour rien
Pour info, l'unité extérieure affiche 11 clignotement en LED 1 et j'entends un tout petit clac quand je remet le contact, suivi de légers bruits comme d'un démarreur de voiture en beaucoup plus faible bien sûr.
Merci d'avance.
Je possède une pompe à chaleur réversible Fujitsu General depuis 2017.
Cette dernière est reliée à deux unités intérieures.
Ce système fonctionnait parfaitement jusqu'à présent.
Une des deux unités s'est mise à clignoter récemment.
1 clignotement "OPERATION" et 1 clignotement "TIMER" ainsi que le voyant ECONOMY qui clignote rapidement.
La deuxième unité s'est ensuite mise à clignoter aussi en la coupant et en la redémarrant :
2 "OPERATION" 2 "TIMER" et "ECONOMY" rapide.
J'ai cru lire qu'il s'agissait pour la première de l'erreur 11, indiquant un problème de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
La seconde correspond à l'erreur 22, indiquant une puissance inadéquate entre l'intérieur et l'extérieur.
Cela semble logique pour la seconde vu que la première ne fonctionne pas.
Mais qu'en est-il pour la première ?
Lorsque j'allume les deux unités, l'unité extérieure ne fonctionne pas du tout.
Voici les références des unités :
Unité intérieures : AGHG12LVCA
Unité extérieure : AOHG18LAT3
Si quelqu'un peut m'aiguiller sur ce qu'il se passe ce serait vraiment super sympa.
Je suis bon bricoleur mais je sais que ces systèmes nécessitent rapidement l'intervention d'un frigoriste selon la panne.
J'aimerais juste ne pas en faire venir un pour rien

Pour info, l'unité extérieure affiche 11 clignotement en LED 1 et j'entends un tout petit clac quand je remet le contact, suivi de légers bruits comme d'un démarreur de voiture en beaucoup plus faible bien sûr.
Merci d'avance.
08 octobre 2025 à 11:27
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Panne clim réversible multisplit Fujitsu
Bonjour.
Votre UE est normalement prévue pour 4 UI (confirmez), et dans ce cas, si une seule UI est "connectée", alors oui c'est une config interdite, minimum 2.
Pour l'absence de comm, le défaut peut provenir de l'UE, de l'UI ou de la connexion. Courant coupé, migrez vos 2 UI sur les borniers inutilisés (ou uniquement l'UI à problème si vous savez quel câble lui correspond au départ de l'UE), et voyez, sans demande de chaud ou de froid, si les codes persistent. 6LK, alors problème d'UI.
Le clac et les petits bruits sont normaux dans l'UE (un relais et le reset des électrovannes).
Votre UE est normalement prévue pour 4 UI (confirmez), et dans ce cas, si une seule UI est "connectée", alors oui c'est une config interdite, minimum 2.
Pour l'absence de comm, le défaut peut provenir de l'UE, de l'UI ou de la connexion. Courant coupé, migrez vos 2 UI sur les borniers inutilisés (ou uniquement l'UI à problème si vous savez quel câble lui correspond au départ de l'UE), et voyez, sans demande de chaud ou de froid, si les codes persistent. 6LK, alors problème d'UI.
Le clac et les petits bruits sont normaux dans l'UE (un relais et le reset des électrovannes).
08 octobre 2025 à 12:50
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Panne clim réversible multisplit Fujitsu
Bonjour Dom-Aom.
Comme c'est indiqué dans mon message, il s'agit d'une UE reliée à deux UI.
L'ensemble fonctionnait correctement jusqu'à aujourd'hui.
L'UE possède 3 slots pour brancher des UI, pas 4.
Si je change ces slots, ne faut-il pas changer également le câblage de l'UE ? (SW1 CURRENT CHANGE notamment ?)
Merci pour votre réponse en tout cas.
J'ai tenté toute la journée des manips sur l'UE, en débranchant des choses. Mon bilan est :
Lorsque sur l'UE, expansion valve A et DC FAN MOTOR sont déconnectés ainsi qu'une sonde (n'importe laquelle),
Alors sur l'UI 1 : code défaut change en fonction de la sonde déconnectée
UI 2 ne change jamais et reste en erreur 11.
Je ne sais pas si ça peut aider dans le diagnostique.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme c'est indiqué dans mon message, il s'agit d'une UE reliée à deux UI.
L'ensemble fonctionnait correctement jusqu'à aujourd'hui.
L'UE possède 3 slots pour brancher des UI, pas 4.
Si je change ces slots, ne faut-il pas changer également le câblage de l'UE ? (SW1 CURRENT CHANGE notamment ?)
Merci pour votre réponse en tout cas.
J'ai tenté toute la journée des manips sur l'UE, en débranchant des choses. Mon bilan est :
Lorsque sur l'UE, expansion valve A et DC FAN MOTOR sont déconnectés ainsi qu'une sonde (n'importe laquelle),
Alors sur l'UI 1 : code défaut change en fonction de la sonde déconnectée
UI 2 ne change jamais et reste en erreur 11.
Je ne sais pas si ça peut aider dans le diagnostique.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 octobre 2025 à 16:41
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Panne clim réversible multisplit Fujitsu
Ah et vous dites de changer de bornier l'unité à problème.
Mais les deux sont en erreur.
La 1 : erreur 22
La 2 : erreur 11
Laquelle changer ?
Mais les deux sont en erreur.
La 1 : erreur 22
La 2 : erreur 11
Laquelle changer ?
08 octobre 2025 à 16:44
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Panne clim réversible multisplit Fujitsu
J'ai changé l'unité B qui me semblait être celle défectueuse sur le bornier B, en switchant tous les interrupteurs de la carte de l'UE sur ON.
Et ça fonctionne.
Merci pour votre idée c'était top !
Mais que faut-il en penser ?
Une partie du circuit de l'unité B sur la carte de l'UE est morte ?
Merci beaucoup en tout cas.
Et ça fonctionne.
Merci pour votre idée c'était top !
Mais que faut-il en penser ?
Une partie du circuit de l'unité B sur la carte de l'UE est morte ?
Merci beaucoup en tout cas.
08 octobre 2025 à 17:48
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Panne clim réversible multisplit Fujitsu
L'erreur 22 n'est pas un problème, c'est juste que la machine ne veut pas travailler avec une seule UI. Donc changez le câblage de l'UI qui ne communique plus. Si les erreurs disparaissent, alors c'est un problème UE, MAIS se servir du canal C fonctionnera uniquement en connectant les tuyaux sur les sorties cuivre C, chose que seul un pro peut faire, bicoz le gaz. Ma manip consiste uniquement à regarder les codes erreur. Cela dit, si les erreurs disparaissent, donc problème UE, alors la clim pourrait marcher en dégradé, uniquement avec l'UI "22". L'UI "11" ne devra jamais être activée, du moins tant que les tuyaux n'auront pas été réaffectés. Si les erreurs persistent, alors remettez le câblage d'origine, et il faudra investiguer la carte de l'UI "11".
08 octobre 2025 à 17:58
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Panne clim réversible multisplit Fujitsu
Ah oui, vous dites avoir débranché le ventilo : ne jamais faire ça sous tension, vous claqueriez le moteur. Idem pour le rebrancher.
08 octobre 2025 à 18:00
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Panne clim réversible multisplit Fujitsu
Goude! Mais je ne suis pas sûr de tout avoir compris.
Vous avez migré l'UI B sur le bornier "unit C", c'est bien ça? Pour ce qui est des micro-switches, je ne sais pas à quoi ils servent.
Vous dites que ça remarche. Les 2 UI? Si oui, alors la machine a des routines de réaffectation de câblage, je sais que certaines marques le font, pour Fuji je ne sais pas. Merci de répondre à mes 2 questions. Quand j'ai commencé à taper ma réponse précédente, la vôtre n'était pas encore visible.
Oui, un composant de l'UE affecté à la comm B semble être HS...
Vous avez migré l'UI B sur le bornier "unit C", c'est bien ça? Pour ce qui est des micro-switches, je ne sais pas à quoi ils servent.
Vous dites que ça remarche. Les 2 UI? Si oui, alors la machine a des routines de réaffectation de câblage, je sais que certaines marques le font, pour Fuji je ne sais pas. Merci de répondre à mes 2 questions. Quand j'ai commencé à taper ma réponse précédente, la vôtre n'était pas encore visible.
Oui, un composant de l'UE affecté à la comm B semble être HS...
08 octobre 2025 à 18:55
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Panne clim réversible multisplit Fujitsu
Oui pardon l'UI 2 qui affichait erreur 11 était branchée sur le bornier B et je l'ai mise sur le C.
Pour l'UI 1, je me doutais que celle-ci fonctionnait correctement mais que l'UI 2 la mettait en erreur 22.
Pour ce qui est du ventilo et même de tous les branchements et débranchements réalisés, j'ai toujours coupé le jus bien sûr.. j'avais même peut de finir par abîmer le système à force.. mais je suis assez peureux en ce qui concerne l'électricité..
Oui les deux UI fonctionnent parfaitement avec ce branchement. Je n'ai bien sûr pas touché aux tuyaux de gaz.
Si jamais un jour le problème se renouvelle, je serai bon pour changer la carte de l'UE non ?
Car malheureusement je n'ai pas trouvé la panne ou en tout cas, le composant qui gêne la communication avec l'UI 2.
Je sais au moins que c'est bien la carte de l'UE qui fait défaut..
Pour l'UI 1, je me doutais que celle-ci fonctionnait correctement mais que l'UI 2 la mettait en erreur 22.
Pour ce qui est du ventilo et même de tous les branchements et débranchements réalisés, j'ai toujours coupé le jus bien sûr.. j'avais même peut de finir par abîmer le système à force.. mais je suis assez peureux en ce qui concerne l'électricité..
Oui les deux UI fonctionnent parfaitement avec ce branchement. Je n'ai bien sûr pas touché aux tuyaux de gaz.
Si jamais un jour le problème se renouvelle, je serai bon pour changer la carte de l'UE non ?
Car malheureusement je n'ai pas trouvé la panne ou en tout cas, le composant qui gêne la communication avec l'UI 2.
Je sais au moins que c'est bien la carte de l'UE qui fait défaut..
08 octobre 2025 à 21:43
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Panne clim réversible multisplit Fujitsu
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
Pourquoi l'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente ?
Dans un futur proche, vous ne pourrez plus poser de questions sur des forums, blogs ou autres...
Il ne restera plus que "l'intelligence" artificielle, qui répond souvent n'importe quoi.
L'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente parce qu'elle ne comprend pas le sens des choses, elle n'a pas la capacité de penser ou de raisonner comme le font les êtres humains.
ChatGpt voleur : Pillage des sites web par les géants de l'intelligence artificielle.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
Pourquoi l'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente ?
Dans un futur proche, vous ne pourrez plus poser de questions sur des forums, blogs ou autres...
Il ne restera plus que "l'intelligence" artificielle, qui répond souvent n'importe quoi.
L'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente parce qu'elle ne comprend pas le sens des choses, elle n'a pas la capacité de penser ou de raisonner comme le font les êtres humains.
ChatGpt voleur : Pillage des sites web par les géants de l'intelligence artificielle.
08 octobre 2025 à 22:34
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Panne clim réversible multisplit Fujitsu
Si le problème se reproduit, on pourra peut-être tenter une réparation, vous n'aurez qu'à poster une photo de la carte, et on essaiera de pondre des tests pour la diagnostiquer. Une méthode comparative pourra être appliquée, dans la mesure où vous avez 3 structures identiques.
09 octobre 2025 à 10:00