Panne sur clim réversible Daikin Siesta ARX35GV1B et ATX35GV1B
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
5458
Question Forum Dépannage Climatisation : Panne sur clim réversible Daikin Siesta ARX35GV1B et ATX35GV1B
Bonjour.
Panne climatisation réversible Daikin Siesta ARX35GV1B et ATX35GV1B
Cette clim est en panne.
Aucun effet quand j'appuie sur le bouton ON/OFF de la zapette (j'ai vérifié les piles) ni quand j'appuie sur le bouton ON/OFF de l'unité intérieure.
Par contre j'ai constaté que quand j'enclenche le disjoncteur affecté au tableau électrique le volet se met à fonctionner, fait juste un AR et s'arrête.
Cette clim a 5 ans et aucune raison a priori de ne plus fonctionner sauf que la pièce où elle est installée a connu une très forte humidité.
Une précision, le voyant vert ne s'allume pas et ne peut donc par ses clignotements déterminer la panne.
Le groupe extérieur a été testé par un ami et paraît en parfait état.
Vos avis seront les bienvenus.
Merci d'avance.
Panne climatisation réversible Daikin Siesta ARX35GV1B et ATX35GV1B
Cette clim est en panne.
Aucun effet quand j'appuie sur le bouton ON/OFF de la zapette (j'ai vérifié les piles) ni quand j'appuie sur le bouton ON/OFF de l'unité intérieure.
Par contre j'ai constaté que quand j'enclenche le disjoncteur affecté au tableau électrique le volet se met à fonctionner, fait juste un AR et s'arrête.
Cette clim a 5 ans et aucune raison a priori de ne plus fonctionner sauf que la pièce où elle est installée a connu une très forte humidité.
Une précision, le voyant vert ne s'allume pas et ne peut donc par ses clignotements déterminer la panne.
Le groupe extérieur a été testé par un ami et paraît en parfait état.
Vos avis seront les bienvenus.
Merci d'avance.
04 juillet 2019 à 10:17
Réponse 1 du forum-climatisation
Panne sur clim réversible Daikin Siesta ARX35GV1B et ATX35GV1B
Bonjour.
Si grosse humidité sur une longue durée, des connexions entre cartes ont pu s'oxyder, ainsi que le bouton poussoir M/A. Coupez le courant, ouvrez l'UI, accédez à la carte et retirez/remettez plusieurs fois tous les câbles que vous voyez. Vous pouvez vérifier le poussoir avec un ohmmètre, sa résistance "enfoncé" doit être inférieure à 1 ohm, mais en général les circuits tolèrent jusqu'à quelques dizaines d'ohms avant de ne plus réagir.
Vérifiez aussi que les pistes de cuivrent ne présentent pas de taches marron, signe que le cuivre aura été attaqué, ce qui peut aller jusqu'à la coupure de pistes.
Cordialement, Dom.
Si grosse humidité sur une longue durée, des connexions entre cartes ont pu s'oxyder, ainsi que le bouton poussoir M/A. Coupez le courant, ouvrez l'UI, accédez à la carte et retirez/remettez plusieurs fois tous les câbles que vous voyez. Vous pouvez vérifier le poussoir avec un ohmmètre, sa résistance "enfoncé" doit être inférieure à 1 ohm, mais en général les circuits tolèrent jusqu'à quelques dizaines d'ohms avant de ne plus réagir.
Vérifiez aussi que les pistes de cuivrent ne présentent pas de taches marron, signe que le cuivre aura été attaqué, ce qui peut aller jusqu'à la coupure de pistes.
Cordialement, Dom.
04 juillet 2019 à 12:00
Réponse 2 du forum-climatisation
Panne sur clim réversible Daikin Siesta ARX35GV1B et ATX35GV1B
Bonjour.
Donc je suppose que quand vous dirigez votre commande vers votre UI aucun bip se fait entendre ?
Normalement ça marche, prenez votre smartphone mettez-le en mode photo, votre commande en haut de celle-ci en face du visionneur donc vous voyez votre commande sur l'écran, appuyez sur différents boutons, si vous voyez une lumière violette la commande est bonne mais le récepteur de votre UI est HS.
Normalement il y a un bouton de secours qui doit se trouver une fois soulevé le panneau cache filtre, sur la droite de votre UI appuyez dessus et en principe la machine doit fonctionner en mode "AUTO" réglé à 23°C (d'usine).
Donc je suppose que quand vous dirigez votre commande vers votre UI aucun bip se fait entendre ?
Normalement ça marche, prenez votre smartphone mettez-le en mode photo, votre commande en haut de celle-ci en face du visionneur donc vous voyez votre commande sur l'écran, appuyez sur différents boutons, si vous voyez une lumière violette la commande est bonne mais le récepteur de votre UI est HS.
Citation :Pas d'inquiétude, fonctionnement normal, l'appareil se réinitialise.
Par contre j'ai constaté que quand j'enclenche le disjoncteur affecté au tableau électrique le volet se met à fonctionner, fait juste un AR et s'arrête.
Normalement il y a un bouton de secours qui doit se trouver une fois soulevé le panneau cache filtre, sur la droite de votre UI appuyez dessus et en principe la machine doit fonctionner en mode "AUTO" réglé à 23°C (d'usine).
04 juillet 2019 à 17:36