Problème climatisation conseils dépannage : Panne console Daikin FTXS20G
Bonjour à tous,
Je possède un pack Daikin réversible 3MXS52. Ce pack comporte 2 consoles FTXS20G.
Mon problème est qu’une de ces consoles ne fonctionne pas correctement.
Cette console fonctionne en ventilation seule, mais pas en chaud ou froid.
Aucun code d’erreur n’apparaît.
Pouvez-vous m’aider à comprendre ce phénomène ?
Merci pour vos réponses.
Jober1979
Je possède un pack Daikin réversible 3MXS52. Ce pack comporte 2 consoles FTXS20G.
Mon problème est qu’une de ces consoles ne fonctionne pas correctement.
Cette console fonctionne en ventilation seule, mais pas en chaud ou froid.
Aucun code d’erreur n’apparaît.
Pouvez-vous m’aider à comprendre ce phénomène ?
Merci pour vos réponses.
Jober1979
17 juillet 2013 à 13:28
Dépannage 1 clim réversible Daikin
Panne console Daikin FTXS20G
Bonjour.
Si vous mettez cette clim toute seule en fonctionnement que se passe-t-il ? Y a-t-il un semblant de froid ?
Est-ce la plus loin des 2 UE ?
Êtes-vous bien en mode froid ? Si oui, cela vient souvent du détendeur situé dans l'UE, en ouvrant la partie cachant le départ des tuyauteries, vous verrez des "têtes" noires. Couper le courant et quand vous remettez le courant un tac tac tac caractéristique se fait entendre sur ces vannes, une par une, puis faire une demande de froid juste sur la clim concernée, attendre le démarrage du compresseur si le plus gros des tubes n'est pas frais au toucher soit la tète de vanne est HS, soit aucun ordre de la carte soit passage bouché.
Pour voir les codes normalement l'UI clignote, si ce n'est pas le cas, la panne peut arriver qu'au bout d'un certain temps.
Si vous mettez cette clim toute seule en fonctionnement que se passe-t-il ? Y a-t-il un semblant de froid ?
Est-ce la plus loin des 2 UE ?
Êtes-vous bien en mode froid ? Si oui, cela vient souvent du détendeur situé dans l'UE, en ouvrant la partie cachant le départ des tuyauteries, vous verrez des "têtes" noires. Couper le courant et quand vous remettez le courant un tac tac tac caractéristique se fait entendre sur ces vannes, une par une, puis faire une demande de froid juste sur la clim concernée, attendre le démarrage du compresseur si le plus gros des tubes n'est pas frais au toucher soit la tète de vanne est HS, soit aucun ordre de la carte soit passage bouché.
Pour voir les codes normalement l'UI clignote, si ce n'est pas le cas, la panne peut arriver qu'au bout d'un certain temps.
17 juillet 2013 à 18:11
Dépannage 2 clim réversible Daikin
Panne console Daikin FTXS20G
Bonjour,
Est-ce que les deux sont bien sur la même position de demande ? C'est à dire si une est en demande de froid l'autre doit l'être aussi.
Avez-vous essayé de faire fonctionner celle qui est en panne en solo ?
Quelle est l'année de l'installation ?
Cordialement.
Est-ce que les deux sont bien sur la même position de demande ? C'est à dire si une est en demande de froid l'autre doit l'être aussi.
Avez-vous essayé de faire fonctionner celle qui est en panne en solo ?
Quelle est l'année de l'installation ?
Cordialement.
17 juillet 2013 à 17:38
Dépannage 3 clim réversible Daikin
Panne console Daikin FTXS20G
Bonjour,
Merci pour vos explications très utiles.
Si vous mettez cette clim toute seule en fonctionnement que se passe-t-il ?
Réponse : il n’y a qu’un brasement d’air ambiant.
Êtes-vous bien en mode froid ?
Réponse : Oui les deux consoles sont bien en mode froid.
Quelle est l'année de l'installation ?
Réponse : l’installation date de 07/2009.
J’ai fait le test On/Off tension, les électrovannes noires s’enclenchent bien une par une dans l’ordre suivant :
1er B : fonctionnel, 2ème C : Nu utilisé bouchons, 3ème A : défaillante).
Après j’ai allumé la console défaillante (circuit A), au bout de 2 minutes le compresseur a démarré, puis le petit tuyau (liquide) est devenu froid et au bout de 10sec le plus gros (Gaz).
J’ai vérifié la température d'évacuation d’UI, elle était de 6°C.
Ce soir je remettrai en fonctionnement les deux consoles, voir si ça fonctionne toute la nuit.
J’avais déjà essayé cette manipulation On/Off, la console défaillante avait fait du froid mais qu’une partie de la nuit.
Encore merci.
Merci pour vos explications très utiles.
Si vous mettez cette clim toute seule en fonctionnement que se passe-t-il ?
Réponse : il n’y a qu’un brasement d’air ambiant.
Êtes-vous bien en mode froid ?
Réponse : Oui les deux consoles sont bien en mode froid.
Quelle est l'année de l'installation ?
Réponse : l’installation date de 07/2009.
J’ai fait le test On/Off tension, les électrovannes noires s’enclenchent bien une par une dans l’ordre suivant :
1er B : fonctionnel, 2ème C : Nu utilisé bouchons, 3ème A : défaillante).
Après j’ai allumé la console défaillante (circuit A), au bout de 2 minutes le compresseur a démarré, puis le petit tuyau (liquide) est devenu froid et au bout de 10sec le plus gros (Gaz).
J’ai vérifié la température d'évacuation d’UI, elle était de 6°C.
Ce soir je remettrai en fonctionnement les deux consoles, voir si ça fonctionne toute la nuit.
J’avais déjà essayé cette manipulation On/Off, la console défaillante avait fait du froid mais qu’une partie de la nuit.
Encore merci.
18 juillet 2013 à 12:05
Dépannage 4 clim réversible Daikin
Panne console Daikin FTXS20G
Bonsoir.
Donc elle fonctionne normalement ?
Par contre si les deux ne fonctionnent pas du tout en mode froid, certainement un manque de fluide. Sachant quand même qu'une perte de puissance est normale sur un multi. Simplement si vous avez 3 KW de puissance totale sur une UI en route puissance totale, si deux UI en route divisée par 2. C'est juste un calcul relationnel.
Donc, si une des deux clim fonctionne normalement, puis ensuite une autre puis quand les deux ensemble plus rien, une fuite de gaz est certainement la cause.
Donc elle fonctionne normalement ?
Par contre si les deux ne fonctionnent pas du tout en mode froid, certainement un manque de fluide. Sachant quand même qu'une perte de puissance est normale sur un multi. Simplement si vous avez 3 KW de puissance totale sur une UI en route puissance totale, si deux UI en route divisée par 2. C'est juste un calcul relationnel. Donc, si une des deux clim fonctionne normalement, puis ensuite une autre puis quand les deux ensemble plus rien, une fuite de gaz est certainement la cause.

18 juillet 2013 à 17:36
Dépannage 5 clim réversible Daikin
Panne console Daikin FTXS20G
Bonsoir !
Je suis du même avis !!
Tenez-nous au courant.
Cordialement.
Je suis du même avis !!
Tenez-nous au courant.
Cordialement.
18 juillet 2013 à 17:50