Panne clim réversible Daikin RX50AZ Erreur U2
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
3378
Question forum dépannage climatisation : Panne clim réversible Daikin RX50AZ Erreur U2
Invité
Bonjour,
La clim réversible de mes parents vient de tomber en panne.
L'unité intérieure (FVX50AZ) fonctionne.
Le diagnostic par la télécommande donne code erreur U2 => Tension basse du circuit principal.
L'unité extérieure démarre le ventilo à intervalle régulier mais s'arrête aussi tôt. Pas de froid ni de chaud généré dans l'habitation.
J'ai donc ouvert l'unité extérieure et fait quelques vérifications :
La carte électronique à Led (vert cligno + rouges) indique aussi le même défaut.
J'ai mesuré les "basses" tension 5V, 12V, 15V... et hormis le 12V qui se ballade plutôt vers 14V, je n'ai rien noté de particulièrement surprenant.
On entend le un relais qui commute sur la carte quelques secondes après la mise sous tension.
En lisant sur le forum, j'ai ensuite essayé de mesurer la tension aux bornes des gros condensateurs mais à ce niveau là, au lieu des 300V attendus, je ne mesure que quelques dizaines de volts ou même zéro.
Auriez-vous quelques pistes pour m'aider dans la résolution du problème ?
Merci par avance de votre aide.
La clim réversible de mes parents vient de tomber en panne.
L'unité intérieure (FVX50AZ) fonctionne.
Le diagnostic par la télécommande donne code erreur U2 => Tension basse du circuit principal.
L'unité extérieure démarre le ventilo à intervalle régulier mais s'arrête aussi tôt. Pas de froid ni de chaud généré dans l'habitation.
J'ai donc ouvert l'unité extérieure et fait quelques vérifications :
La carte électronique à Led (vert cligno + rouges) indique aussi le même défaut.
J'ai mesuré les "basses" tension 5V, 12V, 15V... et hormis le 12V qui se ballade plutôt vers 14V, je n'ai rien noté de particulièrement surprenant.
On entend le un relais qui commute sur la carte quelques secondes après la mise sous tension.
En lisant sur le forum, j'ai ensuite essayé de mesurer la tension aux bornes des gros condensateurs mais à ce niveau là, au lieu des 300V attendus, je ne mesure que quelques dizaines de volts ou même zéro.
Auriez-vous quelques pistes pour m'aider dans la résolution du problème ?
Merci par avance de votre aide.
20 juin 2016 à 12:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible Daikin RX50AZ Erreur U2
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo
Pour information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo
20 juin 2016 à 12:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible Daikin RX50AZ Erreur U2
Bonjour.
Démontez la carte et inspectez les soudures. On a eu le cas sur le forum de soudures complètement HS, au niveau des bobines de gros fil de cuivre. En général, l'alimentation qui donne les basses tensions fonctionne à partir de la tension des gros condos, mais vous avez peut-être une branche spécifique pour cette alim qui ne "voit" donc pas un problème sur la haute tension continue.
Si vous ne voyez rien, postez des photos recto verso.
Cordialement, Dom.
Démontez la carte et inspectez les soudures. On a eu le cas sur le forum de soudures complètement HS, au niveau des bobines de gros fil de cuivre. En général, l'alimentation qui donne les basses tensions fonctionne à partir de la tension des gros condos, mais vous avez peut-être une branche spécifique pour cette alim qui ne "voit" donc pas un problème sur la haute tension continue.
Si vous ne voyez rien, postez des photos recto verso.
Cordialement, Dom.
20 juin 2016 à 15:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible Daikin RX50AZ Erreur U2
Bonne soirée à toutes et à tous.
Si il y a un défaut qui veut rien dire chez Daikin c'est bien le U2.
En effet ce défaut est une sorte de fourretout. Du fait que les causes peuvent être à l'ouest de la raison principale qui le déclenche.
En toute logique ce défaut ne doit apparaitre que lorsque la carte détecte une chute de tension CC.
Dans de très rares cas c'est le réseau EDF qui peut en être responsable mais c'est rare.
D'autant plus qu'il faut être en bout de ligne et surtout en hiver.
Si non il y a lieu de vérifier le module de puissance, la réactance, les ventilos (pompe sur les PAC air eau).
Dans certains cas le premier ventilateur démarre, puis dès que la carte fait appel au deuxième le défaut apparait.
Dans le cas de multi split, le défaut apparait plus au moins fréquemment selon que l'on fasse de la demande sur toutes les UI ou sur une seule. Si le défaut apparait plus rapidement lorsque toutes les UI sont en demande et moins rapidement lorsque seule une UI est en demande, alors la réactance est certainement la cause.
Le défaut apparait immédiatement après coupure / remise de jus ?
Il apparait qu'une fois que l'un des ventilateurs est en route ?
Quelle tension mesurez-vous en sortie carte inverter avant que le défaut n'apparaisse ?
Cordialement.
Adelclimatisation
Si il y a un défaut qui veut rien dire chez Daikin c'est bien le U2.
En effet ce défaut est une sorte de fourretout. Du fait que les causes peuvent être à l'ouest de la raison principale qui le déclenche.
En toute logique ce défaut ne doit apparaitre que lorsque la carte détecte une chute de tension CC.
Dans de très rares cas c'est le réseau EDF qui peut en être responsable mais c'est rare.
D'autant plus qu'il faut être en bout de ligne et surtout en hiver.
Si non il y a lieu de vérifier le module de puissance, la réactance, les ventilos (pompe sur les PAC air eau).
Dans certains cas le premier ventilateur démarre, puis dès que la carte fait appel au deuxième le défaut apparait.
Dans le cas de multi split, le défaut apparait plus au moins fréquemment selon que l'on fasse de la demande sur toutes les UI ou sur une seule. Si le défaut apparait plus rapidement lorsque toutes les UI sont en demande et moins rapidement lorsque seule une UI est en demande, alors la réactance est certainement la cause.
Le défaut apparait immédiatement après coupure / remise de jus ?
Il apparait qu'une fois que l'un des ventilateurs est en route ?
Quelle tension mesurez-vous en sortie carte inverter avant que le défaut n'apparaisse ?
Cordialement.
Adelclimatisation
20 juin 2016 à 23:53
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Panne clim réversible Daikin RX50AZ Erreur U2
Invité
Bonjour, et super merci de vos retours. j'ai passé du temps à contrôler les soudures et autres continuités.
J'ai aussi visuellement contrôlé les composants mais rien d'anormal.
Je me suis lancé dans le contrôle des composants testable à l’ohmmètre et j'ai découvert une résistance de puissance de 91K qui est complètement en circuit ouvert.
Cette résistance est en apparence connectée sur un optocoupleur PC814.
Je vais commander cette résistance et la remplacer avant toute chose.
Je vous tiens informé de mes résultats.
Merci encore.
J'ai aussi visuellement contrôlé les composants mais rien d'anormal.
Je me suis lancé dans le contrôle des composants testable à l’ohmmètre et j'ai découvert une résistance de puissance de 91K qui est complètement en circuit ouvert.
Cette résistance est en apparence connectée sur un optocoupleur PC814.
Je vais commander cette résistance et la remplacer avant toute chose.
Je vous tiens informé de mes résultats.
Merci encore.
25 juin 2016 à 05:30
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Panne clim réversible Daikin RX50AZ Erreur U2
Invité
Re-Bonjour,
Désolé pour le temps passé depuis mon dernier post, mais mes parents habitant à 200Km, je n'ai pas pu vérifier rapidement l'essai de réparation de la carte électronique.
J'ai donc remplacé la résistance de puissance de 91K détectée en circuit ouvert, fait de nouvelles mesures de tensions sur la carte démontée puis remontée.
Résultat : aucun changement de comportement de la clim.
Démarrage du ventilo quelques secondes après la mise sous tension mais s'arrête immédiatement.
En faisant des mesures de tension après remontage de la carte, aucune des tensions DC basse n'ont évolué (elles étaient normales auparavant: 5V, 15V venant de régulateurs et un 14V à la place d'un 12V mais venant d'un circuit darlington donc pas forcément inquiétant).
Lorsque le ventilo démarre, un des relais de la carte commute la mise en route de celui-ci mais aussi la ligne d'alim de puissance.
Je peux mesurer, à ce moment là, que la tension au niveau des gros condensateurs augmente (environ 90V) mais n'augmente pas plus car le relais décommute immédiatement.
Questions :
- Y a t-il des sensors qui remonteraient des défauts à la carte empêchant la clim de démarrer ?
- Si je mesure à l’ohmmètre la résistance du compresseur, à quelle valeur dois-je m'attendre ?
Merci de vos conseils éclairés car je commence à être à court d'idée.
Cordialement.
Désolé pour le temps passé depuis mon dernier post, mais mes parents habitant à 200Km, je n'ai pas pu vérifier rapidement l'essai de réparation de la carte électronique.
J'ai donc remplacé la résistance de puissance de 91K détectée en circuit ouvert, fait de nouvelles mesures de tensions sur la carte démontée puis remontée.
Résultat : aucun changement de comportement de la clim.
Démarrage du ventilo quelques secondes après la mise sous tension mais s'arrête immédiatement.
En faisant des mesures de tension après remontage de la carte, aucune des tensions DC basse n'ont évolué (elles étaient normales auparavant: 5V, 15V venant de régulateurs et un 14V à la place d'un 12V mais venant d'un circuit darlington donc pas forcément inquiétant).
Lorsque le ventilo démarre, un des relais de la carte commute la mise en route de celui-ci mais aussi la ligne d'alim de puissance.
Je peux mesurer, à ce moment là, que la tension au niveau des gros condensateurs augmente (environ 90V) mais n'augmente pas plus car le relais décommute immédiatement.
Questions :
- Y a t-il des sensors qui remonteraient des défauts à la carte empêchant la clim de démarrer ?
- Si je mesure à l’ohmmètre la résistance du compresseur, à quelle valeur dois-je m'attendre ?
Merci de vos conseils éclairés car je commence à être à court d'idée.
Cordialement.
12 juillet 2016 à 03:58
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Panne clim réversible Daikin RX50AZ Erreur U2
Invité
Bonjour,
Je suis toujours en galère sur la réparation de la clim de mes parents.
Après plusieurs semaines, j'ai pu trouvé une carte électronique de remplacement au fin fond de la Chine.
Elle a mis un peu de temps à arriver... je l'ai installé en remplacement de celle qui donnait le code U2.
Résultats : il n'y a plus de code d'erreur sur la télécommande mais les LED1 et 2 de l'unité extérieure apparaissent et indique "Anomalie thermistance ou CT".
En appuyant sur le switch SW1 de la carte de contrôle (marche forcée), l'unité extérieure démarre correctement et produit du froid au niveau du compresseur.
Ceci étant lorsque je reviens en mode normal, la clim ne fonctionne pas due à cette erreur.
J'ai mesuré les thermistances qui arrivent sur le connecteur de la carte électronique et j'en ai mesuré 2 vers 11Kohms et une vers 4.7Kohms.
Questions :
Devraient-elles être de la même valeur ?
Comment contrôler le CT ?
Merci de vos réponses.
Je suis toujours en galère sur la réparation de la clim de mes parents.
Après plusieurs semaines, j'ai pu trouvé une carte électronique de remplacement au fin fond de la Chine.
Elle a mis un peu de temps à arriver... je l'ai installé en remplacement de celle qui donnait le code U2.
Résultats : il n'y a plus de code d'erreur sur la télécommande mais les LED1 et 2 de l'unité extérieure apparaissent et indique "Anomalie thermistance ou CT".
En appuyant sur le switch SW1 de la carte de contrôle (marche forcée), l'unité extérieure démarre correctement et produit du froid au niveau du compresseur.
Ceci étant lorsque je reviens en mode normal, la clim ne fonctionne pas due à cette erreur.
J'ai mesuré les thermistances qui arrivent sur le connecteur de la carte électronique et j'en ai mesuré 2 vers 11Kohms et une vers 4.7Kohms.
Questions :
Devraient-elles être de la même valeur ?
Comment contrôler le CT ?
Merci de vos réponses.
10 septembre 2016 à 06:27