Bonjour.
Mon habitation est équipée de 7 unités intérieures, réparties sur 2 groupes de marque Toshiba.
Un premier de référence TOSRAS-4M27GAV-E (4 unités)
Un second de référence TOSRAS-3m18SAV-E (3 unités)
Ce dernier rencontre des problèmes de fonctionnement. En effet, lorsqu'il fonctionne en chauffage, mode automatique, celui-ci génère une température "douce" avec une ventilation au minimum même s'il fait 15°C dans la pièce.
Et si on a le malheur de vouloir augmenter la ventilation, celui-ci souffle de l'air froid. et ceci sur les 3 unités intérieures. En mode froid, il fonctionne mais pas aussi fort qu'il devrait à mon goût.
Plusieurs techniciens sont passés pour résoudre le problème, mais le dysfonctionnement persiste.
Une connaissance m'a parlé du "tiroir" de réversion qui pourrait éventuellement être bloqué...
Ma question est donc la suivante :
D'après vous, serait-il judicieux de faire remplacer le groupe par un équivalent, voire plus puissant ou d'essayer de trouver la panne et donc de le réparer ?
Merci d'avance pour votre aide.
Anthony
Mon habitation est équipée de 7 unités intérieures, réparties sur 2 groupes de marque Toshiba.
Un premier de référence TOSRAS-4M27GAV-E (4 unités)
Un second de référence TOSRAS-3m18SAV-E (3 unités)
Ce dernier rencontre des problèmes de fonctionnement. En effet, lorsqu'il fonctionne en chauffage, mode automatique, celui-ci génère une température "douce" avec une ventilation au minimum même s'il fait 15°C dans la pièce.
Et si on a le malheur de vouloir augmenter la ventilation, celui-ci souffle de l'air froid. et ceci sur les 3 unités intérieures. En mode froid, il fonctionne mais pas aussi fort qu'il devrait à mon goût.
Plusieurs techniciens sont passés pour résoudre le problème, mais le dysfonctionnement persiste.
Une connaissance m'a parlé du "tiroir" de réversion qui pourrait éventuellement être bloqué...
Ma question est donc la suivante :
D'après vous, serait-il judicieux de faire remplacer le groupe par un équivalent, voire plus puissant ou d'essayer de trouver la panne et donc de le réparer ?
Merci d'avance pour votre aide.
Anthony
13 février 2021 à 15:08
Réponse 1 du forum-climatisation
Problème chauffe PAC Toshiba multi split
Bonjour.
"En effet, lorsqu'il fonctionne en chauffage, mode automatique"
Que voulez-vous dire en mode chauffage et vitesse "AUTO" ou tout mode "AUTO" chauffage/froid, ce n'est absolument du tout la même chose.
"En mode froid, il fonctionne mais pas aussi fort qu'il devrait à mon goût."
C'est à dire nous donner des temps de soufflage.
"Une connaissance m'a parlé du "tiroir" de réversion qui pourrait éventuellement être bloqué."
Cela s'appelle une V4V dans le jargon frigoriste, ou vanne d'inversion de cycle. Mais avant d'en arriver là nous donner les renseignements de température de soufflage en mode froid et chaud avec une deux et trois clim fonctionnant successivement.
Pour l'instant je partirais sur un manque de gaz donc fuites éventuelles.
"En effet, lorsqu'il fonctionne en chauffage, mode automatique"
Que voulez-vous dire en mode chauffage et vitesse "AUTO" ou tout mode "AUTO" chauffage/froid, ce n'est absolument du tout la même chose.
"En mode froid, il fonctionne mais pas aussi fort qu'il devrait à mon goût."
C'est à dire nous donner des temps de soufflage.
"Une connaissance m'a parlé du "tiroir" de réversion qui pourrait éventuellement être bloqué."
Cela s'appelle une V4V dans le jargon frigoriste, ou vanne d'inversion de cycle. Mais avant d'en arriver là nous donner les renseignements de température de soufflage en mode froid et chaud avec une deux et trois clim fonctionnant successivement.
Pour l'instant je partirais sur un manque de gaz donc fuites éventuelles.
13 février 2021 à 16:25
Réponse 2 du forum-climatisation
Problème chauffe PAC Toshiba multi split
Bonjour.
Je reviens sur ce post que j'avais ouvert à l'époque.
Le problème a été résolu. En fait, il y avait trop de gaz dans le groupe, ce qui le faisait monter au dessus des limites de température.
Depuis que la quantité de gaz a été rétablie, le groupe fonctionne parfaitement en clim comme en chauffage.
Je reviens sur ce post que j'avais ouvert à l'époque.
Le problème a été résolu. En fait, il y avait trop de gaz dans le groupe, ce qui le faisait monter au dessus des limites de température.
Depuis que la quantité de gaz a été rétablie, le groupe fonctionne parfaitement en clim comme en chauffage.
19 juillet 2022 à 15:11