Bonjour,
Nous avons effectué l'installation de votre système en 2005, comprenant 2 unités intérieures et une unité extérieure MXZ-A32wv. Actuellement, les diodes vertes des deux contrôleurs clignotent en continu et il est impossible de passer en mode test.
Nous avons vérifié l'alimentation de l'unité extérieure qui est bien de 230v. De plus, la diode rouge sur la carte est allumée et le fusible est en bon état. Cependant, nous ne détectons pas de tension de 30v en sortie.
Nous avons constaté que la carte SEOOA970B est difficile à trouver. N'ayant pas le budget pour remplacer l'ensemble, nous aimerions avoir votre avis sur la situation et si vous confirmez que cette carte doit être remplacée, nous serions intéressés par une carte d'occasion.
Par ailleurs, étant donné l'âge du système, est-il possible que des condensateurs sur la carte soient à changer ?
Merci.
Nous avons effectué l'installation de votre système en 2005, comprenant 2 unités intérieures et une unité extérieure MXZ-A32wv. Actuellement, les diodes vertes des deux contrôleurs clignotent en continu et il est impossible de passer en mode test.
Nous avons vérifié l'alimentation de l'unité extérieure qui est bien de 230v. De plus, la diode rouge sur la carte est allumée et le fusible est en bon état. Cependant, nous ne détectons pas de tension de 30v en sortie.
Nous avons constaté que la carte SEOOA970B est difficile à trouver. N'ayant pas le budget pour remplacer l'ensemble, nous aimerions avoir votre avis sur la situation et si vous confirmez que cette carte doit être remplacée, nous serions intéressés par une carte d'occasion.
Par ailleurs, étant donné l'âge du système, est-il possible que des condensateurs sur la carte soient à changer ?
Merci.
12 octobre 2025 à 17:13
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Panne carte MXZ-A32WV
Bonjour,
Les cartes électroniques pour ce modèle ne sont plus disponibles. La climatisation a 25 ans.
Cordialement,
maclimatisation.com
Les cartes électroniques pour ce modèle ne sont plus disponibles. La climatisation a 25 ans.
Cordialement,
maclimatisation.com
12 octobre 2025 à 19:56
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Panne carte MXZ-A32WV
Bonjour.
Un condo chimique peut effectivement être responsable de votre panne. Typiquement, des condos très sollicités commencent à provoquer des soucis à partir de 10 ans, voire beaucoup moins s'ils sont chauffés par des composants voisins comme des résistances de puissance. Mais d'autres tiendront largement au delà de 30 ans s'ils ne sont pas "stressés".
Sur la carte extérieure, il y a aussi une LED jaune. Elle est éteinte? Et comment est apparue la panne (à une remise en route, en cours de fonctionnement, avec une disjonction...)?
Comme source de pannes, vous avez aussi les diverses sondes, un manque de gaz, un composant en court-circuit, une soudure dégradée... Une photo de la carte pourrait aider. Mais attention, Mitsu ne donne pas ses schémas détaillés.
Un condo chimique peut effectivement être responsable de votre panne. Typiquement, des condos très sollicités commencent à provoquer des soucis à partir de 10 ans, voire beaucoup moins s'ils sont chauffés par des composants voisins comme des résistances de puissance. Mais d'autres tiendront largement au delà de 30 ans s'ils ne sont pas "stressés".
Sur la carte extérieure, il y a aussi une LED jaune. Elle est éteinte? Et comment est apparue la panne (à une remise en route, en cours de fonctionnement, avec une disjonction...)?
Comme source de pannes, vous avez aussi les diverses sondes, un manque de gaz, un composant en court-circuit, une soudure dégradée... Une photo de la carte pourrait aider. Mais attention, Mitsu ne donne pas ses schémas détaillés.
13 octobre 2025 à 08:36
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Panne carte MXZ-A32WV
Bonjour.
Panne électronique peut être réparable, si problème de fluide irréparable car le R22 est interdit depuis 2015 soit depuis 10 ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
Panne électronique peut être réparable, si problème de fluide irréparable car le R22 est interdit depuis 2015 soit depuis 10 ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 octobre 2025 à 14:09