Pompe chaleur Sanyo SPW-C186VEH démarre et stoppe net
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
5810
Forum Dépannage Climatisation : Pompe chaleur Sanyo SPW-C186VEH démarre et stoppe net
Bonjour
Je rencontre un problème avec ma pompe à chaleur Sanyo que je connais peu. Le démarrage du groupe extérieur commence puis s’arrête au bout de 20 secondes. Il n'y a aucun message d'erreur sur le boitier de commande murale intérieur.
J'ai ouvert la carrosserie de la pompe et je constate ceci au niveau de la carte.
Il y a 4 diodes leds. Au démarrage D225 est allumée puis juste avant l’arrêt, la diode D014 s’éclaire brièvement et ensuite les 2 leds LED1 et LED2. Peu après c'est la LED14 qui s'éteint et qui va brièvement se rallumer. Pour terminer la LED2 s'éteint.
Ce phénomène se reproduit cycliquement toutes les 5 minutes.
(Un paramètre (19) sur la télécommande permet de voir la fréquence du compresseur qui va de 0 à 45 avant de s’arrêter).
Je ne sais pas si je suis clair dans mes explications afin de m'orienter sur la panne.
Merci de votre aide.
Salutations.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je rencontre un problème avec ma pompe à chaleur Sanyo que je connais peu. Le démarrage du groupe extérieur commence puis s’arrête au bout de 20 secondes. Il n'y a aucun message d'erreur sur le boitier de commande murale intérieur.
J'ai ouvert la carrosserie de la pompe et je constate ceci au niveau de la carte.
Il y a 4 diodes leds. Au démarrage D225 est allumée puis juste avant l’arrêt, la diode D014 s’éclaire brièvement et ensuite les 2 leds LED1 et LED2. Peu après c'est la LED14 qui s'éteint et qui va brièvement se rallumer. Pour terminer la LED2 s'éteint.
Ce phénomène se reproduit cycliquement toutes les 5 minutes.
(Un paramètre (19) sur la télécommande permet de voir la fréquence du compresseur qui va de 0 à 45 avant de s’arrêter).
Je ne sais pas si je suis clair dans mes explications afin de m'orienter sur la panne.
Merci de votre aide.
Salutations.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 novembre 2019 à 20:05
Réponse 1 du forum-climatisation
Pompe chaleur Sanyo SPW-C186VEH démarre et stoppe net
Bonjour.
Je n'ai pas les codes défauts avec les leds UE.
Il est possible, que la clim va effectuer plusieurs essais de démarrage, et à un moment donné s'il y a un problème, donnez une info panne sur la façade de votre UI.
Je n'ai pas les codes défauts avec les leds UE.
Il est possible, que la clim va effectuer plusieurs essais de démarrage, et à un moment donné s'il y a un problème, donnez une info panne sur la façade de votre UI.
10 novembre 2019 à 11:58
Réponse 2 du forum-climatisation
Invité

Pompe chaleur Sanyo SPW-C186VEH démarre et stoppe net
Invité
Bonjour pat 56,
J'ai aussi une Sanyo mais la c256veh, j'ai à peu près le même phénomène que vous, mais lorsque la température passe sous les 8 degrés.
Avez-vous constaté ce phénomène ?
Au-dessus de 8, elle chauffe mais semble bridée en fréquence, je ne me l'explique pas.
On se tient au courant.
Merci.
Cedu13
J'ai aussi une Sanyo mais la c256veh, j'ai à peu près le même phénomène que vous, mais lorsque la température passe sous les 8 degrés.
Avez-vous constaté ce phénomène ?
Au-dessus de 8, elle chauffe mais semble bridée en fréquence, je ne me l'explique pas.
On se tient au courant.
Merci.
Cedu13
10 novembre 2019 à 18:15
Réponse 3 du forum-climatisation
Pompe chaleur Sanyo SPW-C186VEH démarre et stoppe net
Oui, c'est un peu ce phénomène. Elle plafonne peu de temps à 45 mais pas longtemps car elle s’arrête.
C'est bien possible qu'elle fait ça depuis que la température extérieure a baissé en dessous de 10°.
Je ne sais pas si c'est un code panne la description des LED1 et LED2 que j'ai expliqué dans mon premier message.
Merci pour vos retours.
C'est bien possible qu'elle fait ça depuis que la température extérieure a baissé en dessous de 10°.
Je ne sais pas si c'est un code panne la description des LED1 et LED2 que j'ai expliqué dans mon premier message.
Merci pour vos retours.
11 novembre 2019 à 10:58
Réponse 4 du forum-climatisation
Pompe chaleur Sanyo SPW-C186VEH démarre et stoppe net
Salut pat56,
Des nouvelles ?
Merci.
Cedu13
Des nouvelles ?
Merci.
Cedu13
22 novembre 2019 à 20:49
Réponse 5 du forum-climatisation
Pompe chaleur Sanyo SPW-C186VEH démarre et stoppe net
Bonjour,
Pour mon cas la PAC a fonctionné de fin novembre à maintenant avant de refaire les mêmes symptômes.
C'est à dire de chauffe quasi plus vers 8 degrés de température !
Je pense à des faux contacts ou des sondes bizarres mais quand je les mesures elles sont OK.
Avez-vous des nouvelles de votre côté ?
Merci.
Cedu13
Pour mon cas la PAC a fonctionné de fin novembre à maintenant avant de refaire les mêmes symptômes.
C'est à dire de chauffe quasi plus vers 8 degrés de température !
Je pense à des faux contacts ou des sondes bizarres mais quand je les mesures elles sont OK.
Avez-vous des nouvelles de votre côté ?
Merci.
Cedu13
03 mars 2020 à 19:57
Réponse 6 du forum-climatisation
Invité

Pompe chaleur Sanyo SPW-C186VEH démarre et stoppe net
Invité
Bonsoir pat56.
Des nouvelles de votre panne ?
Des nouvelles de votre panne ?
11 mars 2020 à 00:43
Réponse 7 du forum-climatisation
Invité

Pompe chaleur Sanyo SPW-C186VEH démarre et stoppe net
Invité
News de vos pannes ?
Merci.
Merci.
02 avril 2020 à 01:04
Réponse 8 du forum-climatisation
Invité

Pompe chaleur Sanyo SPW-C186VEH démarre et stoppe net
Invité
Bonjour Pat56,
J'ai un problème similaire, pouvez-vous apporter une réponse à la cause de votre problème svp ?
Merci beaucoup.
J'ai un problème similaire, pouvez-vous apporter une réponse à la cause de votre problème svp ?
Merci beaucoup.
10 mai 2020 à 01:50
Réponse 9 du forum-climatisation
Pompe chaleur Sanyo SPW-C186VEH démarre et stoppe net
Bonjour invité,
Merci de signer vos messages par un pseudo, ça facilitera les réponses.
Sans plus de détails, impossible de vous aider.
Faites nous part de vos constatations les plus précises, déjà sur ce que vous voyez/entendez sur votre clim (UI et UE) avant l'arrêt.
Merci de signer vos messages par un pseudo, ça facilitera les réponses.
Sans plus de détails, impossible de vous aider.
Faites nous part de vos constatations les plus précises, déjà sur ce que vous voyez/entendez sur votre clim (UI et UE) avant l'arrêt.
10 mai 2020 à 15:04
Réponse 10 du forum-climatisation
Pompe chaleur Sanyo SPW-C186VEH démarre et stoppe net
Bonjour pat56.
J'ai besoin svp de votre retour sur la panne de votre PAC qui s'arrêtait et démarrait.
Je pense avoir le même problème.
Merci beaucoup.
Cedu13
J'ai besoin svp de votre retour sur la panne de votre PAC qui s'arrêtait et démarrait.
Je pense avoir le même problème.
Merci beaucoup.
Cedu13
12 novembre 2020 à 04:20
Réponse 11 du forum-climatisation
Pompe chaleur Sanyo SPW-C186VEH démarre et stoppe net
Bonjour,
Je poste ici car ma PAC à les mêmes symptômes que pat56.
PAC air eau Saunier Duval avec une UE Sanyo spwc256veh. UE démarre et s'arrête au bout de 5 secondes.
Elle a fait la même chose l'année dernière, en novembre elle a fonctionné mais de nouveau le problème aujourd’hui.
On a vérifié la charge qui est bonne, le circulateur aussi, sondes vérifiées.
Avez-vous une idée ? Carte ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cedu13
Je poste ici car ma PAC à les mêmes symptômes que pat56.
PAC air eau Saunier Duval avec une UE Sanyo spwc256veh. UE démarre et s'arrête au bout de 5 secondes.
Elle a fait la même chose l'année dernière, en novembre elle a fonctionné mais de nouveau le problème aujourd’hui.
On a vérifié la charge qui est bonne, le circulateur aussi, sondes vérifiées.
Avez-vous une idée ? Carte ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cedu13
02 décembre 2020 à 21:27