PAC Air/Air Mitsubishi baisser le chauffage la nuit
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
9202
Question Forum Climatisation : PAC Air/Air Mitsubishi baisser le chauffage la nuit
Bonjour.
Je possède une Pompe à Chaleur Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK et MSZ-AP15VGK.
Mes réglages actuels
Séjour : MSZ-AP50VGK
- Mode Chauffage
- Température confort : 20°C
- Réglage Ventilation (FAN) : mode AUTO
- Réglage Volets : AUTO
Fonctionnement avec un réduit Nocturne : 22h - 6h : abaissement de -4°C : température 16°C j'ai l'impression que -4°C est trop important, je consomme plus que 24/24 en confort.
4 Chambres : MSZ-AP15VGK
- Mode Chauffage
Température confort : 19°C
- Réglage Ventilation (FAN) : mode Silence (la plus petite vitesse - débit 210 M3/h).
- Réglage Volets : AUTO
Fonctionnement 24/24 en température consigne 19°C.
Remarque :
Avant la période de froid, le réduit nocturne m'a fait gagner un peu en consommation la nuit (10%) mais depuis les températures inférieures à 0°C et lors des reprises à 6h (30 min à 1h avant), j'ai une surconsommation d'électricité.
La vitesse de ventilation (FAN) en AUTO n'arrive pas à remonter la température, je suis obligé de mettre le FAN en vitesse III (3) pour forcer la remontée en température.
Sur une journée avec abaissement nocturne, c'est identique au mode confort (continu) sans abaissement la nuit d'après le rapport MELCloud de Mitsubishi.
Le gain gagné pendant la nuit est perdu lors de la remontée en température le matin.
Question :
- Avec une PAC air/air faut-il faire un abaissement nocturne ?
- Si oui, combien -4°C ou plutôt -1°C.
Recherche retour d'expérience sur le sujet ?
Merci.
Je possède une Pompe à Chaleur Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK et MSZ-AP15VGK.
Mes réglages actuels
Séjour : MSZ-AP50VGK
- Mode Chauffage
- Température confort : 20°C
- Réglage Ventilation (FAN) : mode AUTO
- Réglage Volets : AUTO
Fonctionnement avec un réduit Nocturne : 22h - 6h : abaissement de -4°C : température 16°C j'ai l'impression que -4°C est trop important, je consomme plus que 24/24 en confort.
4 Chambres : MSZ-AP15VGK
- Mode Chauffage
Température confort : 19°C
- Réglage Ventilation (FAN) : mode Silence (la plus petite vitesse - débit 210 M3/h).
- Réglage Volets : AUTO
Fonctionnement 24/24 en température consigne 19°C.
Remarque :
Avant la période de froid, le réduit nocturne m'a fait gagner un peu en consommation la nuit (10%) mais depuis les températures inférieures à 0°C et lors des reprises à 6h (30 min à 1h avant), j'ai une surconsommation d'électricité.
La vitesse de ventilation (FAN) en AUTO n'arrive pas à remonter la température, je suis obligé de mettre le FAN en vitesse III (3) pour forcer la remontée en température.
Sur une journée avec abaissement nocturne, c'est identique au mode confort (continu) sans abaissement la nuit d'après le rapport MELCloud de Mitsubishi.
Le gain gagné pendant la nuit est perdu lors de la remontée en température le matin.

Question :
- Avec une PAC air/air faut-il faire un abaissement nocturne ?
- Si oui, combien -4°C ou plutôt -1°C.
Recherche retour d'expérience sur le sujet ?
Merci.
11 janvier 2024 à 15:48
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
PAC Air/Air Mitsubishi baisser le chauffage la nuit
Bonjour,
C'est une vaste question... La consommation d'électricité est déterminée par plusieurs facteurs :
- La quantité de kWh de chauffage produite par la PAC (que vous pouvez diminuer en baissant les consignes).
- Le rendement de la PAC, qui dépend de la température extérieure, de la quantité de chaleur produite, de la température à laquelle cette chaleur est fournie, du fait que ça cycle ou que ça fonctionne en continu, etc... (température de l'air soufflé). Le COP est d'autant meilleur que la température d'air soufflé est basse, la gamme de température allant de 38°C à 50°C, je pense, sur un multisplit.
Scénario 1 : vous baissez fortement la consigne la nuit et remontez en confort le matin.
- Vous gagnez car la température moyenne du logement sur la journée est plus basse, donc le besoin total de chauffage est plus faible. Si votre logement a une forte inertie et que la chute de température est modeste, en fait vous ne gagnez pas grand-chose car la moyenne sur la journée ne va baisser que de 1°C au maximum, donc le besoin en chauffage va baisser de 5% par exemple à 0°C. Si la température chute beaucoup, vous gagnez plus.
- Vous perdez car à la remontée, la machine tourne à pleine puissance et avec un air soufflé probablement très chaud, donc le rendement est dégradé, au moment où les températures extérieures sont les plus froides. Si l'inertie est grande, pour remonter à la température de confort, il faut réinjecter toute la chaleur que vous n'avez pas mise pendant la période d'arrêt... Le COP peut être amélioré en mettant la ventilation au maximum, la machine va produire une quantité de chaleur similaire avec un air soufflé moins chaud, donc un rendement meilleur.
Scénario 2 : vous laissez en continu.
La machine va probablement tourner en cyclant de temps en temps avec une température de soufflage plutôt basse. Si les températures sont basses, ça va tourner en continu, bon rendement, et s'il fait doux, ça va cycler donc moins bon.
En conclusion, avec un logement à forte inertie, la baisse de consigne la nuit sera plutôt néfaste par temps froid. Par temps plus doux, vous pouvez laisser descendre un peu plus la nuit. Le COP est meilleur car au lieu de cycler en permanence, la machine va être totalement arrêtée la nuit et fonctionner en continu pour remonter la température le jour. Si l'inertie est faible, vous gagnez plus à couper la nuit par temps froid, mais il faut prendre garde au point de fonctionnement de la PAC pendant la remontée pour être dans de bonnes conditions de COP... notamment en mettant la ventilation au maximum. En appartement, c'est encore plus compliqué car si votre température est inférieure à celle du voisin, il va vous chauffer...
La stratégie optimale consisterait à couper la nuit et à redémarrer à l'heure "qui va bien" avec la PAC à son point de fonctionnement optimal pour rejoindre la température de confort à l'heure voulue. Le problème est que ce point de fonctionnement n'est pas facilement contrôlable sur la PAC air-air... en fait, il faudrait mettre une limitation sur la puissance électrique consommée.
Je vous donne un exemple pour le rez-de-chaussée de ma maison : par 2 degrés extérieurs, si je coupe totalement le chauffage la nuit, la température tombe de 20 à 14 degrés en 8 heures. Si le reste du temps je chauffe à 20°C, j'obtiens une moyenne sur 24 heures de 18°C dans la pièce, soit 2 degrés de moins que la température de confort. Donc je gagne 12% d'énergie de chauffage (2 degrés sur 18 degrés de différence).
Donc baisser de 6 degrés la consigne la nuit permet de baisser de 12% la quantité de chaleur nécessaire sur 24 heures.
C'est une vaste question... La consommation d'électricité est déterminée par plusieurs facteurs :
- La quantité de kWh de chauffage produite par la PAC (que vous pouvez diminuer en baissant les consignes).
- Le rendement de la PAC, qui dépend de la température extérieure, de la quantité de chaleur produite, de la température à laquelle cette chaleur est fournie, du fait que ça cycle ou que ça fonctionne en continu, etc... (température de l'air soufflé). Le COP est d'autant meilleur que la température d'air soufflé est basse, la gamme de température allant de 38°C à 50°C, je pense, sur un multisplit.
Scénario 1 : vous baissez fortement la consigne la nuit et remontez en confort le matin.
- Vous gagnez car la température moyenne du logement sur la journée est plus basse, donc le besoin total de chauffage est plus faible. Si votre logement a une forte inertie et que la chute de température est modeste, en fait vous ne gagnez pas grand-chose car la moyenne sur la journée ne va baisser que de 1°C au maximum, donc le besoin en chauffage va baisser de 5% par exemple à 0°C. Si la température chute beaucoup, vous gagnez plus.
- Vous perdez car à la remontée, la machine tourne à pleine puissance et avec un air soufflé probablement très chaud, donc le rendement est dégradé, au moment où les températures extérieures sont les plus froides. Si l'inertie est grande, pour remonter à la température de confort, il faut réinjecter toute la chaleur que vous n'avez pas mise pendant la période d'arrêt... Le COP peut être amélioré en mettant la ventilation au maximum, la machine va produire une quantité de chaleur similaire avec un air soufflé moins chaud, donc un rendement meilleur.
Scénario 2 : vous laissez en continu.
La machine va probablement tourner en cyclant de temps en temps avec une température de soufflage plutôt basse. Si les températures sont basses, ça va tourner en continu, bon rendement, et s'il fait doux, ça va cycler donc moins bon.
En conclusion, avec un logement à forte inertie, la baisse de consigne la nuit sera plutôt néfaste par temps froid. Par temps plus doux, vous pouvez laisser descendre un peu plus la nuit. Le COP est meilleur car au lieu de cycler en permanence, la machine va être totalement arrêtée la nuit et fonctionner en continu pour remonter la température le jour. Si l'inertie est faible, vous gagnez plus à couper la nuit par temps froid, mais il faut prendre garde au point de fonctionnement de la PAC pendant la remontée pour être dans de bonnes conditions de COP... notamment en mettant la ventilation au maximum. En appartement, c'est encore plus compliqué car si votre température est inférieure à celle du voisin, il va vous chauffer...
La stratégie optimale consisterait à couper la nuit et à redémarrer à l'heure "qui va bien" avec la PAC à son point de fonctionnement optimal pour rejoindre la température de confort à l'heure voulue. Le problème est que ce point de fonctionnement n'est pas facilement contrôlable sur la PAC air-air... en fait, il faudrait mettre une limitation sur la puissance électrique consommée.
Je vous donne un exemple pour le rez-de-chaussée de ma maison : par 2 degrés extérieurs, si je coupe totalement le chauffage la nuit, la température tombe de 20 à 14 degrés en 8 heures. Si le reste du temps je chauffe à 20°C, j'obtiens une moyenne sur 24 heures de 18°C dans la pièce, soit 2 degrés de moins que la température de confort. Donc je gagne 12% d'énergie de chauffage (2 degrés sur 18 degrés de différence).
Donc baisser de 6 degrés la consigne la nuit permet de baisser de 12% la quantité de chaleur nécessaire sur 24 heures.
11 janvier 2024 à 22:52
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
PAC Air/Air Mitsubishi baisser le chauffage la nuit
Bonjour Casimir.
Merci du retour, je vais bien relire la réponse afin d’ajuster mes réglages.
Ce matin avec un réduit de -3’C la nuit, même constat en mode FAN Auto, 16’C dans la pièce de vie.
J’ai dû pousser la ventilation à 4 pour remonter la température.
Sur MELCloud, j’ai vu que c’était lié à de la stratification autour de la sonde de température.
Peut être laissé la ventilation la nuit en FAN manuel (vitesse 2) et repasser en manuel le matin pour la remontée ou l’inverse.
Point à valider.
Cordialement.
Merci du retour, je vais bien relire la réponse afin d’ajuster mes réglages.
Ce matin avec un réduit de -3’C la nuit, même constat en mode FAN Auto, 16’C dans la pièce de vie.
J’ai dû pousser la ventilation à 4 pour remonter la température.
Sur MELCloud, j’ai vu que c’était lié à de la stratification autour de la sonde de température.
Peut être laissé la ventilation la nuit en FAN manuel (vitesse 2) et repasser en manuel le matin pour la remontée ou l’inverse.
Point à valider.
Cordialement.
12 janvier 2024 à 08:11