Température de sortie sur clim Daikin
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
9201
Question Forum Dépannage Climatiseur : Température de sortie sur clim Daikin
Bonsoir, mon problème est le suivant.
Je possède 3 unités intérieures, lorsque je n'utilise que 2 unités parfois la température de sortie des 2 unités (une FTXA35A2V1BM et FTXA25A2V1BW) retombe sous les 40°ce qui n'est pas suffisant lorsqu'il fait -4° à l'extérieure et ne me permet pas obtenir la température demandée de 20°
Il suffit que je mette en route la 3éme unité (une FTXA35A2V1BM) pour obtenir plus de 66°de sortie aux 3 unités intérieures.
L'unité extérieure est une MXM68N2V1B de Daikin.
Question : Pourrait-il y avoir un réglage sur l'unité extérieure pour éviter cet inconvénient ?
D'avance merci pour votre aide.
Je possède 3 unités intérieures, lorsque je n'utilise que 2 unités parfois la température de sortie des 2 unités (une FTXA35A2V1BM et FTXA25A2V1BW) retombe sous les 40°ce qui n'est pas suffisant lorsqu'il fait -4° à l'extérieure et ne me permet pas obtenir la température demandée de 20°
Il suffit que je mette en route la 3éme unité (une FTXA35A2V1BM) pour obtenir plus de 66°de sortie aux 3 unités intérieures.
L'unité extérieure est une MXM68N2V1B de Daikin.
Question : Pourrait-il y avoir un réglage sur l'unité extérieure pour éviter cet inconvénient ?
D'avance merci pour votre aide.
10 janvier 2024 à 23:01
Réponse 1 du forum climatisation climatiseurs
Température de sortie sur clim Daikin
Bonjour.
Si un souci de manque de gaz était présent, le problème serait inversé.
En d'autres termes, plus vous mettez d'unités intérieures en route, moins cela chauffe, alors que pour vous, c'est le contraire.
Il est important de noter que plus il fera froid, moins les appareils seront performants.
Tout dépend de l'isolation de votre habitation, et non pas des réglages sur votre unité extérieure.
Quel type de gaz utilisez-vous ? Je pense que c'est du R32.
Je vous suggère de faire un essai en mettant une seule unité intérieure en route à grande vitesse et en réglant la température au maximum. Attendez ensuite 10 à 15 minutes et prenez la température de soufflage avec un thermomètre électronique.
Ensuite, mettez la deuxième unité en route et prenez à nouveau la température, et ainsi de suite.
Tenez nous informé des résultats.
Si un souci de manque de gaz était présent, le problème serait inversé.
En d'autres termes, plus vous mettez d'unités intérieures en route, moins cela chauffe, alors que pour vous, c'est le contraire.
Il est important de noter que plus il fera froid, moins les appareils seront performants.
Tout dépend de l'isolation de votre habitation, et non pas des réglages sur votre unité extérieure.
Quel type de gaz utilisez-vous ? Je pense que c'est du R32.
Je vous suggère de faire un essai en mettant une seule unité intérieure en route à grande vitesse et en réglant la température au maximum. Attendez ensuite 10 à 15 minutes et prenez la température de soufflage avec un thermomètre électronique.
Ensuite, mettez la deuxième unité en route et prenez à nouveau la température, et ainsi de suite.
Tenez nous informé des résultats.
11 janvier 2024 à 11:12
Réponse 2 du forum climatisation climatiseurs
Température de sortie sur clim Daikin
Bonsoir,
Merci pour votre réponse rapide, le Gaz est bien du R32 pour le moment malgré le grand froid je n'ai plus de problème
Je ferai malgré tout le test et vous communiquerai les résultats.
Bien à vous.
Merci pour votre réponse rapide, le Gaz est bien du R32 pour le moment malgré le grand froid je n'ai plus de problème
Je ferai malgré tout le test et vous communiquerai les résultats.
Bien à vous.
16 janvier 2024 à 21:50