PAC CIAT AUREA 2 40HT ne s'allume plus
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
Questions / Réponses Climatisation 1
PAC CIAT AUREA 2 40HT ne s'allume plus
Bonsoir.
Carte réparée avec quelques adaptations car les composants ne se font plus :
TNY256PN remplacé par TNY278PN attention pas le même brochage (ça ajoute quelques fils) et une capa de 490nF pour adapter.
Le composant noirci de ci-dessus est un filtre remplacé par un 7446121018 18nF au lieu de 15nF,
Remplacement des 3 diodes : D100 BY133 ; D102 MUR160 ;D101 : P6KE150A
Du condo C101 par UCY2G100MPD1TD
Et les 2 thermistances B57236S0800M000
Voilà, si ça peut servir.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Carte réparée avec quelques adaptations car les composants ne se font plus :
TNY256PN remplacé par TNY278PN attention pas le même brochage (ça ajoute quelques fils) et une capa de 490nF pour adapter.
Le composant noirci de ci-dessus est un filtre remplacé par un 7446121018 18nF au lieu de 15nF,
Remplacement des 3 diodes : D100 BY133 ; D102 MUR160 ;D101 : P6KE150A
Du condo C101 par UCY2G100MPD1TD
Et les 2 thermistances B57236S0800M000
Voilà, si ça peut servir.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 novembre 2023 à 21:39
Questions / Réponses Climatisation 2
PAC CIAT AUREA 2 40HT ne s'allume plus
Bonjour.
J'ai le même souci chez un client. Il a une carte cramée et une autre qui est en bon état, mais qui ne sort pas le 12v sur la télécommande.
Elle sort entre 4.5 et 6.7. Avez-vous fait réparer cela ou l'avez-vous fait vous-même ?
Est-ce difficile de trouver les pièces nécessaires ?
J'ai le même souci chez un client. Il a une carte cramée et une autre qui est en bon état, mais qui ne sort pas le 12v sur la télécommande.
Elle sort entre 4.5 et 6.7. Avez-vous fait réparer cela ou l'avez-vous fait vous-même ?
Est-ce difficile de trouver les pièces nécessaires ?
13 janvier 2024 à 17:01