Bonjour.
Voilà ma clim réversible Daikin de 2017 fonctionne bien sauf en mode chauffage, elle est très lente à chauffer et lorsque je monte la T° à 27 par exemple il ne se passe rien alors que auparavant ça marchait super bien.
Quelqu'un aurait une idée pour m'aiguiller.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Voilà ma clim réversible Daikin de 2017 fonctionne bien sauf en mode chauffage, elle est très lente à chauffer et lorsque je monte la T° à 27 par exemple il ne se passe rien alors que auparavant ça marchait super bien.
Quelqu'un aurait une idée pour m'aiguiller.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
13 janvier 2023 à 23:12
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Mode chauffage PAC Daikin
Bonjour.
Vérifiez la propreté de vos filtres et de la volute de soufflage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vérifiez la propreté de vos filtres et de la volute de soufflage.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2023 à 09:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Mode chauffage PAC Daikin
Bonjour AAC,
Opération de nettoyage faite en amont de mon post, tout est nickel plus de poussière mais le fonctionnement en mode chauffage est chaotique.
Je n'arrive pas bien à trouver le code erreur avec la télécommande.
Si je me suis pas trompé je serais sur une erreur L5 où U4 mais je ne suis pas sûr.
Ce qui est ennuyeux c'est que ma PAC a 5 ans et demi et déjà en défaut.
Opération de nettoyage faite en amont de mon post, tout est nickel plus de poussière mais le fonctionnement en mode chauffage est chaotique.
Je n'arrive pas bien à trouver le code erreur avec la télécommande.
Si je me suis pas trompé je serais sur une erreur L5 où U4 mais je ne suis pas sûr.
Ce qui est ennuyeux c'est que ma PAC a 5 ans et demi et déjà en défaut.
14 janvier 2023 à 12:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Mode chauffage PAC Daikin
Bonjour,
Pour savoir exactement votre ou vos codes erreur il faut appuyer sur la touche Cancel environ 5 secondes, il apparaitra sur votre télécommande 00.
Appuyez ensuite sur cancel jusqu'à un bip continu.
Noter alors le code, puis continuer jusqu'au retour à 00 et communiquez vos codes erreurs exacts.
Car à l'heure actuelle vos codes ne sont guère réjouissants.
L5 surintensité instantanée de l'inverter due soit à une vanne d'arrêt fermée soit compresseur défectueux.
U4 surintensité instantanée de l'inverter.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour savoir exactement votre ou vos codes erreur il faut appuyer sur la touche Cancel environ 5 secondes, il apparaitra sur votre télécommande 00.
Appuyez ensuite sur cancel jusqu'à un bip continu.
Noter alors le code, puis continuer jusqu'au retour à 00 et communiquez vos codes erreurs exacts.
Car à l'heure actuelle vos codes ne sont guère réjouissants.
L5 surintensité instantanée de l'inverter due soit à une vanne d'arrêt fermée soit compresseur défectueux.
U4 surintensité instantanée de l'inverter.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2023 à 13:30
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Mode chauffage PAC Daikin
Re bonjour AAC,
J'ai effectué la manipulation sur la télécommande et le code qui apparaît après un bip long est : L5.
Verdict !!!!!
J'ai effectué la manipulation sur la télécommande et le code qui apparaît après un bip long est : L5.
Verdict !!!!!
14 janvier 2023 à 17:01
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Mode chauffage PAC Daikin
Bonjour,
Faites intervenir un pro afin qu'il teste le compresseur car j'ai bien peur que cela vienne de lui. Mais avec un peu de chance ce ne sera que la platine électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Faites intervenir un pro afin qu'il teste le compresseur car j'ai bien peur que cela vienne de lui. Mais avec un peu de chance ce ne sera que la platine électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2023 à 08:48
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Mode chauffage PAC Daikin
Merci beaucoup pour toutes vos réponses, je vais rapidement contacter un pro, par contre c'est bizarre car en mode froid, ventilation et déshumidification, ça fonctionne bien.
Cordialement.
Cordialement.
15 janvier 2023 à 11:50