Limitation baisse de température climatiseur Gree
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
4517
Question Forum Climatisation : Limitation baisse de température climatiseur Gree
Bonjour,
J’ai installé un certain nombre de climatiseurs Gree dans une petite auberge au Brésil.
Durant l’année il ne fait jamais moins de 23°.
Il n’est cependant pas rare que des clients mettent la température à 19° voire moins alors qu’il fait 28° dehors et de demander ensuite des couvertures.
Ma note d’électricité a explosé même si tous mes appareils sont inverter.
J’aimerais savoir s’il est possible de reprogrammer les télécommandes de sorte qu’en aucun cas elles ne puissent programmer une température inférieure par exemple à 21° Ce qui est déjà plus que confortable pour dormir.
Merci de votre réponse.
J’ai installé un certain nombre de climatiseurs Gree dans une petite auberge au Brésil.
Durant l’année il ne fait jamais moins de 23°.
Il n’est cependant pas rare que des clients mettent la température à 19° voire moins alors qu’il fait 28° dehors et de demander ensuite des couvertures.
Ma note d’électricité a explosé même si tous mes appareils sont inverter.
J’aimerais savoir s’il est possible de reprogrammer les télécommandes de sorte qu’en aucun cas elles ne puissent programmer une température inférieure par exemple à 21° Ce qui est déjà plus que confortable pour dormir.
Merci de votre réponse.
24 janvier 2018 à 23:58
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Limitation baisse de température climatiseur Gree
Bonjour.
Une solution qui marche, mais il faut être un peu bricoleur pour la mettre en oeuvre, est de modifier la sonde de reprise d'air (qui fait office de thermostat) de sorte que lorsque vous demandez 19 en mode froid la clim s'arrêtera à 2, 3 ou 4 degrés de plus. Mais l'affichage ne sera plus en cohérence avec la température réelle. J'ai utilisé ce subterfuge en sens inverse chez moi, car il y avait d'origine un écart de 2 ou 3 degrés ; maintenant la température est exacte.
Cordialement, Dom.
Une solution qui marche, mais il faut être un peu bricoleur pour la mettre en oeuvre, est de modifier la sonde de reprise d'air (qui fait office de thermostat) de sorte que lorsque vous demandez 19 en mode froid la clim s'arrêtera à 2, 3 ou 4 degrés de plus. Mais l'affichage ne sera plus en cohérence avec la température réelle. J'ai utilisé ce subterfuge en sens inverse chez moi, car il y avait d'origine un écart de 2 ou 3 degrés ; maintenant la température est exacte.
Cordialement, Dom.
25 janvier 2018 à 08:41
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Limitation baisse de température climatiseur Gree
Bonjour.
Je vous comprends, je ne pense pas que vous puissiez faire cela avec une commande Gree la solution de Dom est bien, mais il y a plus simple enfin pour moi, demandez au client ce qu'il veut en température, quitte à se déplacer, mettre ce qu'il demande puis ne pas leur laisser la commande ou encore mettre une température moyenne 22°C, par exemple normalement en confort c'est 5/7°C en dessous de la température extérieure, car 28°C ext avec 21/22 intérieur c'est du confort.
Car c'est une règle générale chacun joue avec tout, du moment que ce n'est pas lui qui paie.
Je vous comprends, je ne pense pas que vous puissiez faire cela avec une commande Gree la solution de Dom est bien, mais il y a plus simple enfin pour moi, demandez au client ce qu'il veut en température, quitte à se déplacer, mettre ce qu'il demande puis ne pas leur laisser la commande ou encore mettre une température moyenne 22°C, par exemple normalement en confort c'est 5/7°C en dessous de la température extérieure, car 28°C ext avec 21/22 intérieur c'est du confort.
Car c'est une règle générale chacun joue avec tout, du moment que ce n'est pas lui qui paie.
25 janvier 2018 à 17:19