Disjoncteur courbe D installation climatisation
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
5590
Question Forum Climatisation : Disjoncteur courbe D installation climatisation
Bonjour,
Je souhaite installer une climatisation monobloc sans unité extérieure dans mon appartement.
Le vendeur Leroy Merlin m'a demandé si mon système électrique était compatible, c'est à dire si j'avais un disjoncteur 20 A courbe D.
Or je ne comprends pas les références de mon disjoncteur.
Pourriez-vous m'éclairer ?
Les références de mon disjoncteur sont les suivantes : Hager CD 742C 40 A, 0,03A.
J'ai un 2ème disjoncteur en amont : BACO 500 mA type DBD II 45, 2 pôles, 15-45A, 250V 50.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je souhaite installer une climatisation monobloc sans unité extérieure dans mon appartement.
Le vendeur Leroy Merlin m'a demandé si mon système électrique était compatible, c'est à dire si j'avais un disjoncteur 20 A courbe D.
Or je ne comprends pas les références de mon disjoncteur.
Pourriez-vous m'éclairer ?
Les références de mon disjoncteur sont les suivantes : Hager CD 742C 40 A, 0,03A.
J'ai un 2ème disjoncteur en amont : BACO 500 mA type DBD II 45, 2 pôles, 15-45A, 250V 50.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


31 juillet 2019 à 20:13
Réponse 1 du forum-climatisation
Disjoncteur courbe D installation climatisation
Bonjour.
En fait ce ne sont pas ceux-là qui sont concernés ce sont ceux d'à côté, au lieu du Legrand c20, en fait il vous faudrait un d20, en fait pour les moteurs il faut un D car au démarrage il y a un pic d'intensité qui dépasse l'intensité en fonctionnement.
Mais honnêtement vous pouvez le mettre sur un c20, ça ira depuis que les compresseurs sont inverter, il n'y a plus de pic de démarrage, j'ai jamais eu de problème en tout cas.
Envoyez la référence de l'appareil quand même si vous voulez être sûr à 100%.
En fait ce ne sont pas ceux-là qui sont concernés ce sont ceux d'à côté, au lieu du Legrand c20, en fait il vous faudrait un d20, en fait pour les moteurs il faut un D car au démarrage il y a un pic d'intensité qui dépasse l'intensité en fonctionnement.
Mais honnêtement vous pouvez le mettre sur un c20, ça ira depuis que les compresseurs sont inverter, il n'y a plus de pic de démarrage, j'ai jamais eu de problème en tout cas.
Envoyez la référence de l'appareil quand même si vous voulez être sûr à 100%.
31 juillet 2019 à 21:51
Réponse 2 du forum-climatisation
Disjoncteur courbe D installation climatisation
Bonjour. Vous auriez dû poser la question dans le forum "électricité".
Mais essayez de vous renseigner, je pense que le vendeur voulait vous demander quel était de départ pour la clim pas le disjoncteur général, (1er photo), ni le disjoncteur de protection de votre armoire.
Le disjoncteur à installer est un disjoncteur dédié pour la clim donc à installer, dans l'armoire avec sa propre ligne (ou câble), généralement un électricien. Ce type de disjoncteur courbe D, permet d’absorber l'intensité de démarrage de la clim, qui va être d'environ 4 x celle-ci, si c'est une clim tout ou rien, si c'est une inverter ce courbe D n'est pas vraiment nécessaire, car coûte relativement cher.
Avec la réf de la machine, ou plus de renseignement de votre part, nous pourrons vous renseigner un peu mieux.
Mais essayez de vous renseigner, je pense que le vendeur voulait vous demander quel était de départ pour la clim pas le disjoncteur général, (1er photo), ni le disjoncteur de protection de votre armoire.
Le disjoncteur à installer est un disjoncteur dédié pour la clim donc à installer, dans l'armoire avec sa propre ligne (ou câble), généralement un électricien. Ce type de disjoncteur courbe D, permet d’absorber l'intensité de démarrage de la clim, qui va être d'environ 4 x celle-ci, si c'est une clim tout ou rien, si c'est une inverter ce courbe D n'est pas vraiment nécessaire, car coûte relativement cher.
Avec la réf de la machine, ou plus de renseignement de votre part, nous pourrons vous renseigner un peu mieux.
31 juillet 2019 à 22:01
Réponse 3 du forum-climatisation
Disjoncteur courbe D installation climatisation
Bonsoir,
Merci pour vos réponses. Je comprends mieux maintenant.
Dans l'armoire, il n'y a que des disjoncteurs courbe C (10A, 20A ou 32A).
Je souhaiterais acheter la climatisation Unico Air 8 SF (Unico Air Inverter 8 SF), j'ai regardé sur la fiche technique mais je ne trouve pas la réponse. Au cas où, je peux installer un disjoncteur Legrand D20, ça n'a pas l'air très compliqué.
D'ailleurs, la fonction Inverter sert juste à consommer moins d'énergie, c'est bien ça ? Vous pensez que c'est vraiment utile ?
Merci !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour vos réponses. Je comprends mieux maintenant.
Dans l'armoire, il n'y a que des disjoncteurs courbe C (10A, 20A ou 32A).
Je souhaiterais acheter la climatisation Unico Air 8 SF (Unico Air Inverter 8 SF), j'ai regardé sur la fiche technique mais je ne trouve pas la réponse. Au cas où, je peux installer un disjoncteur Legrand D20, ça n'a pas l'air très compliqué.
D'ailleurs, la fonction Inverter sert juste à consommer moins d'énergie, c'est bien ça ? Vous pensez que c'est vraiment utile ?
Merci !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 juillet 2019 à 22:23
Réponse 4 du forum-climatisation
Disjoncteur courbe D installation climatisation
Celui là ferait l'affaire ?
Legrand LEG406803 Disjoncteur dnx 4500 Vis/Vis U+N 230 V 20 A 4,5 kA Courbe D 1 m
Legrand LEG406803 Disjoncteur dnx 4500 Vis/Vis U+N 230 V 20 A 4,5 kA Courbe D 1 m
31 juillet 2019 à 22:25
Réponse 5 du forum-climatisation
Disjoncteur courbe D installation climatisation
Note d'un modérateur.
Suite de la question disponible sur le forum électricité :
Choix disjoncteur pour une climatisation
Suite de la question disponible sur le forum électricité :
Choix disjoncteur pour une climatisation
31 juillet 2019 à 22:46