Quel disjoncteur choisir pour l'installation d'un climatiseur ?
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
Réponse 1 du forum climatisation climatiseurs
Quel disjoncteur choisir pour l'installation d'un climatiseur ?
Bonjour Vince.
En première approche il faut convertir la puissance calorifique de chaque élément en puissance électrique pour dimensionner l'intensité des disjoncteurs.
Pour le groupe extérieur prendre obligatoirement un disjoncteur 30mA avec une courbe D. Exemple avec un COP de 3 :
UE 16 kW équivalent 5,3 kW électrique -> soit 43 A donc viser un 63A (30mA).
Ensuite à partir de cette ligne protégée connecter chaque UI (ou chaque groupe d'UI) via un disjoncteur thermomagnétique dont le courant serait calculé avec la même méthode.
Par contre des disjoncteurs courbe C pourraient suffire pour les UI.
Didier.
En première approche il faut convertir la puissance calorifique de chaque élément en puissance électrique pour dimensionner l'intensité des disjoncteurs.
Pour le groupe extérieur prendre obligatoirement un disjoncteur 30mA avec une courbe D. Exemple avec un COP de 3 :
UE 16 kW équivalent 5,3 kW électrique -> soit 43 A donc viser un 63A (30mA).
Ensuite à partir de cette ligne protégée connecter chaque UI (ou chaque groupe d'UI) via un disjoncteur thermomagnétique dont le courant serait calculé avec la même méthode.
Par contre des disjoncteurs courbe C pourraient suffire pour les UI.
Didier.
12 juillet 2022 à 12:42
Réponse 2 du forum climatisation climatiseurs
Quel disjoncteur choisir pour l'installation d'un climatiseur ?
Merci !!!
12 juillet 2022 à 14:05
Réponse 3 du forum climatisation climatiseurs
Quel disjoncteur choisir pour l'installation d'un climatiseur ?
Bonjour.
Je me permets d'intervenir car Didier nous a fait un certain nombre d'erreurs.
Déjà les UI ne consomment quasiment rien, ce sont des ventilateurs avec un peu d'électronique, ça ne consomme même pas 50W, quelle que soit la puissance calorifique ou frigorifique. Donc un disjoncteur minimum est suffisant (2A, il me semble). Une réponse avait déjà été faite en ce sens en question 7805 :
Branchement alim et communication multisplit DRV Mitsubishi
Pour une clim qui restitue n kW, la consommation électrique maximale (5 premières minutes, ou froid glacial dehors) sera de n/2 et non n/COP. En mode froid, on prendrait le facteur EER au lieu du COP, mais on va prendre n/2 là aussi.
16 kW nous donnent donc 8 kW de puissance électrique max, soit 8000W / 230V = 34A. Didier a peut-être trop vécu aux US, où le secteur est à 120V?... :-)
Cordialement, Dom.
Je me permets d'intervenir car Didier nous a fait un certain nombre d'erreurs.
Déjà les UI ne consomment quasiment rien, ce sont des ventilateurs avec un peu d'électronique, ça ne consomme même pas 50W, quelle que soit la puissance calorifique ou frigorifique. Donc un disjoncteur minimum est suffisant (2A, il me semble). Une réponse avait déjà été faite en ce sens en question 7805 :
Branchement alim et communication multisplit DRV Mitsubishi
Pour une clim qui restitue n kW, la consommation électrique maximale (5 premières minutes, ou froid glacial dehors) sera de n/2 et non n/COP. En mode froid, on prendrait le facteur EER au lieu du COP, mais on va prendre n/2 là aussi.
16 kW nous donnent donc 8 kW de puissance électrique max, soit 8000W / 230V = 34A. Didier a peut-être trop vécu aux US, où le secteur est à 120V?... :-)
Cordialement, Dom.
12 juillet 2022 à 17:09
Réponse 4 du forum climatisation climatiseurs
Quel disjoncteur choisir pour l'installation d'un climatiseur ?
Merci Dom.
J'avais noté l'erreur sur P=UI
Donc 32A courbe D je dois être bon ?
Confirmez-vous que le câble de communication va de l'unité extérieure au premier split puis de split 1 vers split 2 puis 2>3 etc. ?
Merci.
J'avais noté l'erreur sur P=UI
Donc 32A courbe D je dois être bon ?
Confirmez-vous que le câble de communication va de l'unité extérieure au premier split puis de split 1 vers split 2 puis 2>3 etc. ?
Merci.
13 juillet 2022 à 09:24
Réponse 5 du forum climatisation climatiseurs
Quel disjoncteur choisir pour l'installation d'un climatiseur ?
Si vous lancez une recherche google avec "pumy-sp140ykm", vous allez tomber sur le service manual de la bécane. Il semblerait qu'effectivement on relie les UI de cette manière, avec un câble à 2 fils + blindage.
Je ne connais pas trop ce genre de système tertiaire, j'interviens uniquement sur des clims de particuliers. A vous d'étudier la doc en détail.
Avec un 32A-D, il y a de fortes chances que ça marche, mais ça fait un peu tangent quand même... Mais je me trompe peut-être.
Je ne connais pas trop ce genre de système tertiaire, j'interviens uniquement sur des clims de particuliers. A vous d'étudier la doc en détail.
Avec un 32A-D, il y a de fortes chances que ça marche, mais ça fait un peu tangent quand même... Mais je me trompe peut-être.
13 juillet 2022 à 11:31
Réponse 6 du forum climatisation climatiseurs
Quel disjoncteur choisir pour l'installation d'un climatiseur ?
Bonjour Vince et Dom-Aom.
Effectivement 5300W sous 220v cela fait un courant de 5300/220 = 24A.
Pour les UI, mea culpa, j'ai oublié que la puissance calorifique de chaque UI est fournie par l'UE.
Concernant la protection des UI, je n'ai pas suffisamment d'expérience mais je n'ai jamais vu de protection au niveau des UI.
J'ai l'impression que s'il existe des protections elles sont peut-être au niveau de l'UE qui prend en charge l'alimentation de chaque UI.
Qu'en est-il sur cette UE Mitsubishi ?
Didier.
Effectivement 5300W sous 220v cela fait un courant de 5300/220 = 24A.
Pour les UI, mea culpa, j'ai oublié que la puissance calorifique de chaque UI est fournie par l'UE.
Concernant la protection des UI, je n'ai pas suffisamment d'expérience mais je n'ai jamais vu de protection au niveau des UI.
J'ai l'impression que s'il existe des protections elles sont peut-être au niveau de l'UE qui prend en charge l'alimentation de chaque UI.
Qu'en est-il sur cette UE Mitsubishi ?
Didier.
13 juillet 2022 à 14:03
Réponse 7 du forum climatisation climatiseurs
Quel disjoncteur choisir pour l'installation d'un climatiseur ?
Bonjour.
On m’a conseillé d'alimenter chaque UI indépendamment. Mais les 2 manières sont possibles si j'ai bien compris.
On m’a conseillé d'alimenter chaque UI indépendamment. Mais les 2 manières sont possibles si j'ai bien compris.
18 juillet 2022 à 06:34