Question Forum Climatisation : Hauteur mini sous plafond UI Mitsubishi MSZ-AP
Bonjour.
Je souhaiterais installer une PAC multisplit de chez Mitsubishi avec des UI de type MSZ-AP.
En étudiant le manuel d'installation une question me taraude.
Pourquoi la hauteur minimum de hauteur sous la plafond de l'UI augmente telle lorsque que l'on raccord les liaisons frigorifiques par la gauche par rapport à une liaison arrière ou arrière droite.
45mm mini pour des liaisons arrière, droite,120.5mm pour des liaisons gauches ou arrière gauche.
Ci-joint le schéma.
Je n'arrive pas à comprendre cette différence.
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je souhaiterais installer une PAC multisplit de chez Mitsubishi avec des UI de type MSZ-AP.
En étudiant le manuel d'installation une question me taraude.
Pourquoi la hauteur minimum de hauteur sous la plafond de l'UI augmente telle lorsque que l'on raccord les liaisons frigorifiques par la gauche par rapport à une liaison arrière ou arrière droite.
45mm mini pour des liaisons arrière, droite,120.5mm pour des liaisons gauches ou arrière gauche.
Ci-joint le schéma.
Je n'arrive pas à comprendre cette différence.
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 avril 2021 à 14:09
Réponse 1 du forum climatisation
Hauteur mini sous plafond UI Mitsubishi MSZ-AP
Bonjour, dans l'attente d'une explication que je ne connais pas, j'ajoute une interrogation : pourquoi avoir spécifié 44,5 et 120,5mm plutôt que 45 et 121mm ?
11 avril 2021 à 15:41
Réponse 2 du forum climatisation
Hauteur mini sous plafond UI Mitsubishi MSZ-AP
Finalement je crois avoir trouvé un élément de réponse logique : Les liaisons gauches ou arrières gauches nécessitent un raccordement dans l'unité interne, donc une fois celle-ci sur son support il faut faire pivoter le panneau frontal pour accéder aux liaisons donc il faut un minimum de hauteur pour que celui-ci ne touche pas le plafond.
Une photo pour tenter d'expliquer mon propos.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une photo pour tenter d'expliquer mon propos.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 avril 2021 à 16:48
Réponse 3 du forum climatisation
Hauteur mini sous plafond UI Mitsubishi MSZ-AP
Je pense que vous avez trouvé l'explication 
- le mini garantit une entrée d'air suffisante (j'ai demandé son respect strict à mon installateur, même si ça fait moche d'avoir un split "loin" du plafond)
- le mini "raccordement à gauche" a dû être mesuré par le constructeur pour permettre d'incliner le split avec un "spacer" (pas nécessaire sur le mien qui a été raccordé à droite)

- le mini garantit une entrée d'air suffisante (j'ai demandé son respect strict à mon installateur, même si ça fait moche d'avoir un split "loin" du plafond)
- le mini "raccordement à gauche" a dû être mesuré par le constructeur pour permettre d'incliner le split avec un "spacer" (pas nécessaire sur le mien qui a été raccordé à droite)
11 avril 2021 à 19:07
Réponse 4 du forum climatisation
Hauteur mini sous plafond UI Mitsubishi MSZ-AP
Bonjour, oui tout à fait, mais avec un peu d'expérience perso je n'ai jamais pris en considération cette différence de côtes.
14 avril 2021 à 13:51
Réponse 5 du forum climatisation
Hauteur mini sous plafond UI Mitsubishi MSZ-AP
Intéressant cette histoire, pour un split (d'une autre marque), j'ai prévu de laisser 10cm pour que ça fasse pas trop éloigné du plafond, ça risque de gêner quand même pour un raccordement à gauche ? (à noter que dans la notice ils ne préconisent que 3cm, ce qui rendrait impossible le levage de l'UI pour le coup...).
11 octobre 2024 à 23:41