Questions dépannage climatisation : Informations prise manifolds
Invité
Tout d'abord bonjour à tous, cela peut paraître une question idiote mais j'aimerai savoir lorsque l'on place les manifolds sur les prises de pression aux vannes de services, que cela mesure-t-il ? Le sous refroidissement ? La température d'évaporation ? Je parle dans le cas où la prise de pression se fait uniquement sur la prise BP.. Merci de m'éclaircir sur ce sujet.
Post 1 forum climatisation
Invité

Informations prise manifolds
Invité
Bonjour, les manifolds nous permettent de voir une lecture et cela s'exprime en pression et en température uniquement, merci pour votre compréhension. Cordialement.
Post 2 forum climatisation
Invité

Informations prise manifolds
Invité
Bonsoir, votre manifolds mesure la température d'évaporation.
Post 3 forum climatisation
Invité

Informations prise manifolds
Invité
En fait c'est la pression d'évaporation qui est mesurée (du moment qu'on est en mode climatisation, si on était en chauffage ce serait la pression de condensation).
09 janvier 2008 à 20:00
Post 4 forum climatisation
Invité

Informations prise manifolds
Invité
Faites attention si vous n'avez que la BP lors de l'inversion en mode chaud pensez à inverser ou débrancher les mano, sinon boum mano HS.
Post 5 forum climatisation
Invité

Informations prise manifolds
Invité
Effectivement un manomètre sert bien à indiquer une PRESSION et (si la relation pression / température est exercée dans le circuit) la température d'évaporation (elle doit être proche de O°C pour un bon fct générale de la clim) dans la partie BP du circuit (en mode froid).
Grâce à cette température et à celle relevée à la sortie de l'évaporateur : la différence de ces 2 T°c doit être comprise entre 3 et 7°c (c'est la surchauffe fonctionnelle).
Si celle-ci dépasse 7°C c = il y a un manque de fluide dans la clim !
C'est la cause la plus courante, mais il en existe plein d'autres.
Grâce à cette température et à celle relevée à la sortie de l'évaporateur : la différence de ces 2 T°c doit être comprise entre 3 et 7°c (c'est la surchauffe fonctionnelle).
Si celle-ci dépasse 7°C c = il y a un manque de fluide dans la clim !
C'est la cause la plus courante, mais il en existe plein d'autres.
03 février 2009 à 03:28