Unité extérieure prise en glace 2-3 cm
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
1806
Conseils dépannage climatisation maison : Unité extérieure prise en glace 2-3 cm
Bonjour,
J'ai une installation de la marque Panasonic.
Une de mes unités extérieures ref:cu-3e18lbe glace 2 3 cm d’épaisseur sur toute la machine. 2 splits sont reliés, un de taille 7 et un de 9.
L'installateur est venu constater la glace et après de multiples interventions je ne peux rien faire, c'est une machine neuve.
J'ai insisté très lourdement et en revenant il a changé la sonde apparemment défectueuse. Nous avons une température extérieur de -1° à -2° et la sonde détectée 10°.
Changement de sonde faites et rebelote la machine glace tout le bas 2 à 3 cm d'épaisseur et aujourd'hui il pleut et température extérieure 6°.
J'en peux plus, comment faire, il ne trouve pas la panne ?
Merci pour l’intérêt que vous portez à ma demande.
J'ai une installation de la marque Panasonic.
Une de mes unités extérieures ref:cu-3e18lbe glace 2 3 cm d’épaisseur sur toute la machine. 2 splits sont reliés, un de taille 7 et un de 9.
L'installateur est venu constater la glace et après de multiples interventions je ne peux rien faire, c'est une machine neuve.
J'ai insisté très lourdement et en revenant il a changé la sonde apparemment défectueuse. Nous avons une température extérieur de -1° à -2° et la sonde détectée 10°.
Changement de sonde faites et rebelote la machine glace tout le bas 2 à 3 cm d'épaisseur et aujourd'hui il pleut et température extérieure 6°.
J'en peux plus, comment faire, il ne trouve pas la panne ?
Merci pour l’intérêt que vous portez à ma demande.
14 décembre 2012 à 13:45
Unité extérieure prise en glace 1
Unité extérieure prise en glace 2-3 cm
Bonsoir. Sous puissant ou manque de gaz.
14 décembre 2012 à 18:03
Unité extérieure prise en glace 2
Unité extérieure prise en glace 2-3 cm
Bonjour,
Les pressions sont OK les valeurs OK la sonde est changée et détecte correctement les températures extérieures.
J'ai toutes les données OK. Mais il continue de faire de la glace et non du givre tout le bas de la machine malgré une température de 6°.
Les pressions sont OK les valeurs OK la sonde est changée et détecte correctement les températures extérieures.
J'ai toutes les données OK. Mais il continue de faire de la glace et non du givre tout le bas de la machine malgré une température de 6°.
16 décembre 2012 à 09:52
Unité extérieure prise en glace 3
Unité extérieure prise en glace 2-3 cm
Bonjour.
Pourriez-vous nous faire une photo de votre échangeur extérieur ? Votre problème pourrait s'expliquer si suite à un défaut de fabrication (capillaire obstrué par ex) tout le gaz ne se faisait réchauffer que dans la partie basse de l'échangeur. Auquel cas à cet endroit le givre ne se produirait pas au dessous de +3 degrés extérieurs mais (bien) plus haut, +6 ou +8 voire plus. Il faut voir aussi que s'il y a une petite génération de condensation au dessus de la partie prise en glace (phénomène normal à +6), les goutes d'eau vont descendre sur la partie glaciale et geler, ce qui va accroître le problème.
Le ventilateur extérieur tourne-t-il bien à vitesse normale (au moins 10 tours par seconde)?
Si vous avez un thermomètre numérique, mesurez la température de l'air juste avant qu'il n'entre dans l'échangeur, puis la température du haut de l'échangeur. Normalement, celui-ci doit être (partout!) plus froid de 3 degrés environ. S'il est à la même température que l'air, l'hypothèse ci-dessus est la bonne.
Cordialement, Dom.
Pourriez-vous nous faire une photo de votre échangeur extérieur ? Votre problème pourrait s'expliquer si suite à un défaut de fabrication (capillaire obstrué par ex) tout le gaz ne se faisait réchauffer que dans la partie basse de l'échangeur. Auquel cas à cet endroit le givre ne se produirait pas au dessous de +3 degrés extérieurs mais (bien) plus haut, +6 ou +8 voire plus. Il faut voir aussi que s'il y a une petite génération de condensation au dessus de la partie prise en glace (phénomène normal à +6), les goutes d'eau vont descendre sur la partie glaciale et geler, ce qui va accroître le problème.
Le ventilateur extérieur tourne-t-il bien à vitesse normale (au moins 10 tours par seconde)?
Si vous avez un thermomètre numérique, mesurez la température de l'air juste avant qu'il n'entre dans l'échangeur, puis la température du haut de l'échangeur. Normalement, celui-ci doit être (partout!) plus froid de 3 degrés environ. S'il est à la même température que l'air, l'hypothèse ci-dessus est la bonne.
Cordialement, Dom.
16 décembre 2012 à 12:09
Unité extérieure prise en glace 4
Unité extérieure prise en glace 2-3 cm
Bonsoir.
Et quelles sont ces pressions en mode chaud et froid ?
Si gaz insuffisant, lors du dégivrage l'eau va tomber en bas de l'UE et geler en redémarrage chaud surtout en période d'H% importante comme en ce moment.
Et quelles sont ces pressions en mode chaud et froid ?
Si gaz insuffisant, lors du dégivrage l'eau va tomber en bas de l'UE et geler en redémarrage chaud surtout en période d'H% importante comme en ce moment.

16 décembre 2012 à 18:52
Unité extérieure prise en glace 5
Unité extérieure prise en glace 2-3 cm
Bonjour,
1 - Vous dites les pressions sont OK combien ? En dessous de 30 bars en chaud problème.
2 - La différence des températures de soufflage et de reprise des unités intérieures doivent être au moins égales entre 14 et 20.
3 - Est-ce que le pro a récupéré le gaz pour le peser ? Autrement comment peut-il savoir que la charge est OK.
4 - Est-ce que les longueurs max spécifiées ont été respectées ?
5 - Est-ce que la charge est adaptée aux longueurs des liaisons frigo.
Bon courage.
1 - Vous dites les pressions sont OK combien ? En dessous de 30 bars en chaud problème.
2 - La différence des températures de soufflage et de reprise des unités intérieures doivent être au moins égales entre 14 et 20.
3 - Est-ce que le pro a récupéré le gaz pour le peser ? Autrement comment peut-il savoir que la charge est OK.
4 - Est-ce que les longueurs max spécifiées ont été respectées ?
5 - Est-ce que la charge est adaptée aux longueurs des liaisons frigo.
Bon courage.
22 décembre 2012 à 11:18
Unité extérieure prise en glace 6
Unité extérieure prise en glace 2-3 cm
Bonjour.
Je ne sais pas trop où je pourrais souhaiter un joyeux Noël, alors je le fais ici :
Joyeux Noël à tous et toutes, aux contributeurs qui ont l'habitude des différents forums ainsi qu'aux modérateurs qui restent à l’écoute.

Cordialement.
Je ne sais pas trop où je pourrais souhaiter un joyeux Noël, alors je le fais ici :
Joyeux Noël à tous et toutes, aux contributeurs qui ont l'habitude des différents forums ainsi qu'aux modérateurs qui restent à l’écoute.


Cordialement.
22 décembre 2012 à 13:40
Unité extérieure prise en glace 7
Unité extérieure prise en glace 2-3 cm
Bonjour PL,
A mon avis le meilleur emplacement pour les vœux de fin d'année est le forum Votre Avis.
Bonnes fêtes à vous ainsi qu'à votre entourage.
Cordialement.
Romana
A mon avis le meilleur emplacement pour les vœux de fin d'année est le forum Votre Avis.
Bonnes fêtes à vous ainsi qu'à votre entourage.
Cordialement.
Romana
22 décembre 2012 à 13:52