Prise en glace du compresseur et aspiration
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
150
Prix dépannage climatiseur : Prise en glace du compresseur et aspiration
Invité
Bonjour chers internautes.
J'ai un climatiseur Daikin chargé en R22 qui depuis un certain temps a des problèmes.
Il prend en glace sur le compresseur et sur le gros tuyau qui je pense s'appelle aspiration.
Quel diagnostic faire par rapport à cette situation ?
Merci de vos réponses.
J'ai un climatiseur Daikin chargé en R22 qui depuis un certain temps a des problèmes.
Il prend en glace sur le compresseur et sur le gros tuyau qui je pense s'appelle aspiration.
Quel diagnostic faire par rapport à cette situation ?
Merci de vos réponses.
Conseils 1 choix climatisation
Invité

Prise en glace du compresseur et aspiration
Invité
Nettoyer les filtres à air sur l'unité intérieure ou sinon c'est un autre problème plus grave !
Conseils 2 choix climatisation
Invité

Prise en glace du compresseur et aspiration
Invité
Il vous faut faire un appoint de gaz.
Conseils 3 choix climatisation
Invité

Prise en glace du compresseur et aspiration
Invité
Effectivement c'est un problème de pression de gaz à vérifier et faire l'appoint.
Conseils 4 choix climatisation
Invité

Prise en glace du compresseur et aspiration
Invité
Plutôt filtre à nettoyer.
02 février 2008 à 03:01
Conseils 5 choix climatisation
Invité

Prise en glace du compresseur et aspiration
Invité
Vérifier s'il n'y aurait pas un pincement sur le liaison frigo.
Cordialement.
Cordialement.
17 février 2008 à 02:47
Conseils 6 choix climatisation
Invité

Prise en glace du compresseur et aspiration
Invité
Bonjour.
Je suis professionnel de la climatisation. C'est un appoint de gaz à faire, mais nettoyez vos filtres régulièrement : ça ne fera pas de mal. ATTENTION TOUT DE MÊME, la loi va changer sur les climatiseurs et la manipulation de gaz CFC.
Un contrat d'entretien sur tous climatiseurs et à conseiller fortement car en 2009 la préfecture imposera au professionnel de justifier les compléments ou charge de gaz sous peine de retirer les agréments gaz de la dite société.
TOUTE CHARGE OU COMPLÉMENT DE GAZ DEVRA AVOIR POUR JUSTIFICATION UNE RECHERCHE ET UNE ÉTANCHÉITÉ DE LA FUITE (car si il y a charge il y a fuite ou fuites).
Des amendes pourront être distribuées à tous utilisateurs et professionnels faisant des charges de gaz à répétitions.
Et ça ce sont les nouvelles directives applicables en 2009.
Grenelle environnement quand tu nous tiens...
Cordialement.
Je suis professionnel de la climatisation. C'est un appoint de gaz à faire, mais nettoyez vos filtres régulièrement : ça ne fera pas de mal. ATTENTION TOUT DE MÊME, la loi va changer sur les climatiseurs et la manipulation de gaz CFC.
Un contrat d'entretien sur tous climatiseurs et à conseiller fortement car en 2009 la préfecture imposera au professionnel de justifier les compléments ou charge de gaz sous peine de retirer les agréments gaz de la dite société.
TOUTE CHARGE OU COMPLÉMENT DE GAZ DEVRA AVOIR POUR JUSTIFICATION UNE RECHERCHE ET UNE ÉTANCHÉITÉ DE LA FUITE (car si il y a charge il y a fuite ou fuites).
Des amendes pourront être distribuées à tous utilisateurs et professionnels faisant des charges de gaz à répétitions.
Et ça ce sont les nouvelles directives applicables en 2009.
Grenelle environnement quand tu nous tiens...
Cordialement.
Conseils 7 choix climatisation
Invité

Prise en glace du compresseur et aspiration
Invité
Pour information, l'amende s'élève à 1500 euros s'il y a recharge sans recherche de fuite ou dégazage, et 3000 euros si récidive.
Conseils 8 choix climatisation
Invité

Prise en glace du compresseur et aspiration
Invité
Je rebondis sur les "recharges en gaz" trop fréquemment proposées sans raison.
Soit c'est inutile, soit c'est comme regonfler une roue crevée sans réparer la fuite. Il y a de réels abus commerciaux : je viens de refaire l'isolation des tuyaux extérieurs d'un appareil qui a 15 ans, et il a retrouvé sa jeunesse, sans aucun ajout de gaz !
Et sans trou dans la couche d'ozone.
Soit c'est inutile, soit c'est comme regonfler une roue crevée sans réparer la fuite. Il y a de réels abus commerciaux : je viens de refaire l'isolation des tuyaux extérieurs d'un appareil qui a 15 ans, et il a retrouvé sa jeunesse, sans aucun ajout de gaz !
Et sans trou dans la couche d'ozone.
Conseils 9 choix climatisation
Invité

Prise en glace du compresseur et aspiration
Invité
Bonjour,
Le manque de gaz n'est pas forcément dû à une fuite car pour reprendre cette belle comparaison un pneu se dégonfle avec le temps et plus il y a de charge, plus il se dégonfle.
La climatisation "en gros" fonctionne de la même façon.
Après, il y a forcément des micro fuites mais elles sont impossible à éviter.
Donc, remettre un peu de fluide tous les 5 ans (voire même beaucoup plus fréquemment si le groupe extérieur est sous dimensionné) est normal.
De plus, lorsqu'il manque du fluide, les performances diminuent et l'air sort moins chaud ou moins froid et donc peine à monter la pièce en température de consigne donc compresse plus et consomme plus.
Bref, un petit investissement certes mais qui, à mes yeux, est fortement recommandé.
J'espère ne pas avoir trop dit de bêtises, je suis apprenti.
Cordialement. Vivien
Le manque de gaz n'est pas forcément dû à une fuite car pour reprendre cette belle comparaison un pneu se dégonfle avec le temps et plus il y a de charge, plus il se dégonfle.
La climatisation "en gros" fonctionne de la même façon.
Après, il y a forcément des micro fuites mais elles sont impossible à éviter.
Donc, remettre un peu de fluide tous les 5 ans (voire même beaucoup plus fréquemment si le groupe extérieur est sous dimensionné) est normal.
De plus, lorsqu'il manque du fluide, les performances diminuent et l'air sort moins chaud ou moins froid et donc peine à monter la pièce en température de consigne donc compresse plus et consomme plus.
Bref, un petit investissement certes mais qui, à mes yeux, est fortement recommandé.
J'espère ne pas avoir trop dit de bêtises, je suis apprenti.
Cordialement. Vivien
20 février 2009 à 01:24
Conseils 10 choix climatisation
Invité

Prise en glace du compresseur et aspiration
Invité
Température trop basse à l'extérieur. Point de rosée élevé (humidité). Surplus de gaz.
01 mai 2009 à 21:09
Conseils 11 choix climatisation
Invité

Prise en glace du compresseur et aspiration
Invité
C'est bien de proposer des réponses POSSIBLES au problème, pas d'affirmer une réponse sûre : on ne peut être sûr qu'après avoir vérifié plusieurs hypothèses, les plus probables en premier.
Donc, en froid ou en climatisation, un effet à souvent plusieurs causes possibles, dont certaines ne peuvent être vérifiées que par un professionnel compétent, et de préférence consciencieux.
Le forum permet au bricoleur de vérifier certaines hypothèses lui-même avant d'appeler éventuellement un professionnel lorsque ses limites sont atteintes.
Comme de vérifier l'état d'un disjoncteur avant d'appeler un électricien. Manu.
Donc, en froid ou en climatisation, un effet à souvent plusieurs causes possibles, dont certaines ne peuvent être vérifiées que par un professionnel compétent, et de préférence consciencieux.
Le forum permet au bricoleur de vérifier certaines hypothèses lui-même avant d'appeler éventuellement un professionnel lorsque ses limites sont atteintes.
Comme de vérifier l'état d'un disjoncteur avant d'appeler un électricien. Manu.
18 février 2010 à 23:23
Conseils 12 choix climatisation
Invité

Prise en glace du compresseur et aspiration
Invité
Bonjour
A la réponse 9. Vous êtes apprenti, il vous manque 5 à 7 ans de pratique.
A la réponse 9. Vous êtes apprenti, il vous manque 5 à 7 ans de pratique.
17 mai 2010 à 13:10
Conseils 13 choix climatisation
Invité

Prise en glace du compresseur et aspiration
Invité
Bonjour suis artisan frigoriste, hé bien sans vouloir ironiser, je n'embaucherai pas certains qui se disent "pro"... Tout d'abord, il faut savoir si votre appareil "givre" en chauffage ou en clim. Si c'est en chauffage et que la température extérieure est <3/4°C, c'est normal. En ce cas le givrage doit être total, c'est à dire sur tout le radiateur que vous voyez derrière le groupe extérieur. S'il n'y a que 1/3 de givré par exemple, c'est qu'il manque 2/3 de gaz !... A ce titre n'y a-t-il pas confusion entre compresseur et groupe extérieur ?
Si le compresseur (et non le "radiateur" dit condenseur..) se givre en climatisation, cela traduit une obstruction de l'évaporateur (partie à l'intérieur de la maison). Comme l'a dit l'un des intervenants, cela peut être les filtres sales ou plus embêtant les ailettes bouchées, empêchant la fonction d'échange de température.
Si le compresseur (et non le "radiateur" dit condenseur..) se givre en climatisation, cela traduit une obstruction de l'évaporateur (partie à l'intérieur de la maison). Comme l'a dit l'un des intervenants, cela peut être les filtres sales ou plus embêtant les ailettes bouchées, empêchant la fonction d'échange de température.
31 août 2010 à 17:18
Conseils 14 choix climatisation
Invité

Prise en glace du compresseur et aspiration
Invité
Bonjour,
J'ai fait installer une climatisation en 2008 chauffage réversible par climatisation 34 à Vandargues dans l'Hérault, il a mis la clé sous la porte, elle est encore garantie, elle givre sans arrêt, je ne sais pas quel recours je peux avoir.
Pourriez-vous me donner des conseils ?
Merci.
J'ai fait installer une climatisation en 2008 chauffage réversible par climatisation 34 à Vandargues dans l'Hérault, il a mis la clé sous la porte, elle est encore garantie, elle givre sans arrêt, je ne sais pas quel recours je peux avoir.
Pourriez-vous me donner des conseils ?
Merci.
27 novembre 2010 à 14:18
Conseils 15 choix climatisation
Prise en glace du compresseur et aspiration
Bonjour. Comme stipulé à maintes reprises dans ce forum, une climatisation en mode chauffage givre à l'extérieur quand l'air extérieur est humide ET à une température inférieure à +3 ou +4 degrés.
Avec les intempéries actuelles (fin novembre 2010), mes 2 climatisations dégivrent toutes les 60 à 120 minutes, et c'est normal.
Si vos symptômes sont différents de ce que j'énonce, revenez sur le forum avec des précisions, et on verra ce qu'on peut vous conseiller. Cordialement, Dom.
Avec les intempéries actuelles (fin novembre 2010), mes 2 climatisations dégivrent toutes les 60 à 120 minutes, et c'est normal.
Si vos symptômes sont différents de ce que j'énonce, revenez sur le forum avec des précisions, et on verra ce qu'on peut vous conseiller. Cordialement, Dom.
29 novembre 2010 à 22:32
Conseils 16 choix climatisation
Invité

Prise en glace du compresseur et aspiration
Invité
L'unité intérieure ne fait pas l'évaporation comme il le faut.
Pour cela il faut nettoyer les filtres et faire l'appoint de gaz frigorifique.
Pour cela il faut nettoyer les filtres et faire l'appoint de gaz frigorifique.
15 septembre 2011 à 19:48
Conseils 17 choix climatisation
Invité

Prise en glace du compresseur et aspiration
Invité
Comme l'explique la réponse 15, j'ai une climatisation réversible et le bloc extérieur est entièrement givré ou noyé dans la glace lorsque les températures sont proches ou en dessous de zéro.
J'ai pu constaté lorsque nous avions des -10° à -12° que le groupe se dégivrait lui-même, ce qu'il ne faisait pas avant, or depuis octobre 2011 j'ai isolé avec un isolant multiplis à l'extérieur et de la laine de roche dans les combles, les tuyaux de liaison entre le groupe extérieur et le split. Depuis j'ai énormément amélioré le rendement de ma climatisation en mode chauffage et son fonctionnement, du fait d'avoir moins de déperdition dans les tuyaux (4m de tuyaux passant dans des combles non aménagés entre le groupe extérieur et le split).
J'ai pu constaté lorsque nous avions des -10° à -12° que le groupe se dégivrait lui-même, ce qu'il ne faisait pas avant, or depuis octobre 2011 j'ai isolé avec un isolant multiplis à l'extérieur et de la laine de roche dans les combles, les tuyaux de liaison entre le groupe extérieur et le split. Depuis j'ai énormément amélioré le rendement de ma climatisation en mode chauffage et son fonctionnement, du fait d'avoir moins de déperdition dans les tuyaux (4m de tuyaux passant dans des combles non aménagés entre le groupe extérieur et le split).
29 février 2012 à 10:43
Conseils 18 choix climatisation
Invité

Prise en glace du compresseur et aspiration
Invité
Suivez le conseil de l'internaute n°13, si c'est un manque de gaz il y aura du givre sur la conduite de refoulement et non l'aspiration.
28 août 2012 à 00:42
Conseils 19 choix climatisation
Invité

Prise en glace du compresseur et aspiration
Invité
Bonjour, j'ai rencontré ce problème hier et j'ai trouvé qu'il y a de l'humidité dans le circuit.
16 septembre 2013 à 10:05
Conseils 20 choix climatisation
Invité

Prise en glace du compresseur et aspiration
Invité
Bonjour, il faut nettoyer le filtre et faire une recharge en gaz.
16 septembre 2014 à 13:37
Conseils 21 choix climatisation
Invité

Prise en glace du compresseur et aspiration
Invité
Bonjour,
Nettoyer les filtres de votre climatiseur et aussi l'évaporateur s'il est encrassé, la deuxième opération nécessite un frigoriste qualifié.
Nettoyer les filtres de votre climatiseur et aussi l'évaporateur s'il est encrassé, la deuxième opération nécessite un frigoriste qualifié.
28 octobre 2015 à 18:34
Conseils 22 choix climatisation
Invité

Prise en glace du compresseur et aspiration
Invité
Compresseur en perte de puissance, pas d’autre problème, OK.
29 août 2016 à 15:50
Conseils 23 choix climatisation
Invité

Prise en glace du compresseur et aspiration
Invité
Bonsoir,
Tout d'abord le mot appoint devrait être proscrit à ce forum.
Un givrage ou glace à l'aspiration du compresseur en mode chaud relève soit d'un excès de réfrigérant, soit d'une détente trop ouverte (manque de fluide valeur cible de surchauffe non atteinte "on dit que le détendeur ouvre sa gueule" et cycle de fonctionnement ultra long simple à vérifier par récupération et pesée voir détente HS), un échange air/réfrigérant insuffisant sur l'échangeur extérieur (filtre ou échangeur bouché).
L'évaporation se produit au delà de l'évaporateur plus précisément à l'aspiration (nb extérieur en chaud /intérieur en froid) plus souvent caractéristique de l'excès.
Une fuite même "micro" n'est pas normale sur un circuit frigo que ce soit en clim comme en réfrigération.
Et l'appoint de charge "dit de complaisance" est INTERDIT.
De toutes manières vous risquez de réitérer le problème et ça risque de vous coûter un bras à cause du bouche à oreille si vous garantissez vos prestations.
Pensez à la planète et à garder vos clients.
Tout d'abord le mot appoint devrait être proscrit à ce forum.
Un givrage ou glace à l'aspiration du compresseur en mode chaud relève soit d'un excès de réfrigérant, soit d'une détente trop ouverte (manque de fluide valeur cible de surchauffe non atteinte "on dit que le détendeur ouvre sa gueule" et cycle de fonctionnement ultra long simple à vérifier par récupération et pesée voir détente HS), un échange air/réfrigérant insuffisant sur l'échangeur extérieur (filtre ou échangeur bouché).
L'évaporation se produit au delà de l'évaporateur plus précisément à l'aspiration (nb extérieur en chaud /intérieur en froid) plus souvent caractéristique de l'excès.
Une fuite même "micro" n'est pas normale sur un circuit frigo que ce soit en clim comme en réfrigération.
Et l'appoint de charge "dit de complaisance" est INTERDIT.
De toutes manières vous risquez de réitérer le problème et ça risque de vous coûter un bras à cause du bouche à oreille si vous garantissez vos prestations.
Pensez à la planète et à garder vos clients.

18 janvier 2017 à 22:51
Conseils 24 choix climatisation
Invité

Prise en glace du compresseur et aspiration
Invité
J'ai le même problème formation de glace sur le compresseur et cette glace évolue sur le circuit frigorifique jusqu'à l'intérieur.
08 septembre 2019 à 21:29