Bonjour
J'ai une installation multi split réversible de marque Daikin depuis 2001.
Une unité extérieure my 90, une unité intérieure fly35 et quatre unités fty22.
Quand je règle fly35 à 22°, je n'arrive pas à chauffer avec les autres sauf si je les règles à 28°.
J'ai parlé du problème à mon installateur, pour lui c'est normal. J'ai frappé à plusieurs portes et la cause de mon problème serait apparemment que mon unité extérieure est trop faible par rapport aux unités intérieures.
Deux solutions proposées : changer l'unité extérieure ou supprimer fly35 de l'installation actuelle et refaire une installation avec une 2ème unité extérieure monosplit. Dans les deux cas, je suis obligé d'investir, mais sans certitude de résultat.
Ne serait-il pas plus sérieux d'investir dans un autre type de chauffage (poêle à granulés, à bois ou autre) ? Merci pour vos conseils.
J'ai une installation multi split réversible de marque Daikin depuis 2001.
Une unité extérieure my 90, une unité intérieure fly35 et quatre unités fty22.
Quand je règle fly35 à 22°, je n'arrive pas à chauffer avec les autres sauf si je les règles à 28°.
J'ai parlé du problème à mon installateur, pour lui c'est normal. J'ai frappé à plusieurs portes et la cause de mon problème serait apparemment que mon unité extérieure est trop faible par rapport aux unités intérieures.
Deux solutions proposées : changer l'unité extérieure ou supprimer fly35 de l'installation actuelle et refaire une installation avec une 2ème unité extérieure monosplit. Dans les deux cas, je suis obligé d'investir, mais sans certitude de résultat.
Ne serait-il pas plus sérieux d'investir dans un autre type de chauffage (poêle à granulés, à bois ou autre) ? Merci pour vos conseils.
27 janvier 2009 à 03:44
Fiches 1 travaux climatisation
Invité

Problème de fonctionnement
Invité
La puissance totale de cette unité est de 9KW nominale. La puissance totale de vos 5 unités est de 4X 2,2 plus 1X 3,5 KW soit 12,5 KW.
Si vous demandez la puissance maximum dans toutes les pièces à la fois, la machine ne peut pas assurer.
En général on ne met pas la puissance dans les chambres si on est dans le salon.
La puissance est calculée avec un coefficient de simultanéité. D'autre part, il y a un système (micro rupteurs) qui privilégie une unité plutôt que les autres. C'est cette unité qui aura la priorité du mode de fonctionnement et qui sera la mieux alimentée en fluide en cas de grosse demande sur le système. Généralement, c'est l'unité la plus puissante qui est privilégiée par défaut.
Un spécialiste peut corriger ce problème. Enfin la puissance nominale de la machine est calculée pour une température intérieure de +21°C avec un température extérieure de +7°C.
Dés que vous sortez de ce cadre la puissance disponible change. Elle diminue avec la diminution de la température extérieure, l'augmentation de la température intérieure...
Si vous demandez la puissance maximum dans toutes les pièces à la fois, la machine ne peut pas assurer.
En général on ne met pas la puissance dans les chambres si on est dans le salon.
La puissance est calculée avec un coefficient de simultanéité. D'autre part, il y a un système (micro rupteurs) qui privilégie une unité plutôt que les autres. C'est cette unité qui aura la priorité du mode de fonctionnement et qui sera la mieux alimentée en fluide en cas de grosse demande sur le système. Généralement, c'est l'unité la plus puissante qui est privilégiée par défaut.
Un spécialiste peut corriger ce problème. Enfin la puissance nominale de la machine est calculée pour une température intérieure de +21°C avec un température extérieure de +7°C.
Dés que vous sortez de ce cadre la puissance disponible change. Elle diminue avec la diminution de la température extérieure, l'augmentation de la température intérieure...
20 juillet 2009 à 19:05