Bonjour,
Il y a quelques mois, j'ai changé le moteur du ventilateur, maintenant, j'ai un bruit genre grésillement, là où se trouve les raccordements électriques, je n'ai pas ouvert, mais, j'ai un doute sur la carte électronique à savoir que, la clim a été installée en 2006, les frais commencent à s'additionner, donc cela vaut-il le coût de continuer ou bien est-il plus raisonnable d'envisager son remplacement, je parle du groupe extérieur marque Fujitsu.
Je vous remercie de me faire part de vos expériences et de vos avis.
Bonne fin de journée.
Il y a quelques mois, j'ai changé le moteur du ventilateur, maintenant, j'ai un bruit genre grésillement, là où se trouve les raccordements électriques, je n'ai pas ouvert, mais, j'ai un doute sur la carte électronique à savoir que, la clim a été installée en 2006, les frais commencent à s'additionner, donc cela vaut-il le coût de continuer ou bien est-il plus raisonnable d'envisager son remplacement, je parle du groupe extérieur marque Fujitsu.
Je vous remercie de me faire part de vos expériences et de vos avis.
Bonne fin de journée.
12 avril 2021 à 16:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Grésillement groupe extérieur Fujitsu
Bonjour Shetland,
15 ans pour une clim "inverter" actuelle, c'est un bel âge.
Une "tout au rien" devrait pouvoir durer plus, d'après les retours d'expérience.
Quelle est la technologie en l’occurrence ? (info utile aussi pour diagnostiquer les grésillements).
15 ans pour une clim "inverter" actuelle, c'est un bel âge.
Une "tout au rien" devrait pouvoir durer plus, d'après les retours d'expérience.
Quelle est la technologie en l’occurrence ? (info utile aussi pour diagnostiquer les grésillements).
12 avril 2021 à 19:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Grésillement groupe extérieur Fujitsu
Bonsoir,
Merci pour votre coopération, si l'on parle de la même chose, la technologie est air/air.
Merci pour votre coopération, si l'on parle de la même chose, la technologie est air/air.
12 avril 2021 à 20:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Grésillement groupe extérieur Fujitsu
Je ne pensais pas technologie air/air vs air/eau mais "inverter" (variateurs de vitesse électroniques) vs "tout ou rien" plus ancienne.
12 avril 2021 à 22:23
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Grésillement groupe extérieur Fujitsu
Désolé, je n'avais pas compris la question.
C'est un inverter !!!!
C'est un inverter !!!!
12 avril 2021 à 22:33
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Grésillement groupe extérieur Fujitsu
Bonjour, noté que c'est une inverter, d'un bel age donc, selon moi.
Concernant l'origine des "grésillements", ils vont cesser par resserrage/reconnexion s'il s'agit d'un mauvais contact, et si c'est la carte électronique,... que faire à part attendre la panne quand on n'est pas électronicien ?
Concernant l'origine des "grésillements", ils vont cesser par resserrage/reconnexion s'il s'agit d'un mauvais contact, et si c'est la carte électronique,... que faire à part attendre la panne quand on n'est pas électronicien ?
13 avril 2021 à 10:12
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Grésillement groupe extérieur Fujitsu
Bonjour,
Vous dîtes inverter d'un bel âge !!!! est-ce à dire, qu'elle arrive en fin de vie ? et si oui, faudrait il envisager son remplacement à la prochaine panne, plutôt que de s'obstiner à remplacer les pièces défectueuses.
Merci et bonne journée.
Vous dîtes inverter d'un bel âge !!!! est-ce à dire, qu'elle arrive en fin de vie ? et si oui, faudrait il envisager son remplacement à la prochaine panne, plutôt que de s'obstiner à remplacer les pièces défectueuses.
Merci et bonne journée.
13 avril 2021 à 11:26
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Grésillement groupe extérieur Fujitsu
Bonjour.
2 causes possibles pour des grésillements sur une inverter :
1/ une soudure qui est en train de lâcher, on entend alors des micro-étincelles. Facile à voir une fois les soudures apparentes (carte déposée) ; à réparer d'urgence, des composants pourraient claquer.
2/ le circuit "PFC" qui "chante", vibrations des spires de l'inductance utilisée pour cette fonction. Bénin. Surtout si on modifie le bruit en la touchant (avec des gants isolants, impératif!).
2 causes possibles pour des grésillements sur une inverter :
1/ une soudure qui est en train de lâcher, on entend alors des micro-étincelles. Facile à voir une fois les soudures apparentes (carte déposée) ; à réparer d'urgence, des composants pourraient claquer.
2/ le circuit "PFC" qui "chante", vibrations des spires de l'inductance utilisée pour cette fonction. Bénin. Surtout si on modifie le bruit en la touchant (avec des gants isolants, impératif!).
13 avril 2021 à 12:26
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Grésillement groupe extérieur Fujitsu
Re,
Je viens de démonter la carcasse, j'ai eu accès aux platines électroniques, je n'y ai rien vu d'inquiétant, j'ai passé un coup de soufflette, j'ai vérifié le serrage des fils, toutes les broches sont bien en place, ça ne sent pas le cramé.
Par contre, je perçois très bien le fameux grésillement sur cette espèce de bobine cuivrée, ci-joint en photo.
Alors d'après vous ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de démonter la carcasse, j'ai eu accès aux platines électroniques, je n'y ai rien vu d'inquiétant, j'ai passé un coup de soufflette, j'ai vérifié le serrage des fils, toutes les broches sont bien en place, ça ne sent pas le cramé.
Par contre, je perçois très bien le fameux grésillement sur cette espèce de bobine cuivrée, ci-joint en photo.
Alors d'après vous ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 avril 2021 à 16:47
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Grésillement groupe extérieur Fujitsu
C'est l'inductance dont je parlais. Elle est utilisée par la fonction qui permet 1/ de corriger le facteur de puissance (pfc) et 2/ mieux lisser la haute tension continue. Elle est parcourue par des impulsions assez énergétiques à quelques kHz, pas forcément régulières dans le temps d'où les grésillements.
Voyez tout de même si on modifie le bruit en la touchant (avec des gants isolants, je rappelle).
J'ai recherché une archive dans le forum et l'ai trouvée. Question 3570. Dites nous si votre bruit est comparable au 1er du post 13. Je dois vous prévenir que la lecture intégrale de cette question laisse un peu songeur... La machine dont il est question contient 2 sous-ensembles totalement identiques, d'où les essais de permutations.
Voyez tout de même si on modifie le bruit en la touchant (avec des gants isolants, je rappelle).
J'ai recherché une archive dans le forum et l'ai trouvée. Question 3570. Dites nous si votre bruit est comparable au 1er du post 13. Je dois vous prévenir que la lecture intégrale de cette question laisse un peu songeur... La machine dont il est question contient 2 sous-ensembles totalement identiques, d'où les essais de permutations.
13 avril 2021 à 17:35
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Grésillement groupe extérieur Fujitsu
Oui en effet, le bruit correspond bien à ce que je perçois sur mon groupe, alors, il va me falloir redémonter la bête pour voir si je peux diminuer les vibrations.
Je vous tiens informé.
Je vous tiens informé.
13 avril 2021 à 17:51
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Grésillement groupe extérieur Fujitsu
Bonjour, pour Shetland, je vois que vous êtes allé voir de plus près. Pas d'odeur de cramé bon signe !
Si vous avez identifié la bobine de la photo, le bruit est normal, étant donné jeu probable apparu avec l'âge entre les spires de cuivre/le tore/le circuit imprimé, je pense.
Pour moi ne rien faire est sans conséquence pour cette bobine suspectée. Si le bruit est gênant (?) j'essaierais d'amortir ce jeu mécanique sans abimer l'émail isolant du cuivre.
Si vous avez identifié la bobine de la photo, le bruit est normal, étant donné jeu probable apparu avec l'âge entre les spires de cuivre/le tore/le circuit imprimé, je pense.
Pour moi ne rien faire est sans conséquence pour cette bobine suspectée. Si le bruit est gênant (?) j'essaierais d'amortir ce jeu mécanique sans abimer l'émail isolant du cuivre.
14 avril 2021 à 10:12
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Grésillement groupe extérieur Fujitsu
Bonjour à vous,
Je suis navré de n'avoir pas répondu plus rapidement.
Je suis donc allé voir de plus près cette bobine, tenté de resserrer le support, rien ne bouge, j'ai pris un morceau de bois pour appuyer sur la bobine, le bruit est toujours persistant, bref, comme vous me l'écrivez, rien d'inquiétant, alors, je vais le laisser tourner comme cela.
Je vous remercie pour votre coopération.
La bonne soirée à vous tous.
Je suis navré de n'avoir pas répondu plus rapidement.
Je suis donc allé voir de plus près cette bobine, tenté de resserrer le support, rien ne bouge, j'ai pris un morceau de bois pour appuyer sur la bobine, le bruit est toujours persistant, bref, comme vous me l'écrivez, rien d'inquiétant, alors, je vais le laisser tourner comme cela.
Je vous remercie pour votre coopération.
La bonne soirée à vous tous.
20 avril 2021 à 18:04