Fuite de gaz au niveau du détendeur climatisation réversible Hicon
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
2227
Question fuite gaz clim : Fuite de gaz au niveau du détendeur climatisation réversible Hicon
Bonjour,
J'ai un climatiseur réversible Hicon de 2005 en panne.
Il y a une fuite de gaz au niveau du détendeur. Le dépanneur m'a annoncé que cette pièce n'est pas disponible en pièce détachée. Il n'y a rien à faire à part remplacer l'appareil par un neuf !
Est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à ce même problème ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse.
J'ai un climatiseur réversible Hicon de 2005 en panne.
Il y a une fuite de gaz au niveau du détendeur. Le dépanneur m'a annoncé que cette pièce n'est pas disponible en pièce détachée. Il n'y a rien à faire à part remplacer l'appareil par un neuf !
Est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à ce même problème ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse.
01 décembre 2013 à 20:02
Conseil réparation fuite clim 1
Fuite de gaz au niveau du détendeur climatisation réversible Hicon
Bonjour,
Un détendeur cela se change, mais dans votre cas cela vous reviendra quasiment au prix de votre machine, soit une réparation entre 400 à 600 €.
Un détendeur cela se change, mais dans votre cas cela vous reviendra quasiment au prix de votre machine, soit une réparation entre 400 à 600 €.
02 décembre 2013 à 06:24
Conseil réparation fuite clim 2
Fuite de gaz au niveau du détendeur climatisation réversible Hicon
Bonjour. Tout à fait d'accord avec AAC. 

02 décembre 2013 à 10:00
Conseil réparation fuite clim 3
Fuite de gaz au niveau du détendeur climatisation réversible Hicon
Bonsoir,
Merci pour votre réponse. Comment cela se fait-il que ce soit aussi cher de remplacer un détendeur ?
Merci et bonne soirée.
Merci pour votre réponse. Comment cela se fait-il que ce soit aussi cher de remplacer un détendeur ?
Merci et bonne soirée.
02 décembre 2013 à 21:47
Conseil réparation fuite clim 4
Fuite de gaz au niveau du détendeur climatisation réversible Hicon
Bonsoir.
Parce qu’il faut :
1/ récupérer le gaz.
2/ démonter et remplacement de la pièce qui en plus a un prix.
3/ test azote.
4/ tirage au vide.
5/ réinjection gaz +complément ou remplissage par du neuf+ complément (si besoin est).
6/ mise en service avec contrôle.
Voilà, devis entre 800 et 1000 € HT environ.
Par contre vous enlevez les étapes 1 et 2 vous faites la mise en service de votre installation que vous avez installé, au total vous en avez à peu près pour la même chose, sauf qu'en principe vous avez la garantie la MES bien faites mais pas le matériel. Par contre si vous faites tout faire par un pro, un peu plus cher certes ; mais garantie totale, constructeur avec matériel connu et société ayant pignon sur rue.
Parce qu’il faut :
1/ récupérer le gaz.
2/ démonter et remplacement de la pièce qui en plus a un prix.
3/ test azote.
4/ tirage au vide.
5/ réinjection gaz +complément ou remplissage par du neuf+ complément (si besoin est).
6/ mise en service avec contrôle.
Voilà, devis entre 800 et 1000 € HT environ.
Par contre vous enlevez les étapes 1 et 2 vous faites la mise en service de votre installation que vous avez installé, au total vous en avez à peu près pour la même chose, sauf qu'en principe vous avez la garantie la MES bien faites mais pas le matériel. Par contre si vous faites tout faire par un pro, un peu plus cher certes ; mais garantie totale, constructeur avec matériel connu et société ayant pignon sur rue.
03 décembre 2013 à 18:13
Conseil réparation fuite clim 5
Invité

Fuite de gaz au niveau du détendeur climatisation réversible Hicon
Invité
Bonjour et merci pour toutes vos réponses très utiles. Je vais donc remplacer ma clim avec un appareil neuf.
04 décembre 2013 à 17:41
Conseil réparation fuite clim 6
Fuite de gaz au niveau du détendeur climatisation réversible Hicon
Bonsoir. Et avec du bon matériel et société ayant pignon sur rue. Garantie assurée.
04 décembre 2013 à 18:43