Bonjour à tous.
Je viens ici vous poser une question concernant le fonctionnement d'une pompe à chaleur Mitsubishi MSZ HR.
Quand on demande une augmentation de température de 2° ou moins, la ventilation de la machine ne réagit pas si elle est réglée en automatique, la vitesse restant à un.
Si on demande 4° de plus, la ventilation passe à 2.
Et si on demande 6° de plus, dans ce cas elle passe à 3.
Je trouve ce fonctionnement très étrange.
Comment augmenter la température de 1 ou 2° si la ventilation ne tourne quasiment pas ?
Merci.
Je viens ici vous poser une question concernant le fonctionnement d'une pompe à chaleur Mitsubishi MSZ HR.
Quand on demande une augmentation de température de 2° ou moins, la ventilation de la machine ne réagit pas si elle est réglée en automatique, la vitesse restant à un.
Si on demande 4° de plus, la ventilation passe à 2.
Et si on demande 6° de plus, dans ce cas elle passe à 3.
Je trouve ce fonctionnement très étrange.
Comment augmenter la température de 1 ou 2° si la ventilation ne tourne quasiment pas ?
Merci.
17 janvier 2023 à 07:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement clim Mitsubishi MSZ HR
Bonjour.
La puissance de chauffage est modulée par la vitesse du compresseur.
Si l'on augmente la consigne un peu, la régulation augmente la vitesse du compresseur, ce qui fait monter la température de l'air soufflé par l'unité. La puissance de chauffage est le produit du débit d'air par le delta de température de l'unité intérieure (T(soufflage) - T(aspiration)).
Le COP est moins bon lorsque la température de soufflage est élevée (>40°C).
Personnellement, je conseille d'augmenter manuellement la vitesse de soufflage si c'est le cas, afin de profiter d'un meilleur rendement (mais cela fait plus de bruit).
A basse vitesse de ventilation, les unités murales utilisant un capteur de température intégré à l'unité intérieure ont tendance à mesurer une température plus élevée que le ressenti dans la pièce, car l'air chaud reste à côté de l'unité.
C'est une autre raison pour forcer une vitesse un peu plus élevée.
Cordialement.
Benoît
La puissance de chauffage est modulée par la vitesse du compresseur.
Si l'on augmente la consigne un peu, la régulation augmente la vitesse du compresseur, ce qui fait monter la température de l'air soufflé par l'unité. La puissance de chauffage est le produit du débit d'air par le delta de température de l'unité intérieure (T(soufflage) - T(aspiration)).
Le COP est moins bon lorsque la température de soufflage est élevée (>40°C).
Personnellement, je conseille d'augmenter manuellement la vitesse de soufflage si c'est le cas, afin de profiter d'un meilleur rendement (mais cela fait plus de bruit).
A basse vitesse de ventilation, les unités murales utilisant un capteur de température intégré à l'unité intérieure ont tendance à mesurer une température plus élevée que le ressenti dans la pièce, car l'air chaud reste à côté de l'unité.
C'est une autre raison pour forcer une vitesse un peu plus élevée.
Cordialement.
Benoît
18 janvier 2023 à 16:00