Erreur U8 Mitsubishi changement ventilo ?
Actuellement
10 411
questions dans le
forum climatisation
9707
Question Forum Dépannage Climatisation : Erreur U8 Mitsubishi changement ventilo ?
Bonjour à tous.
J'ai une unité extérieure Mitsubishi PUHZ-ZRP140YKA2.UK dont la télécommande affiche le code U8 et seul le ventilateur du bas fonctionne.
Sur la fiche de diagnostic Mitsubishi, il est indiqué de vérifier la résistance sur le connecteur des ventilateurs : Pin1-4 Infini, Pin 4-5 50 kOhm, Pin 4-6 150 kOhm et Pin 4-7 Infini.
En testant le connecteur du ventilateur haut, j'ai obtenu les mesures suivantes : Pin1-4 infini, 4-5 50 kOhm, 4-6 10 kOhm et 4-7 10 MOhm.
Pour le connecteur du ventilateur bas, j'ai obtenu 1-4 infini, 4-5 50 kOhm, 4-6 10 kOhm et 4-7 193 kOhm. Les mesures de tension aux bornes de la carte sont bonnes.
Pour confirmer mes mesures, j'ai testé un deuxième groupe de la même marque avec mon matériel et les résultats étaient conformes à ceux de la fiche de diagnostic du fabricant.
Mon matériel n'est donc pas défectueux.
Je suis surpris que le ventilateur du bas affiche de telles mesures alors qu'il fonctionne, et je suis encore plus étonné que les deux ventilateurs soient défectueux. J'ai lu qu'on changeait le ventilateur lorsque la carte était grillée, car celui-ci peut être à l'origine de la défaillance de la carte. Cependant, est-il obligatoire de remplacer la carte lorsque le ventilateur tombe en panne ?
Merci pour vos retours d'expérience.
J'ai une unité extérieure Mitsubishi PUHZ-ZRP140YKA2.UK dont la télécommande affiche le code U8 et seul le ventilateur du bas fonctionne.
Sur la fiche de diagnostic Mitsubishi, il est indiqué de vérifier la résistance sur le connecteur des ventilateurs : Pin1-4 Infini, Pin 4-5 50 kOhm, Pin 4-6 150 kOhm et Pin 4-7 Infini.
En testant le connecteur du ventilateur haut, j'ai obtenu les mesures suivantes : Pin1-4 infini, 4-5 50 kOhm, 4-6 10 kOhm et 4-7 10 MOhm.
Pour le connecteur du ventilateur bas, j'ai obtenu 1-4 infini, 4-5 50 kOhm, 4-6 10 kOhm et 4-7 193 kOhm. Les mesures de tension aux bornes de la carte sont bonnes.
Pour confirmer mes mesures, j'ai testé un deuxième groupe de la même marque avec mon matériel et les résultats étaient conformes à ceux de la fiche de diagnostic du fabricant.
Mon matériel n'est donc pas défectueux.
Je suis surpris que le ventilateur du bas affiche de telles mesures alors qu'il fonctionne, et je suis encore plus étonné que les deux ventilateurs soient défectueux. J'ai lu qu'on changeait le ventilateur lorsque la carte était grillée, car celui-ci peut être à l'origine de la défaillance de la carte. Cependant, est-il obligatoire de remplacer la carte lorsque le ventilateur tombe en panne ?
Merci pour vos retours d'expérience.
26 octobre 2024 à 10:20
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Erreur U8 Mitsubishi changement ventilo ?
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
26 octobre 2024 à 11:01
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Erreur U8 Mitsubishi changement ventilo ?
Bonjour, sur une UE avec double ventilateur, s'il y a un moteur défectueux, il est recommandé de remplacer les deux ventilateurs avec la carte inverter.
26 octobre 2024 à 17:49
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Erreur U8 Mitsubishi changement ventilo ?
Merci pour votre retour.
27 octobre 2024 à 22:00