Question Dépannage Climatisation : Code erreur 11 Trisplit Fujitsu Atlantic AOYG18LAT3
Bonjour.
Suite à un incendie dans le coin et une instabilité électrique.
J'ai le code erreur 11 (1 clignotement timer, 1 clignotement opération) sur les 3 splits de ma PAC Atlantic AOYG18LAT3.
J'ai donc démonte l'UE et j'ai suivi une vidéo d'Atlantic pour tester les tensions au niveau de la platine filtre actif.
Il s'avère que je n'ai que 70V au lieu de 300V continu sur les câbles rouge et noir, a savoir la platine de régulation qu'il faudrait donc remplacer.
J'ai bon jusque là ?
Atlantic propose une aussi une vidéo pour tester toutes les valeurs ohmiques de la platine, est-ce utile de procéder a ces tests avant de changer complètement avant de changer la platine ?
Bonne soirée.
Julien.
Suite à un incendie dans le coin et une instabilité électrique.
J'ai le code erreur 11 (1 clignotement timer, 1 clignotement opération) sur les 3 splits de ma PAC Atlantic AOYG18LAT3.
J'ai donc démonte l'UE et j'ai suivi une vidéo d'Atlantic pour tester les tensions au niveau de la platine filtre actif.
Il s'avère que je n'ai que 70V au lieu de 300V continu sur les câbles rouge et noir, a savoir la platine de régulation qu'il faudrait donc remplacer.
J'ai bon jusque là ?
Atlantic propose une aussi une vidéo pour tester toutes les valeurs ohmiques de la platine, est-ce utile de procéder a ces tests avant de changer complètement avant de changer la platine ?
Bonne soirée.
Julien.
08 juillet 2026 à 22:16
Réponse 1 du forum climatisation
Code erreur 11 Trisplit Fujitsu Atlantic AOYG18LAT3
Bonjour.
Si vous n'avez pas les 330VDC réglementaires sur les rouge/noir, c'est que le relais de puissance n'est pas activé, du coup la résistance CTP R200 en série écroule la tension. Une raison possible est que l'alimentation basse tension locale de la carte n'est plus opérationnelle, puisque c'est le processeur qui commande la fermeture du relais. Donc voir si ladite alim fonctionne. Courant coupé, vérifiez le fusible tout proche, et l'absence de court-circuit entre les pattes du gros transistor debout près du transfo. La petite résistance CMS R140 de 1.2 ohm doit être toujours bonne aussi. Sinon, l'alim a dégagé, panne classique.
Si vous n'avez pas les 330VDC réglementaires sur les rouge/noir, c'est que le relais de puissance n'est pas activé, du coup la résistance CTP R200 en série écroule la tension. Une raison possible est que l'alimentation basse tension locale de la carte n'est plus opérationnelle, puisque c'est le processeur qui commande la fermeture du relais. Donc voir si ladite alim fonctionne. Courant coupé, vérifiez le fusible tout proche, et l'absence de court-circuit entre les pattes du gros transistor debout près du transfo. La petite résistance CMS R140 de 1.2 ohm doit être toujours bonne aussi. Sinon, l'alim a dégagé, panne classique.
09 juillet 2026 à 08:22
Réponse 2 du forum climatisation
Code erreur 11 Trisplit Fujitsu Atlantic AOYG18LAT3
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
J’ai démonté la carte et après test du transistor entouré en rouge, le multimètre sonne et affiche 0.0 quand les deux pattes entourées en rouge sont connectées.
Par contre, je n’ai pas réussi à identifier la résistance CMS 140 sur le circuit.
Bon dimanche.
Julien
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour votre réponse.
J’ai démonté la carte et après test du transistor entouré en rouge, le multimètre sonne et affiche 0.0 quand les deux pattes entourées en rouge sont connectées.
Par contre, je n’ai pas réussi à identifier la résistance CMS 140 sur le circuit.
Bon dimanche.
Julien
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 juillet 2026 à 18:26
Réponse 3 du forum climatisation
Code erreur 11 Trisplit Fujitsu Atlantic AOYG18LAT3
J'ai oublié de préciser que j'ai vérifié les deux fusibles sur la carte, ils sont encore bon.
13 juillet 2026 à 00:13
Réponse 4 du forum climatisation
Code erreur 11 Trisplit Fujitsu Atlantic AOYG18LAT3
Bonjour.
Et si vous alliez faire un tour chez votre ophtalmo préféré?... La R140 crève les yeux sur votre 1ère photo, elle est même traversée par votre coup de crayon rouge... CMS = composant monté en surface, donc sans queues qui traversent le circuit imprimé. 1R2 = 1.2 ohm.
Testez aussi la diode zener D10, elle a sans doute dégagé dans la foulée, en faisant office de fusible hyper rapide.
Et si vous alliez faire un tour chez votre ophtalmo préféré?... La R140 crève les yeux sur votre 1ère photo, elle est même traversée par votre coup de crayon rouge... CMS = composant monté en surface, donc sans queues qui traversent le circuit imprimé. 1R2 = 1.2 ohm.
Testez aussi la diode zener D10, elle a sans doute dégagé dans la foulée, en faisant office de fusible hyper rapide.
15 juillet 2026 à 07:53
Réponse 5 du forum climatisation
Code erreur 11 Trisplit Fujitsu Atlantic AOYG18LAT3
Bonjour.
Ahahaha l’ophtalmologue j’y vais déjà assez souvent…
Du coup, la résistance R140 est bien à 1.2 ohm et la diode D19 n’est pas en court-circuit, cela indique 0.650 sur le multimètre en mode diode.
Ahahaha l’ophtalmologue j’y vais déjà assez souvent…
Du coup, la résistance R140 est bien à 1.2 ohm et la diode D19 n’est pas en court-circuit, cela indique 0.650 sur le multimètre en mode diode.
15 juillet 2026 à 11:29
Réponse 6 du forum climatisation
Code erreur 11 Trisplit Fujitsu Atlantic AOYG18LAT3
Quand le gros transistor claque, en général ses pattes 2 et 3 (collecteur et émetteur) se mettent en CtCt (court-circuit), et dans ce cas la R140 claque instantanément, plus vite que le fusible à côté de R2. Apparemment, 2 et 3 sont en CtCt chez vous, mais R140 n'a pas grillé (devenue infini). Situation rare et inexplicable...
Etes-vous bien sûr que c'est les pattes 2 et 3 en CtCt et pas plutôt les 1 et 3? Dans ce cas, cela ne grillerait pas le fusible ni R140, mais le transistor deviendrait bloqué et l'alim ne fonctionnerait plus. La cause probable serait alors la diode D1 qui serait en CtCt. Vérifiez sa santé, et confirmez 2/3 vs 1/3.
Vérifiez aussi les CtCt en mode ohmmètre 200 ohms. Commencez par réunir les pointes de touches, vous lisez alors une valeur zzz, qu'il vous faudra soustraire aux mesures demandées. Exemple, zzz = 0.3 ; une résistance lue à 1.0 fait alors 0.7 ohm. R140 étant proche de 0, on peut la confondre avec un CtCt.
Etes-vous bien sûr que c'est les pattes 2 et 3 en CtCt et pas plutôt les 1 et 3? Dans ce cas, cela ne grillerait pas le fusible ni R140, mais le transistor deviendrait bloqué et l'alim ne fonctionnerait plus. La cause probable serait alors la diode D1 qui serait en CtCt. Vérifiez sa santé, et confirmez 2/3 vs 1/3.
Vérifiez aussi les CtCt en mode ohmmètre 200 ohms. Commencez par réunir les pointes de touches, vous lisez alors une valeur zzz, qu'il vous faudra soustraire aux mesures demandées. Exemple, zzz = 0.3 ; une résistance lue à 1.0 fait alors 0.7 ohm. R140 étant proche de 0, on peut la confondre avec un CtCt.
15 juillet 2026 à 16:49
Réponse 7 du forum climatisation
Code erreur 11 Trisplit Fujitsu Atlantic AOYG18LAT3
Désolé pour le retard de ma réponse.
J’étais en vadrouille.
Je me suis remis sur la carte électronique.
En re faisant les mesures je constate un comportement bizarre du multimètre qui sonne sur R140 et m’affiche 1.2 en même temps et qui sonne entre 2 et 3 pendant 10 secondes pour finir par m’afficher une valeur instable.
Est-ce que le multimètre ne serait pas un peu fatigué ? Ou peut être que c’est moi qui qui suis fatigué
?
Ci-joint la vidéo montrant la prise de mesures :
https://share.icloud.com/photos/04fIoB-5GcqkLZeE9fMRklmCw
J’étais en vadrouille.
Je me suis remis sur la carte électronique.
En re faisant les mesures je constate un comportement bizarre du multimètre qui sonne sur R140 et m’affiche 1.2 en même temps et qui sonne entre 2 et 3 pendant 10 secondes pour finir par m’afficher une valeur instable.
Est-ce que le multimètre ne serait pas un peu fatigué ? Ou peut être que c’est moi qui qui suis fatigué
?Ci-joint la vidéo montrant la prise de mesures :
https://share.icloud.com/photos/04fIoB-5GcqkLZeE9fMRklmCw
04 août 2026 à 21:06
Réponse 8 du forum climatisation
Code erreur 11 Trisplit Fujitsu Atlantic AOYG18LAT3
Sur les appareils que je connais, le bip n'arrive qu'en mode test de diodes, qui n'est pas adapté à la mesure précise de résistances. Une mesure évolutive sur une faible résistance indiquerait un mauvais contact, ou une pile qui en a marre... Voyez ce que ça donne en reliant les pointes de touche.
Vous auriez pu profiter de ce post pour aussi répondre aux questions du milieu de ma réponse précédente... :-)
Vous auriez pu profiter de ce post pour aussi répondre aux questions du milieu de ma réponse précédente... :-)