Bonjour à tous,
Je m'interroge quant à la taille de mon futur groupe extérieur Daikin bi split qui desservira 1 UI console FVXM25F pour chambre 12m², et 1 UI console FVXM35F pour salle à manger 16m².
La question : groupe 2MXM40M ou 2MXM50M9. Dimension juste ou surdimensionnée pour plus d'efficacité.
Merci.
Je m'interroge quant à la taille de mon futur groupe extérieur Daikin bi split qui desservira 1 UI console FVXM25F pour chambre 12m², et 1 UI console FVXM35F pour salle à manger 16m².
La question : groupe 2MXM40M ou 2MXM50M9. Dimension juste ou surdimensionnée pour plus d'efficacité.

Merci.
02 janvier 2021 à 21:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Dimensionnement groupe extérieur Daikin bi split
Bonjour.
Déjà avec un 2MXM40M votre installation sera surdimensionnée. De plus vous avez 2 petites pièces et voulez mettre des consoles ce qui va vous réduire la surface utilisable de votre appartement.
Pourquoi ne pas choisir plutôt des splits une puissance 15 et une puissance 20. Votre facture d'installation sera considérablement en baisse.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà avec un 2MXM40M votre installation sera surdimensionnée. De plus vous avez 2 petites pièces et voulez mettre des consoles ce qui va vous réduire la surface utilisable de votre appartement.
Pourquoi ne pas choisir plutôt des splits une puissance 15 et une puissance 20. Votre facture d'installation sera considérablement en baisse.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 janvier 2021 à 09:58
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Dimensionnement groupe extérieur Daikin bi split
Re,
Avec un 2XM40M et une console de 25 et une de 35 installation surdimensionnée.
Avec un 2XM40M et une console de 25 et une de 35 installation surdimensionnée.
03 janvier 2021 à 10:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Dimensionnement groupe extérieur Daikin bi split
Bonsoir.
Wawoo, c'est archi surdimensionné ! C'est même pas la peine, laissez tomber ce projet.
On est sur du 200w/m² c'est énorme ?
Faites d'abord un bilan thermique, même simplifié c'est déjà ça.
En fonction de votre niveau d'isolation et de la configuration des locaux, il se pourrait qu'une taille 35 suffirait pour l'ensemble, voire même déjà trop.
Tout dépend des déperditions de votre logement.
Cordialement.
Wawoo, c'est archi surdimensionné ! C'est même pas la peine, laissez tomber ce projet.
On est sur du 200w/m² c'est énorme ?
Faites d'abord un bilan thermique, même simplifié c'est déjà ça.
En fonction de votre niveau d'isolation et de la configuration des locaux, il se pourrait qu'une taille 35 suffirait pour l'ensemble, voire même déjà trop.
Tout dépend des déperditions de votre logement.