Fonctionnement détendeurs gaz clim
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
5217
Question Forum Climatisation : Fonctionnement détendeurs gaz clim
Bonjour.
Les clim sont équipées de détendeurs pour le gaz ou plutôt le liquide, je voudrai connaitre le système de fonctionnement de ces détendeurs vu qu'il y a de l’électronique de contrôle, il doit y avoir des capteurs ou autre thermostats dans le changement de gaz de remplacement r 290 les températures de vapeur sont de 10 degrés inférieurs au r 410 je suis preneur de toutes informations.
Y a t-il une possibilité de réglage de ces détendeurs ?
Merci.
Les clim sont équipées de détendeurs pour le gaz ou plutôt le liquide, je voudrai connaitre le système de fonctionnement de ces détendeurs vu qu'il y a de l’électronique de contrôle, il doit y avoir des capteurs ou autre thermostats dans le changement de gaz de remplacement r 290 les températures de vapeur sont de 10 degrés inférieurs au r 410 je suis preneur de toutes informations.
Y a t-il une possibilité de réglage de ces détendeurs ?
Merci.
05 février 2019 à 10:43
Réponse 1 forum climatisation bricovideo
Fonctionnement détendeurs gaz clim
Bonjour.
Cas d'école ?
Cas d'école ?
05 février 2019 à 18:20
Réponse 2 forum climatisation bricovideo
Invité

Fonctionnement détendeurs gaz clim
Invité
Bonjour,
Les détendeurs électroniques régulent (comme les détendeurs thermostatiques qui agissent mécaniquement) la surchauffe du fluide frigorigène à la sortie de l'évaporateur.
Pour que cela se fasse convenablement, il y a un régulateur électronique qui utilise la pression d'évaporation et une sonde de température placée sur la tubulure d'aspiration.
Ainsi, il en déduit la surchauffe. Parfois, il n'y a pas de capteur de pression, mais une seconde sonde de température placée en sortie du détendeur, où le fluide est en état de saturation. Le problème, c'est que chaque fluide frigorigène est différent et que les relations pressions/température de saturation varient d'un fluide à l'autre.
Quand on installe un détendeur électronique asservi à son régulateur sur une machine, on paramètre le régulateur pour qu'il connaisse le fluide utilisé et régule convenablement la surchauffe visée. Sur des appareils de climatisation, la programmation est faite d'usine et n'est pas accessible en modification. Il n'est donc pas possible d'y modifier quoi que ce soit.
Cependant, on peut décaler la valeur ohmique de la sonde en créant un offset artificiel en y branchant une résistance en série.
Cordialement.
Les détendeurs électroniques régulent (comme les détendeurs thermostatiques qui agissent mécaniquement) la surchauffe du fluide frigorigène à la sortie de l'évaporateur.
Pour que cela se fasse convenablement, il y a un régulateur électronique qui utilise la pression d'évaporation et une sonde de température placée sur la tubulure d'aspiration.
Ainsi, il en déduit la surchauffe. Parfois, il n'y a pas de capteur de pression, mais une seconde sonde de température placée en sortie du détendeur, où le fluide est en état de saturation. Le problème, c'est que chaque fluide frigorigène est différent et que les relations pressions/température de saturation varient d'un fluide à l'autre.
Quand on installe un détendeur électronique asservi à son régulateur sur une machine, on paramètre le régulateur pour qu'il connaisse le fluide utilisé et régule convenablement la surchauffe visée. Sur des appareils de climatisation, la programmation est faite d'usine et n'est pas accessible en modification. Il n'est donc pas possible d'y modifier quoi que ce soit.
Cependant, on peut décaler la valeur ohmique de la sonde en créant un offset artificiel en y branchant une résistance en série.
Cordialement.
05 février 2019 à 18:50
Réponse 3 forum climatisation bricovideo
Fonctionnement détendeurs gaz clim
Bonjour.
Merci pour votre réponse claire.
Donc il faudrait mettre une résistance en série pour bluffer la régulation.
Y a t-il une valeur que l'on peut déterminer ou alors je branche une résistance ajustable ?
Je mets sur la sonde ? comment je repère la dite sonde ?
Encore merci bonne journée.
Merci pour votre réponse claire.
Donc il faudrait mettre une résistance en série pour bluffer la régulation.
Y a t-il une valeur que l'on peut déterminer ou alors je branche une résistance ajustable ?
Je mets sur la sonde ? comment je repère la dite sonde ?
Encore merci bonne journée.
07 février 2019 à 08:20