Bonjour.
J'ai 2 climatisations comportant chacune unité extérieure 3MXM68M unité intérieure 2 FTXA25AW et 1 FTXA35AW.
Sur un ensemble lors du réglage de la température de consigne à l'aide de la télécommande j'ai entendu une petite explosion (comme le fait un fusible sous vide qui explose), puis une deuxième quelques secondes après.
Le disjoncteur de protection de cet ensemble n'a pas sauté.
Les 3 unités intérieures ne peuvent plus être mise sous tension, le voyant ne s'allume plus. Sur l'unité extérieure il y a bien 230 V sur chaque départ vers une unité intérieure.
Je suppose que le fusible de chaque unité intérieure du groupe en panne a explosé alors que le deuxième groupe (3MXM68 + 2FTXA25AW +1FTXA35AW) était sous tension lors de l'explosion du premier groupe et fonctionne correctement.
Ma première conclusion : il y a eu une surtension dans l'unité extérieure du groupe en panne. J'ai changé la carte électronique de l'unité extérieure mas le défaut persiste.
Comment peut-on changer le fusible dans une unité intérieure FTXA ? Avez-vous une explication de la panne ?
Cordialement.
J'ai 2 climatisations comportant chacune unité extérieure 3MXM68M unité intérieure 2 FTXA25AW et 1 FTXA35AW.
Sur un ensemble lors du réglage de la température de consigne à l'aide de la télécommande j'ai entendu une petite explosion (comme le fait un fusible sous vide qui explose), puis une deuxième quelques secondes après.
Le disjoncteur de protection de cet ensemble n'a pas sauté.
Les 3 unités intérieures ne peuvent plus être mise sous tension, le voyant ne s'allume plus. Sur l'unité extérieure il y a bien 230 V sur chaque départ vers une unité intérieure.
Je suppose que le fusible de chaque unité intérieure du groupe en panne a explosé alors que le deuxième groupe (3MXM68 + 2FTXA25AW +1FTXA35AW) était sous tension lors de l'explosion du premier groupe et fonctionne correctement.
Ma première conclusion : il y a eu une surtension dans l'unité extérieure du groupe en panne. J'ai changé la carte électronique de l'unité extérieure mas le défaut persiste.
Comment peut-on changer le fusible dans une unité intérieure FTXA ? Avez-vous une explication de la panne ?
Cordialement.
17 août 2019 à 06:58
Réponse 1 du forum climatisation
Panne climatisation Daikin
Bonjour.
La panne serait facilement explicable si vous êtes en triphasé et que les 2 groupes ne sont pas sur la même phase. Est-ce le cas? Dans ce cas, soit une surtension limitée à cette phase, soit ce qu'on appelle une rupture du neutre (temporaire, dans votre cas), et là il faut être devin pour savoir quels appareils seront touchés ou non...
Si effectivement les fusibles d'UI ont claqué, ce ne doit pas être bien compliqué à changer.
Cordialement, Dom.
La panne serait facilement explicable si vous êtes en triphasé et que les 2 groupes ne sont pas sur la même phase. Est-ce le cas? Dans ce cas, soit une surtension limitée à cette phase, soit ce qu'on appelle une rupture du neutre (temporaire, dans votre cas), et là il faut être devin pour savoir quels appareils seront touchés ou non...
Si effectivement les fusibles d'UI ont claqué, ce ne doit pas être bien compliqué à changer.
Cordialement, Dom.
17 août 2019 à 11:12
Réponse 2 du forum climatisation
Panne climatisation Daikin
Bonjour vous dites :
Vous dites aussi :
Par contre si c'est vraiment le cas, perso je n'ai rencontré ce problème instantané (?) peut être une surtension mais comme vous avez changé la carte UE vous avez je pense, éliminé un problème.
Je ne sais pas s'il y a un fusible sur les carte UI, il faudrait déjà en démonter une et voir.
Citation :Cette constatation était sur une seule UI? Ou sur les 3 UI ?
Sur un ensemble lors du réglage de la température de consigne à l'aide de la télécommande j'ai entendu une petite explosion (comme le fait un fusible sous vide qui explose), puis une deuxième quelques secondes après.
Vous dites aussi :
Citation :Pourquoi ? si il y avait déjà du 230V en sortie 1 et 2 de l'UE et que cette tension arrive bien sur les 3 UI, j'aurais été partant plus sur un souci des cartes UI étant donné que les 3 ne s’allument plus, avant de changer celle de l'UE.
J'ai changé la carte électronique de l'unité extérieure mas le défaut persiste.
Par contre si c'est vraiment le cas, perso je n'ai rencontré ce problème instantané (?) peut être une surtension mais comme vous avez changé la carte UE vous avez je pense, éliminé un problème.
Je ne sais pas s'il y a un fusible sur les carte UI, il faudrait déjà en démonter une et voir.
17 août 2019 à 13:54
Réponse 3 du forum climatisation
Panne climatisation Daikin
Bonjour.
Je n'ai pas le manuel technique de vos UI mais en regardant sur d'autres schéma de machines similaires, il y a bien un fusible (F1U) sur la phase (1) il y a aussi une capacité de démarrage pour le moteur de ventilation.
Je n'ai pas le manuel technique de vos UI mais en regardant sur d'autres schéma de machines similaires, il y a bien un fusible (F1U) sur la phase (1) il y a aussi une capacité de démarrage pour le moteur de ventilation.
18 août 2019 à 10:40
Réponse 4 du forum climatisation
Panne climatisation Daikin
Bonjour.
Je ne pense pas que ce soit une surtension, je pense que ça doit être un moteur qui a lâché.
Les UI ont un bouton pour allumer manuellement, est-ce que les UI clignotent ou pas ?
Si elle clignote chercher le défaut.
Les boîtiers électriques des murales sont galère mais vous pouvez y arriver avec un peu de patience.
Dehors la carte UE clignote ou pas ? si clignote pas vérifié son fusible.
Débranché tous les éléments moteur.
Compresseur moteur ventilo. Bobine détendeur et mettre le fusible dois si ça s’allume.
Si ça s'allume branche hors tension 1 par 1 et redémarré entre chaque voir lequel fait péter le fusible.
Je ne pense pas que ce soit une surtension, je pense que ça doit être un moteur qui a lâché.
Les UI ont un bouton pour allumer manuellement, est-ce que les UI clignotent ou pas ?
Si elle clignote chercher le défaut.
Les boîtiers électriques des murales sont galère mais vous pouvez y arriver avec un peu de patience.
Dehors la carte UE clignote ou pas ? si clignote pas vérifié son fusible.
Débranché tous les éléments moteur.
Compresseur moteur ventilo. Bobine détendeur et mettre le fusible dois si ça s’allume.
Si ça s'allume branche hors tension 1 par 1 et redémarré entre chaque voir lequel fait péter le fusible.
24 août 2019 à 19:35