Dégivrage intempestif à température extérieure élevée
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
9182
Question Forum Climatisation : Dégivrage intempestif à température extérieure élevée
Bonjour.
Je possède un quadri Split Gree depuis 3 semaines et j'ai remarqué que l'unité extérieure lançait des dégivrages très fréquemment (il me semble à moins de 30 minutes d'intervalle systématiquement) alors même que la température descend rarement sous les 10 degrés, autant dire que l'unité est très loin d'être givrée.
De plus, le dégivrage dure entre 5 et 10 minutes et chauffe vraiment fort l'unité, ce qui me pose question sur le vieillissement à long terme que cela pourrait induire (n'est-ce pas ?).
J'ai surveillé le fonctionnement aujourd'hui et j'ai pu observer deux dégivrages d'affilée à 20-30 minutes d'intervalle alors même qu'il n'y avait qu'une unité en fonctionnement et les 3 autres étaient à leurs consignes, la puissance électrique n'était que de 600 W (UE de 9.5 kW thermique).
Étant donné ce que j'observe, j'ai du mal à croire à un problème de dimensionnement (possibilité souvent mentionnée sur ce forum pour ce type de problème), reste le manque de gaz ou un problème de sonde ?
Qu'en pensez-vous ?
J'ai contacté le service après-vente de l'entreprise qui m'a fait la mise en service, mais j'aimerais comprendre le problème avant, histoire d'avancer rapidement dans la bonne direction et de résoudre ce problème.
Le groupe est un Free Match 28, 3 UE pular 2.4 kW dans les chambres (chambre 12 m², c'est surdimensionné mais il n'y a pas plus petit en unité...) et une de 5.2 kW qui chauffe salle/cuisine (50 m²), au cas où je précise : maison 2011, isolation intérieure polystyrène 12 cm, laine de roche 30 cm dans les combles.
Merci.
Je possède un quadri Split Gree depuis 3 semaines et j'ai remarqué que l'unité extérieure lançait des dégivrages très fréquemment (il me semble à moins de 30 minutes d'intervalle systématiquement) alors même que la température descend rarement sous les 10 degrés, autant dire que l'unité est très loin d'être givrée.
De plus, le dégivrage dure entre 5 et 10 minutes et chauffe vraiment fort l'unité, ce qui me pose question sur le vieillissement à long terme que cela pourrait induire (n'est-ce pas ?).
J'ai surveillé le fonctionnement aujourd'hui et j'ai pu observer deux dégivrages d'affilée à 20-30 minutes d'intervalle alors même qu'il n'y avait qu'une unité en fonctionnement et les 3 autres étaient à leurs consignes, la puissance électrique n'était que de 600 W (UE de 9.5 kW thermique).
Étant donné ce que j'observe, j'ai du mal à croire à un problème de dimensionnement (possibilité souvent mentionnée sur ce forum pour ce type de problème), reste le manque de gaz ou un problème de sonde ?
Qu'en pensez-vous ?
J'ai contacté le service après-vente de l'entreprise qui m'a fait la mise en service, mais j'aimerais comprendre le problème avant, histoire d'avancer rapidement dans la bonne direction et de résoudre ce problème.
Le groupe est un Free Match 28, 3 UE pular 2.4 kW dans les chambres (chambre 12 m², c'est surdimensionné mais il n'y a pas plus petit en unité...) et une de 5.2 kW qui chauffe salle/cuisine (50 m²), au cas où je précise : maison 2011, isolation intérieure polystyrène 12 cm, laine de roche 30 cm dans les combles.
Merci.
04 janvier 2024 à 22:43
Questions / Réponses Climatisation 1
Dégivrage intempestif à température extérieure élevée
Bonjour.
Certainement un manque de gaz.
Appeler rapidement votre installateur.
Certainement un manque de gaz.
Appeler rapidement votre installateur.
06 janvier 2024 à 18:31
Questions / Réponses Climatisation 2
Dégivrage intempestif à température extérieure élevée
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Je viens de tester les 3 sondes de température, elles sont toutes ok donc effectivement reste l'hypothèse du manque de gaz.
J'ai déjà contacté la boîte qui m'a fait la mise en service j'attends un retour, (j'ai installé moi même).
Juste pour bien comprendre est ce que le fait de manquer de gaz induit un point de condensation plus bas que prévu et donc déclenche un cycle de dégivrage ?
Je trouve dommage que les unité extérieure ne soit pas un peu plus intelligente/connectée, le fait de pouvoir lire les info de la carte permettrait des diagnostics bien plus rapide.
J'imagine qu'avec l'ensemble des variables accessibles on pourrait déduire le manque de gaz non ? Il n'y a pas de capteur de pression mais juste avec les point de fonctionnement en température et vitesse compresseur on pourrait déjà avoir des data utiles.
Merci pour votre réponse.
Je viens de tester les 3 sondes de température, elles sont toutes ok donc effectivement reste l'hypothèse du manque de gaz.
J'ai déjà contacté la boîte qui m'a fait la mise en service j'attends un retour, (j'ai installé moi même).
Juste pour bien comprendre est ce que le fait de manquer de gaz induit un point de condensation plus bas que prévu et donc déclenche un cycle de dégivrage ?
Je trouve dommage que les unité extérieure ne soit pas un peu plus intelligente/connectée, le fait de pouvoir lire les info de la carte permettrait des diagnostics bien plus rapide.
J'imagine qu'avec l'ensemble des variables accessibles on pourrait déduire le manque de gaz non ? Il n'y a pas de capteur de pression mais juste avec les point de fonctionnement en température et vitesse compresseur on pourrait déjà avoir des data utiles.