Défaut E5 pompe à chaleur air/air Daikin
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
4367
Question Forum Climatisation : Défaut E5 pompe à chaleur air/air Daikin
Bonjour.
Je rencontre un problème avec mon système multisplit DAIKIN.
Mon unité extérieure 4MXS80E7V3B1 connectée à 3 unités intérieur remonte le défaut E5.
Lorsque je mets en fonctionnement les 3 unités intérieures se mettent à clignoter vert au bout de quelque temps.
Le défaut E5 est présent sur les 3 unités.
De ce que j'en sais, E5 signale une surcharge compresseur (blocage, surchauffe, manque de fluide réfrigérant, sonde déboitée-défectueuse, électronique en défaut...).
Quelqu'un connait-il ce problème ?
Quel est ce défaut E5, carte électronique, compresseur... ???
Au vu des tarifs de ces pièces je voudrais pas me planter.
- Blocage compresseur je ne pense pas, car il peut se passer quelques heures avant que les unités intérieures se mettent à clignoter vert.
- Surchauffe je ne sais pas mais c'est possible. comment je peux contrôler cela ?
- La charge de gaz R410A a déjà été contrôlée par un professionnel, a priori pas de problème de ce côté là.
- Sonde déboitée ou défectueuse je ne sais pas (où est-ce que je trouve cette sonde ? pour vérifier), je veux bien des infos sur le sujet si vous en avez.
- Un nettoyage complet des 3 unités intérieures et de l'unité extérieure a été effectué.
- Lorsque je coupe le disjoncteur et que je le remets ça refonctionne pendant un certain temps très variable.
Merci de votre aide.
Miko35
Je rencontre un problème avec mon système multisplit DAIKIN.
Mon unité extérieure 4MXS80E7V3B1 connectée à 3 unités intérieur remonte le défaut E5.
Lorsque je mets en fonctionnement les 3 unités intérieures se mettent à clignoter vert au bout de quelque temps.
Le défaut E5 est présent sur les 3 unités.
De ce que j'en sais, E5 signale une surcharge compresseur (blocage, surchauffe, manque de fluide réfrigérant, sonde déboitée-défectueuse, électronique en défaut...).
Quelqu'un connait-il ce problème ?
Quel est ce défaut E5, carte électronique, compresseur... ???
Au vu des tarifs de ces pièces je voudrais pas me planter.
- Blocage compresseur je ne pense pas, car il peut se passer quelques heures avant que les unités intérieures se mettent à clignoter vert.
- Surchauffe je ne sais pas mais c'est possible. comment je peux contrôler cela ?
- La charge de gaz R410A a déjà été contrôlée par un professionnel, a priori pas de problème de ce côté là.
- Sonde déboitée ou défectueuse je ne sais pas (où est-ce que je trouve cette sonde ? pour vérifier), je veux bien des infos sur le sujet si vous en avez.
- Un nettoyage complet des 3 unités intérieures et de l'unité extérieure a été effectué.
- Lorsque je coupe le disjoncteur et que je le remets ça refonctionne pendant un certain temps très variable.
Merci de votre aide.
Miko35
27 novembre 2017 à 22:02
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Défaut E5 pompe à chaleur air/air Daikin
Bonjour.
D'après drdaikin.com, E5 serait une surchauffe du compresseur, pas une surcharge. Une cause courante est un déficit de gaz, dans ce cas, moins de gaz quitte le compresseur par unité de temps, mais il est plus (trop) chaud. Si c'est bien cela, le code erreur devrait arriver plus tard par temps froid, ou si vous masquez les 3/4 de l'échangeur de l'UE avec un carton ou un sac poubelle (juste le temps d'une manip, cela va de soi).
Cordialement, Dom.
D'après drdaikin.com, E5 serait une surchauffe du compresseur, pas une surcharge. Une cause courante est un déficit de gaz, dans ce cas, moins de gaz quitte le compresseur par unité de temps, mais il est plus (trop) chaud. Si c'est bien cela, le code erreur devrait arriver plus tard par temps froid, ou si vous masquez les 3/4 de l'échangeur de l'UE avec un carton ou un sac poubelle (juste le temps d'une manip, cela va de soi).
Cordialement, Dom.
28 novembre 2017 à 00:32
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Défaut E5 pompe à chaleur air/air Daikin
Bonsoir.
Comme Dom-Aom, en allant un peu plus loin, le plus souvent le compresseur est HS ainsi que la carte inverter et très justement à une cause : comme un manque de gaz.
Pour info, le compresseur se refroidit avec le gaz, s'il est insuffisant ou juste limite cela peut durer des mois ou dans certains cas des années mais cela ne perdure pas l'installation bien au contraire, il y a peut-être une fuite ??? ou micro fuite ???
Dom ou tenir la sonde est avec la température de la main.
Comme Dom-Aom, en allant un peu plus loin, le plus souvent le compresseur est HS ainsi que la carte inverter et très justement à une cause : comme un manque de gaz.
Pour info, le compresseur se refroidit avec le gaz, s'il est insuffisant ou juste limite cela peut durer des mois ou dans certains cas des années mais cela ne perdure pas l'installation bien au contraire, il y a peut-être une fuite ??? ou micro fuite ???
Dom ou tenir la sonde est avec la température de la main.
28 novembre 2017 à 18:20