Bonjour.
Dans le cadre d'une future installation de climatisation air air, pour éviter les courts cycles, je suppose qu'il faut surtout regarder la puissance mini non ?
Car certaines PAC, par exemple, de 5kW nominal, peuvent monter à 5.8kW max et descendre à 1.4kW en mini ...
Mais d'autres PAC, de 6kW nominal peuvent quand à elle descendre à 1.1kW mini ...
Il y a donc finalement moins de risque de cycles courts avec la plus grosse PAC de 6kW non ??
Pour le même volume et la même pièce donnée évidemment.
Seconde question concernant cette fois ci la puissance encore.
Il vaut mieux une PAC de 5kW à 7 degrés MAIS qui ne descend qu'à 4kw par moins 7 degrés plutôt qu'une PAC de 5.5kW mais qui elle s'écroule à 3.8kW a moins 7 degrés, non ?
Par avance merci.
Dans le cadre d'une future installation de climatisation air air, pour éviter les courts cycles, je suppose qu'il faut surtout regarder la puissance mini non ?
Car certaines PAC, par exemple, de 5kW nominal, peuvent monter à 5.8kW max et descendre à 1.4kW en mini ...
Mais d'autres PAC, de 6kW nominal peuvent quand à elle descendre à 1.1kW mini ...
Il y a donc finalement moins de risque de cycles courts avec la plus grosse PAC de 6kW non ??
Pour le même volume et la même pièce donnée évidemment.
Seconde question concernant cette fois ci la puissance encore.
Il vaut mieux une PAC de 5kW à 7 degrés MAIS qui ne descend qu'à 4kw par moins 7 degrés plutôt qu'une PAC de 5.5kW mais qui elle s'écroule à 3.8kW a moins 7 degrés, non ?
Par avance merci.
10 septembre 2023 à 00:37
Questions / Réponses Climatisation 1
Cycles courts et puissance climatiseur ?
Bonjour.
Pour faire court, en général Oui et oui.
Plus la puissance mini est faible, meilleur sera le confort et le rendement en mi-saison, c'est un avantage dans tous les cas.
La puissance max par +7°C n'a d'intérêt que si on veut un système très réactif (par exemple couper totalement le chauffage/clim et la mettre à fond en arrivant).
Ça a du sens pour les locaux occupés peu de temps... et le rendement n'est pas terrible de toutes façons.
Si c'est votre unique mode de chauffage, la puissance max à -7°C compte plus en effet (pour les climats où la température descend en-dessous de zéro bien sûr).
Ensuite, certains splits chauffent fort jusqu'à -15 mais avec des rendements très faibles, il peut être aussi efficace de regarder un modèle qui pousse moins fort le compresseur à ces températures complété par un petit radiateur électrique, qui peut aussi limiter l'inconfort pendant les dégivrages (dépendant de votre isolation et de l'inertie thermique).
Donc la réponse à la deuxième question dépend si on a un chauffage auxiliaire.
Pour faire court, en général Oui et oui.
Plus la puissance mini est faible, meilleur sera le confort et le rendement en mi-saison, c'est un avantage dans tous les cas.
La puissance max par +7°C n'a d'intérêt que si on veut un système très réactif (par exemple couper totalement le chauffage/clim et la mettre à fond en arrivant).
Ça a du sens pour les locaux occupés peu de temps... et le rendement n'est pas terrible de toutes façons.
Si c'est votre unique mode de chauffage, la puissance max à -7°C compte plus en effet (pour les climats où la température descend en-dessous de zéro bien sûr).
Ensuite, certains splits chauffent fort jusqu'à -15 mais avec des rendements très faibles, il peut être aussi efficace de regarder un modèle qui pousse moins fort le compresseur à ces températures complété par un petit radiateur électrique, qui peut aussi limiter l'inconfort pendant les dégivrages (dépendant de votre isolation et de l'inertie thermique).
Donc la réponse à la deuxième question dépend si on a un chauffage auxiliaire.
12 septembre 2023 à 07:15