Bonjour à tous.
Je rencontre un souci avec la climatisation intérieure de la chambre de mon fils, en effet quand j'allume la climatisation, le module mural dans sa chambre s'arrête au bout d'un certain temps.
Quand cela arrive, je ne peux plus allumer les deux autres climatisations (des deux autres chambres) qui sont reliées sur le même groupe extérieur (ventilo).
Pour pouvoir reset la clim, je suis obligé de disjoncter dans le tableau électrique le groupe extérieur correspondant. Quand j'effectue la manipulation, la climatisation de la chambre de mon fils se relance comme si de rien n'était (si je laisse faire, elle se rebloque de nouveau).
Par contre, si j'allume juste les deux autres clim des deux autres chambres, là je ne rencontre aucun problème.
Je pense que le problème vient de la clim de la chambre de mon fils, mais ne connaissant rien du tout, je me posais la question de savoir si je devais racheter une clim (quel modèle ?) ou s'il était possible de remplacer la pièce défectueuse et, dans ce cas-là, quelle pièce poserait problème dans la clim ?
Module intérieur : Hitachi RAK-18NH6A
Disjoncteur : Legrand 230V D 16
Module extérieur : Hitachi RAM-65QH5
En vous remerciant d'avoir pris le temps de me lire et éventuellement de me répondre.
Je rencontre un souci avec la climatisation intérieure de la chambre de mon fils, en effet quand j'allume la climatisation, le module mural dans sa chambre s'arrête au bout d'un certain temps.
Quand cela arrive, je ne peux plus allumer les deux autres climatisations (des deux autres chambres) qui sont reliées sur le même groupe extérieur (ventilo).
Pour pouvoir reset la clim, je suis obligé de disjoncter dans le tableau électrique le groupe extérieur correspondant. Quand j'effectue la manipulation, la climatisation de la chambre de mon fils se relance comme si de rien n'était (si je laisse faire, elle se rebloque de nouveau).
Par contre, si j'allume juste les deux autres clim des deux autres chambres, là je ne rencontre aucun problème.
Je pense que le problème vient de la clim de la chambre de mon fils, mais ne connaissant rien du tout, je me posais la question de savoir si je devais racheter une clim (quel modèle ?) ou s'il était possible de remplacer la pièce défectueuse et, dans ce cas-là, quelle pièce poserait problème dans la clim ?
Module intérieur : Hitachi RAK-18NH6A
Disjoncteur : Legrand 230V D 16
Module extérieur : Hitachi RAM-65QH5
En vous remerciant d'avoir pris le temps de me lire et éventuellement de me répondre.
09 septembre 2023 à 19:13
Questions / Réponses Climatisation 1
Climatiseur mural Hitachi RAK-18NH6A s'arrête
Bonjour.
Votre cas semble être une variante rare d'un problème courant chez Hitachi. Votre UE alimente les 3 UI en 35V continus, et non en 230 alternatif comme chez les autres marques. Une alim fournit le 35V à l'UI 1 et alimente aussi les cartes de l'UE en tensions variées. Une autre alim ne fait qu'alimenter les UI 2 et 3 en 35V.
Votre 1ère alim semble avoir un problème qui fait qu'elle s'essouffle après un certain temps. Du coup le microP général n'a plus un 5V correct pour fonctionner normalement et se met en vrille. Il lui est alors impossible de communiquer avec toutes les UI.
Manip à faire : mettez en marche l'UI 1 seule et mesurez toutes les 5 mn la tension DC en sortie de l'UE vers l'UI1 et vers l'UI 2 (inutile de mesurer la 3, c'est la même que la 2). Si vous voyez une baisse de la valeur sur l'UI 1, alors on est sur la bonne piste. Attention, une fois l'UI 1 en rade, il se peut que le 35V revienne à sa valeur initiale, mais ce sera trop tard, entre temps le microP aura fait son AVC habituel...
Si tout se passe comme je le dis, alors il faudra changer IC1 et quelques condos chimiques sur la grande carte. Je ne peux pas dire avec certitude quel composant est responsable parmi eux.
Votre cas semble être une variante rare d'un problème courant chez Hitachi. Votre UE alimente les 3 UI en 35V continus, et non en 230 alternatif comme chez les autres marques. Une alim fournit le 35V à l'UI 1 et alimente aussi les cartes de l'UE en tensions variées. Une autre alim ne fait qu'alimenter les UI 2 et 3 en 35V.
Votre 1ère alim semble avoir un problème qui fait qu'elle s'essouffle après un certain temps. Du coup le microP général n'a plus un 5V correct pour fonctionner normalement et se met en vrille. Il lui est alors impossible de communiquer avec toutes les UI.
Manip à faire : mettez en marche l'UI 1 seule et mesurez toutes les 5 mn la tension DC en sortie de l'UE vers l'UI1 et vers l'UI 2 (inutile de mesurer la 3, c'est la même que la 2). Si vous voyez une baisse de la valeur sur l'UI 1, alors on est sur la bonne piste. Attention, une fois l'UI 1 en rade, il se peut que le 35V revienne à sa valeur initiale, mais ce sera trop tard, entre temps le microP aura fait son AVC habituel...
Si tout se passe comme je le dis, alors il faudra changer IC1 et quelques condos chimiques sur la grande carte. Je ne peux pas dire avec certitude quel composant est responsable parmi eux.