Changement de consommation en mode veille
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
5851
Question Forum Dépannage Climatisation : Changement de consommation en mode veille
Bonjour à tous.
Je sais que ce sujet a déjà été traité il y a pas mal de temps mais mon cas concerne ma consommation avant mon compteur Linky était de 50w 60w j'en suis sûr car à l'époque pour un problème de surdimensionnement de ma pompe à chaleur j'ai dû faire tout un tas de relevé dont la puissance en veille.
Alors je voulais savoir s'il était normal d'avoir une valeur de 200va au compteur Linky, peut-être qu'il calcule différemment ou pensez-vous que ma pompe à chaleur a peut-être un souci qui pourrait causer une hausse de cette consommation je ne suis pas très douée pour l'électronique.
Cordialement. starlight
Je sais que ce sujet a déjà été traité il y a pas mal de temps mais mon cas concerne ma consommation avant mon compteur Linky était de 50w 60w j'en suis sûr car à l'époque pour un problème de surdimensionnement de ma pompe à chaleur j'ai dû faire tout un tas de relevé dont la puissance en veille.
Alors je voulais savoir s'il était normal d'avoir une valeur de 200va au compteur Linky, peut-être qu'il calcule différemment ou pensez-vous que ma pompe à chaleur a peut-être un souci qui pourrait causer une hausse de cette consommation je ne suis pas très douée pour l'électronique.
Cordialement. starlight
19 novembre 2019 à 10:50
Forum Climatisation Réponse 1
Changement de consommation en mode veille
Bonjour.
Sur votre compteur, vous devez avoir un sous-menu qui donne les Watts et non les VA(Volts.Ampères). Que donne cette autre indication (en W)?
Sur votre compteur, vous devez avoir un sous-menu qui donne les Watts et non les VA(Volts.Ampères). Que donne cette autre indication (en W)?
19 novembre 2019 à 14:08
Forum Climatisation Réponse 2
Changement de consommation en mode veille
Bonjour Dom.
Vous parlez du compteur Linky je vais regarder ce soir si je trouve.
Vous parlez du compteur Linky je vais regarder ce soir si je trouve.
19 novembre 2019 à 14:38
Forum Climatisation Réponse 3
Changement de consommation en mode veille
Je viens de les contacter et apparemment il n'y a pas l'option sur le compteur mais j'ai de collègues au boulot qui s'y connaissent un peu plus que moi, il me parle d'un cos phi qui est propre à chaque appareil et cela modifiait la valeur en VA et ce serait pour ça que je n'ai pas les mêmes valeurs en W et en VA.
19 novembre 2019 à 16:23
Forum Climatisation Réponse 4
Changement de consommation en mode veille
Bonjour.
Je viens de chercher une doc Linky. Effectivement, on ne peut pas connaître la puissance instantanée, et c'est proprement scandaleux pour un appareil aussi "évolué". On peut éventuellement s'en tirer en chronométrant l'intervalle entre 2 flash de la LED, mais c'est un retour en arrière de 30 ans. Les compteurs électroniques récents permettaient d'avoir ces infos, voir ci dessous pour un Landys&Gyr.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de chercher une doc Linky. Effectivement, on ne peut pas connaître la puissance instantanée, et c'est proprement scandaleux pour un appareil aussi "évolué". On peut éventuellement s'en tirer en chronométrant l'intervalle entre 2 flash de la LED, mais c'est un retour en arrière de 30 ans. Les compteurs électroniques récents permettaient d'avoir ces infos, voir ci dessous pour un Landys&Gyr.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 novembre 2019 à 08:37
Forum Climatisation Réponse 5
Invité

Changement de consommation en mode veille
Invité
Bonjour.
C'est vrai qu'à l'avenir ça va être compliqué de faire des relevés quand il y aura des problèmes et comme vous dites il y a des fois où l'on refait marche arrière.
C'est vrai qu'à l'avenir ça va être compliqué de faire des relevés quand il y aura des problèmes et comme vous dites il y a des fois où l'on refait marche arrière.
20 novembre 2019 à 10:11
Forum Climatisation Réponse 6
Changement de consommation en mode veille
Bonjour, pour Starlight, pour comparer avec ma clim LG en mode ventilation, fan 1/5 :
1) L'UI affiche les kW en appuyant 3s sur le bouton ENERGY CTRL, résultat :
2) Sur l'appli LG Diagnosis, fan sur 1/5 :
3) Avec un vrai appareil de mesure : à faire...
1) L'UI affiche les kW en appuyant 3s sur le bouton ENERGY CTRL, résultat :
Citation :
0,0
2) Sur l'appli LG Diagnosis, fan sur 1/5 :
Citation :Ça donnerait environ 50 VA.
Operation mode : Fan
Fan speed : Low
Input voltage = 232V
Input Current = 0,2A
3) Avec un vrai appareil de mesure : à faire...
20 novembre 2019 à 10:45
Forum Climatisation Réponse 7
Changement de consommation en mode veille
3) avec un vrai appareil de mesure :
231.0 V rms
0,2 A rms
14,6W
-23,1VAR
39,4VA
En veille :
0,0 W
0,0VAR
0,0 VA
Conclusion : la mesure de courant par LG Diagnosis semble correcte.
231.0 V rms
0,2 A rms
14,6W
-23,1VAR
39,4VA
En veille :
0,0 W
0,0VAR
0,0 VA
Conclusion : la mesure de courant par LG Diagnosis semble correcte.
20 novembre 2019 à 21:10
Forum Climatisation Réponse 8
Changement de consommation en mode veille
Pour Starlight, la conso en veille de 200 VA affichée par le Linky pourrait-elle provenir d'autres consommateurs ?
20 novembre 2019 à 21:15
Forum Climatisation Réponse 9
Changement de consommation en mode veille
Bonjour tam.
Tout d'abord mon système est un multi split 6 exactement après mon installation est en triphasée, je m'explique mon circuit électrique est reparti sur trois phases mais ma pompe à chaleur ne fonctionne pas en tri, c'est juste pour la répartition, de là elle fonctionne avec 2 autres appareils sur une seule des phases, donc pour avoir mes valeurs je déconnectais les 2 autres et retrouvais mes valeurs de la pompe.
Qui était de 50 à 60 W sur mon ancien compteur.
Ce qui m'étonne dans vos relevés c'est que vous dites 0 en veille alors que normalement il y a une résistance qui chauffe l'huile qui est en marche constante.
Tout d'abord mon système est un multi split 6 exactement après mon installation est en triphasée, je m'explique mon circuit électrique est reparti sur trois phases mais ma pompe à chaleur ne fonctionne pas en tri, c'est juste pour la répartition, de là elle fonctionne avec 2 autres appareils sur une seule des phases, donc pour avoir mes valeurs je déconnectais les 2 autres et retrouvais mes valeurs de la pompe.
Qui était de 50 à 60 W sur mon ancien compteur.
Ce qui m'étonne dans vos relevés c'est que vous dites 0 en veille alors que normalement il y a une résistance qui chauffe l'huile qui est en marche constante.
21 novembre 2019 à 07:50
Forum Climatisation Réponse 10
Changement de consommation en mode veille
Bonsoir,
Bien noté que votre arrivée est en tri, que votre clim est raccordée en mono et que les 200 VA affichés le sont avec la seule clim en service, et ce sur les 3 phases.
Effectivement j'avais lu sur ce forum l'existence d'une résistance de réchauffage de l'huile du compresseur. Cette résistance n'était visiblement pas en chauffe lors de ma mesure, clim en veille.
Bien noté que votre arrivée est en tri, que votre clim est raccordée en mono et que les 200 VA affichés le sont avec la seule clim en service, et ce sur les 3 phases.
Effectivement j'avais lu sur ce forum l'existence d'une résistance de réchauffage de l'huile du compresseur. Cette résistance n'était visiblement pas en chauffe lors de ma mesure, clim en veille.
21 novembre 2019 à 18:03