Unité intérieure gainable bruyante en fonctionnement bypass
Actuellement
10 389
questions dans le
forum climatisation
712
Conseils dépannage climatisation : Unité intérieure gainable bruyante en fonctionnement bypass
Invité
J'ai une unité intérieure gainable avec 6 sorties, un bypass et deux gaines de reprises. lorsque une seule sortie s'ouvre (demande température) le débit passe en partie dans le bypass et occasionne un bruit de résonance désagréable surtout la nuit. Plus il y a de sorties ouvertes, moins il y a de bruit. Que faudrait il faire pour diminuer le bruit dans le cas d'un fonctionnement où peu de sorties sont ouvertes ?
Merci par avance
Merci par avance
04 décembre 2008 à 02:48
Travaux 1 climatisation maison
Invité

Unité intérieure gainable bruyante en fonctionnement bypass
Invité
L'air émet du bruit à partir de 3 mètres par seconde. Plus le diamètre de la gaine est réduit avec une même pression de passage d'air, plus il y a du bruit.
Il faut donc augmenter le diamètre du conduit de bi-pass. Débit/section... se munir d'un anémomètre... exemple... 2,8 m/s pour une surface de 1m² => 2,8 X 1 X 3600 = 1080 m3/h... à partir de là, on peut faire tous les calculs.
Il faut donc augmenter le diamètre du conduit de bi-pass. Débit/section... se munir d'un anémomètre... exemple... 2,8 m/s pour une surface de 1m² => 2,8 X 1 X 3600 = 1080 m3/h... à partir de là, on peut faire tous les calculs.