Climatisation comment optimiser une bouteille de gaz
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
2448
Conseils utilisation bouteille gaz : Climatisation comment optimiser une bouteille de gaz
Bonjour,
Pour bien présenter le sujet je vous propose un exemple : si une bouteille de 1 kg de gaz X, a une pression de 10 bars, et un climatiseur de 2 kg de fluide frigorifique inscrit sur la plaque signalétique mais il contient que 1 kg, donc il est en manque de gaz et notre bouteille doit intervenir.
Au moment de la charge de gaz, on constate que BP indique 2 bars puis 2.5 bars, 2.6 bars, 3 bars en contrepartie la pression de la bouteille diminue 9 bars, 8 bars, 5 bars etc.
Comment vider la totalité de cette bouteille dans le circuit frigorifique de cette clim sachant que la pression de la bouteille de gaz va être un moment donné égale à la pression de BP, ici c'est la stagnation, la bouteille ne peut pas injecter plus de gaz car l'autre partie BP la bloque avec sa pression
Et en fin de compte le 1 kg de la bouteille de ne pas être utilisé en totalité.
Y a-t-il une astuce ?
Merci.
Pour bien présenter le sujet je vous propose un exemple : si une bouteille de 1 kg de gaz X, a une pression de 10 bars, et un climatiseur de 2 kg de fluide frigorifique inscrit sur la plaque signalétique mais il contient que 1 kg, donc il est en manque de gaz et notre bouteille doit intervenir.
Au moment de la charge de gaz, on constate que BP indique 2 bars puis 2.5 bars, 2.6 bars, 3 bars en contrepartie la pression de la bouteille diminue 9 bars, 8 bars, 5 bars etc.
Comment vider la totalité de cette bouteille dans le circuit frigorifique de cette clim sachant que la pression de la bouteille de gaz va être un moment donné égale à la pression de BP, ici c'est la stagnation, la bouteille ne peut pas injecter plus de gaz car l'autre partie BP la bloque avec sa pression
Et en fin de compte le 1 kg de la bouteille de ne pas être utilisé en totalité.
Y a-t-il une astuce ?
Merci.
09 septembre 2014 à 00:14
Réponse 1 Climatisation Maison
Climatisation comment optimiser une bouteille de gaz
Bonjour.
Il y a 3 méthodes :
1: un cordon chauffant (une sorte de couverture chauffante) que l'on met sur la bouteille, qui fait monter la bouteille en pression supérieure par rapport à la BP mais on ne vide pas tout.
2: utilisation d'un groupe de transfert, on en perd toujours un peu.
3: fermeture de la vanne liquide de l'UE jusque aspiration complète de la bouteille.
Mais en règle générale on ne le fait pas, sauf la 1 et en hiver, car on aspire que du gaz alors qu'il faut charger en liquide, donc le reste de complément même si il manque 200 g doit s'effectuer avec une autre bouteille en liquide.
Il y a 3 méthodes :
1: un cordon chauffant (une sorte de couverture chauffante) que l'on met sur la bouteille, qui fait monter la bouteille en pression supérieure par rapport à la BP mais on ne vide pas tout.
2: utilisation d'un groupe de transfert, on en perd toujours un peu.
3: fermeture de la vanne liquide de l'UE jusque aspiration complète de la bouteille.
Mais en règle générale on ne le fait pas, sauf la 1 et en hiver, car on aspire que du gaz alors qu'il faut charger en liquide, donc le reste de complément même si il manque 200 g doit s'effectuer avec une autre bouteille en liquide.
10 septembre 2014 à 16:23
Réponse 2 Climatisation Maison
Climatisation comment optimiser une bouteille de gaz
Merci PL pour les réponses.
Un petit souci me tape la tête : Vous parlez de charge en état liquide, mais on a une seule vanne de service celle du BP et nous connaissons que cette vanne aspiration de gaz en état gazeux.
Comment peut-on charger un liquide dans une vanne de gaz ?
Quel impact sur le compresseur ? Y a t-il une astuce ?
Merci.
Un petit souci me tape la tête : Vous parlez de charge en état liquide, mais on a une seule vanne de service celle du BP et nous connaissons que cette vanne aspiration de gaz en état gazeux.
Comment peut-on charger un liquide dans une vanne de gaz ?
Quel impact sur le compresseur ? Y a t-il une astuce ?
Merci.
11 septembre 2014 à 11:52
Réponse 3 Climatisation Maison
Climatisation comment optimiser une bouteille de gaz
Bonjour. J'ai oublié de préciser que l'on effectue cette manœuvre avec un compresseur inverter, et non avec un compresseur à piston car par principe un compresseur ne presse pas de liquide.
11 septembre 2014 à 16:11
Réponse 4 Climatisation Maison
Climatisation comment optimiser une bouteille de gaz
Je n'ai pas compris la réponse N°3, plus d'explications sivouplait, et comment savoir si une machine est inverter ou non ? Merci.
11 septembre 2014 à 16:14
Réponse 5 Climatisation Maison
Climatisation comment optimiser une bouteille de gaz
Bonjour.
Normalement c'est marqué dessus la machine, et le gaz est du R410A.
Les compresseurs sont prévus pour cette manœuvre, afin d’éviter ce qu'on appelle "des coups de liquide" et donc casse de celui-ci.
Normalement c'est marqué dessus la machine, et le gaz est du R410A.
Les compresseurs sont prévus pour cette manœuvre, afin d’éviter ce qu'on appelle "des coups de liquide" et donc casse de celui-ci.
11 septembre 2014 à 17:21