Question installation PAC : Pente liaison frigorifique pour pompe à chaleur
Bonjour,
Certains documents d'installation font état de la nécessité d'incliner la liaison frigo vers le compresseur, d'autres non, et d'autres n'en parlent pas.
Il semblerait qu'autrefois on installait des "pièges à huile" dans certains cas mais que cela n'est plus nécessaire à cause de certains progrès des compresseurs ou tuyaux (?).
Question : cette pente est-elle impérative même pour des petites longueurs de liaison ? Ma PAC peut être raccordée jusqu'à 30m de distance de son unité extérieure, mais elle le sera à 5m, et avec 3m seulement de conduite horizontale (et de toutes façons le tube remonte de 50cm verticalement à son arrivée dans l'unité extérieure !!!)
J'ai aussi vu qu'on peut installer des clim split avec unité extérieure plus haute que l'intérieure sans piège à huile...
Merci de vos lumières.
François
Certains documents d'installation font état de la nécessité d'incliner la liaison frigo vers le compresseur, d'autres non, et d'autres n'en parlent pas.
Il semblerait qu'autrefois on installait des "pièges à huile" dans certains cas mais que cela n'est plus nécessaire à cause de certains progrès des compresseurs ou tuyaux (?).
Question : cette pente est-elle impérative même pour des petites longueurs de liaison ? Ma PAC peut être raccordée jusqu'à 30m de distance de son unité extérieure, mais elle le sera à 5m, et avec 3m seulement de conduite horizontale (et de toutes façons le tube remonte de 50cm verticalement à son arrivée dans l'unité extérieure !!!)
J'ai aussi vu qu'on peut installer des clim split avec unité extérieure plus haute que l'intérieure sans piège à huile...
Merci de vos lumières.
François
12 septembre 2014 à 14:20
Réponse 1 installation pompe à chaleur
Pente liaison frigorifique pour pompe à chaleur
Bonjour.
En effet, dans le temps sur ce type de matériel on effectuait des pentes et pièges à huile sur la ligne gaz ou liquide en fonction du positionnement du condenseur en haut ou en bas par rapport à l'UI.
Pour votre clim/pac avec les techniques actuelles de retour d'huile avec la vitesse du fluide et les compresseurs inverter ces pentes et pièges à huile ne sont plus nécessaires.
Suivant le matériel et la marque de votre clim, il y a des préconisations constructeurs, pour un split cela varie de 7 à 10 m de dénivelé parfois peut-être un peu plus suivant ces marques.
Pour d'autres renseignements ne pas hésiter.
En effet, dans le temps sur ce type de matériel on effectuait des pentes et pièges à huile sur la ligne gaz ou liquide en fonction du positionnement du condenseur en haut ou en bas par rapport à l'UI.
Pour votre clim/pac avec les techniques actuelles de retour d'huile avec la vitesse du fluide et les compresseurs inverter ces pentes et pièges à huile ne sont plus nécessaires.
Suivant le matériel et la marque de votre clim, il y a des préconisations constructeurs, pour un split cela varie de 7 à 10 m de dénivelé parfois peut-être un peu plus suivant ces marques.
Pour d'autres renseignements ne pas hésiter.
13 septembre 2014 à 09:44
Réponse 2 installation pompe à chaleur
Pente liaison frigorifique pour pompe à chaleur
Merci, réponse on ne peut plus clair (et qui m'arrange bien, les trous étant déjà faits dans les murs !!!).
Bonne journée.
François