Bonjour.
Sur ma pompe à chaleur Chaffoteaux Arianext depuis ce matin, j'ai un message d'erreur sur mon module qui affiche message d'erreur 912 vanne 4 voies ! éteindre système pour réparer faute.
C'est quoi le système ? Où est la vanne 4 voies ?
Merci pour votre réponse.
Sur ma pompe à chaleur Chaffoteaux Arianext depuis ce matin, j'ai un message d'erreur sur mon module qui affiche message d'erreur 912 vanne 4 voies ! éteindre système pour réparer faute.
C'est quoi le système ? Où est la vanne 4 voies ?
Merci pour votre réponse.
26 décembre 2020 à 15:12
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Code erreur 912 pompe à chaleur Chaffoteaux Arianext
Bonjour Seb,
La v4v ressemble à ça:
https://www.youtube.com/watch?v=d1gr8Dgppbk
Citation :Je pense à une mauvaise traduction de "mettre hors tension pour acquitter l'erreur".
éteindre système pour réparer faute
La v4v ressemble à ça:
https://www.youtube.com/watch?v=d1gr8Dgppbk
27 décembre 2020 à 08:57
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Code erreur 912 pompe à chaleur Chaffoteaux Arianext
Bonjour et bonnes fêtes, ils veulent dire qu'il faut stopper l'installation et remplacer la V4V, (peut-être) en effet il se peut que ce soit soit la vanne HS, soit non alimentée, d'où peut-être la carte par le biais de la commande de demande chaud et sert pour le dégivrage.
27 décembre 2020 à 16:34
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Code erreur 912 pompe à chaleur Chaffoteaux Arianext
Bonsoir.
Coupez le jus puis réinitialisez le thermostat (acquittement défauts).
Savez-vous naviguer dans les menus de votre thermostat ?
Il est probable que lors d'un cycle soit de dégivrage soit de demande de chaud, la v4v n'ait pas basculé dans le mode ordonné par la carte de commande.
Cordialement.
Coupez le jus puis réinitialisez le thermostat (acquittement défauts).
Savez-vous naviguer dans les menus de votre thermostat ?
Il est probable que lors d'un cycle soit de dégivrage soit de demande de chaud, la v4v n'ait pas basculé dans le mode ordonné par la carte de commande.
Cordialement.
28 décembre 2020 à 22:26