Code erreur 46 UI clim LG
Actuellement
10 431
questions dans le
forum climatisation
3904
Question forum dépannage climatisation : Code erreur 46 UI clim LG
Bonsoir à vous,
J'ai une unité extérieure LG en panne avec le code erreur 46 qui indique Sonde du tuyau d’aspiration compresseur.
J'ai réussi à faire repartir l'unité mais en la trompant avec une sonde en montage volant.
Pensez-vous que je peux laisser tourner l'unité comme cela avant de commander une nouvelle pièce ou ça craint pour le compresseur ?
Merci d'avance aux connaisseurs pour leurs réponses.
J'ai une unité extérieure LG en panne avec le code erreur 46 qui indique Sonde du tuyau d’aspiration compresseur.
J'ai réussi à faire repartir l'unité mais en la trompant avec une sonde en montage volant.
Pensez-vous que je peux laisser tourner l'unité comme cela avant de commander une nouvelle pièce ou ça craint pour le compresseur ?
Merci d'avance aux connaisseurs pour leurs réponses.
26 avril 2017 à 21:45
Réponse 1 du forum climatisation
Code erreur 46 UI clim LG
Bonjour. Alors, si la sonde est défaillante, éventuellement on peut le faire, mais si la sonde est bonne non, cela peut être un manque de gaz et donc si vous optez pour ce fonctionnement la casse du compresseur est possible, pièce maîtresse d'un système frigo et la plus chère.
27 avril 2017 à 15:14
Réponse 2 du forum climatisation
Code erreur 46 UI clim LG
Bonjour,
Comment puis-je tester cette sonde, en mesurant sa résistance ?
Ou comment savoir s'il manque du gaz ?
Merci d'avance.
Comment puis-je tester cette sonde, en mesurant sa résistance ?
Ou comment savoir s'il manque du gaz ?
Merci d'avance.
27 avril 2017 à 16:41
Réponse 3 du forum climatisation
Code erreur 46 UI clim LG
Bonjour.
Simplement en la débranchant hors tension, prendre 3 mesures avec un appareil de mesure électronique (multimètre) en ohmmètre.
1 : température ambiante environ 22/23°C
2 : dans un bol avec des glaçons environ 0°C
3 : dans la main (32°C env).
Si vous le pouvez nous donner les infos.
Je vous transmets cela si cela peut aider.
Résistance normale : 5 K/à 25°C (débranché)
• Tension normale : 2,2 V CC/à 25°C (branché).
Simplement en la débranchant hors tension, prendre 3 mesures avec un appareil de mesure électronique (multimètre) en ohmmètre.
1 : température ambiante environ 22/23°C
2 : dans un bol avec des glaçons environ 0°C
3 : dans la main (32°C env).
Si vous le pouvez nous donner les infos.
Je vous transmets cela si cela peut aider.
Résistance normale : 5 K/à 25°C (débranché)
• Tension normale : 2,2 V CC/à 25°C (branché).
27 avril 2017 à 19:13
Réponse 4 du forum climatisation
Code erreur 46 UI clim LG
Re bonjour. Pour le gaz, là on va attendre vos données de sonde.
27 avril 2017 à 19:15
Réponse 5 du forum climatisation
Code erreur 46 UI clim LG
Bonjour,
Pour l'instant comme je vous le disais j'ai branché le connecteur d'arrivée de la sonde au niveau de la carte mère et branché une sonde que j'avais d'un split intérieur et tout cela en montage volant.
Je n'ai pas localisé encore l'endroit où est située la sonde défectueuse.
Au niveau du compresseur sans doute.
Pour la situer je dois démonter une bonne partie de la carrosserie du l'unité extérieure et je pense suivre les fils et la repérer.
Je vois cela et vous communique les mesures.
Merci encore.
Pour l'instant comme je vous le disais j'ai branché le connecteur d'arrivée de la sonde au niveau de la carte mère et branché une sonde que j'avais d'un split intérieur et tout cela en montage volant.
Je n'ai pas localisé encore l'endroit où est située la sonde défectueuse.
Au niveau du compresseur sans doute.
Pour la situer je dois démonter une bonne partie de la carrosserie du l'unité extérieure et je pense suivre les fils et la repérer.
Je vois cela et vous communique les mesures.
Merci encore.
28 avril 2017 à 18:05
Réponse 6 du forum climatisation
Code erreur 46 UI clim LG
Bonjour.
Normalement la sonde aspiration compresseur (défaut 46) est placée sur le tube le plus gros sur le compresseur, il faut suivre ce tube, pas toujours facile car ce tube est isolé, et pas beaucoup de place et la sonde est dans un petit tube soudé au plus gros.
Je crois que c'est celle branchée en TH 3 deux fils gris.
Normalement la sonde aspiration compresseur (défaut 46) est placée sur le tube le plus gros sur le compresseur, il faut suivre ce tube, pas toujours facile car ce tube est isolé, et pas beaucoup de place et la sonde est dans un petit tube soudé au plus gros.
Je crois que c'est celle branchée en TH 3 deux fils gris.
30 avril 2017 à 21:03
Réponse 7 du forum climatisation
Code erreur 46 UI clim LG
Bonjour,
Oui c'est 2 fils gris que j'ai ôté du connecteur de 4 côté carte mère.
Je n'ai pas encore recherché la sonde car ici météo pluvieuse.
Le chauffage fonctionne toujours avec mon montage provisoire.
A bientôt.
Oui c'est 2 fils gris que j'ai ôté du connecteur de 4 côté carte mère.
Je n'ai pas encore recherché la sonde car ici météo pluvieuse.
Le chauffage fonctionne toujours avec mon montage provisoire.
A bientôt.
01 mai 2017 à 16:21