Climatiseur Skiron 9000 BTU modèle AUS-09H53R010L6 E5 réversible bi bloc
Actuellement
10 407
questions dans le
forum climatisation
2733
Question forum dépannage : Climatiseur Skiron 9000 BTU modèle AUS-09H53R010L6 E5 réversible bi bloc
Bonjour.
Mon climatiseur Skiron 9000 BTU modèle AUS-09H53R010L6 E5 réversible bi bloc ne fonctionne plus depuis hier.
J'ai appuyé sur plusieurs touches, actuellement quand je le mets en route sans que je manipule quoique ce soit il émet des bips et sur l'unité intérieure sur l'écran apparait F8.
Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quel est le problème ?
Merci d'avance.
Mon climatiseur Skiron 9000 BTU modèle AUS-09H53R010L6 E5 réversible bi bloc ne fonctionne plus depuis hier.
J'ai appuyé sur plusieurs touches, actuellement quand je le mets en route sans que je manipule quoique ce soit il émet des bips et sur l'unité intérieure sur l'écran apparait F8.
Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quel est le problème ?
Merci d'avance.
23 avril 2015 à 14:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Climatiseur Skiron 9000 BTU modèle AUS-09H53R010L6 E5 réversible bi bloc
Bonjour.
Le problème avec ces machine fabriquées certainement en Chine, et transmis par les polonais donc avec tout cela on n'est pas sortie de l'auberge. Si vous n'avez pas dans vos documents un semblant de code panne cela ne va pas être facile.
Toutefois si c'est vous qui l'avez installé, il est possible qu'il y ait une fuite de gaz.
Plusieurs essais : Couper le courant 2 minutes puis réenclencher. L'installation repart-elle ?
En demande froid seulement la ventilation de l'UI se met-elle en service et l'UE essaie-t-elle de démarrer ou démarre-t-elle ?
Le problème avec ces machine fabriquées certainement en Chine, et transmis par les polonais donc avec tout cela on n'est pas sortie de l'auberge. Si vous n'avez pas dans vos documents un semblant de code panne cela ne va pas être facile.
Toutefois si c'est vous qui l'avez installé, il est possible qu'il y ait une fuite de gaz.
Plusieurs essais : Couper le courant 2 minutes puis réenclencher. L'installation repart-elle ?
En demande froid seulement la ventilation de l'UI se met-elle en service et l'UE essaie-t-elle de démarrer ou démarre-t-elle ?
24 avril 2015 à 12:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Climatiseur Skiron 9000 BTU modèle AUS-09H53R010L6 E5 réversible bi bloc
Bonjour PL,
Merci pour votre réponse, j'ai fait tout ce que vous avez dit dans votre message.
Mais quand je mets en service ma clim, elle émet pas mal de bip et ça affiche H8
Merci.
Merci pour votre réponse, j'ai fait tout ce que vous avez dit dans votre message.
Mais quand je mets en service ma clim, elle émet pas mal de bip et ça affiche H8
Merci.
24 avril 2015 à 12:54
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Climatiseur Skiron 9000 BTU modèle AUS-09H53R010L6 E5 réversible bi bloc
Bonsoir.
Le problème est, que je n'ai pas les codes pannes de cette marque, donc si par hasard vous avez ces codes dans les papiers fournis avec la clim ??? Cela pourrait nous aider.
Le problème est, que je n'ai pas les codes pannes de cette marque, donc si par hasard vous avez ces codes dans les papiers fournis avec la clim ??? Cela pourrait nous aider.
24 avril 2015 à 18:34
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Climatiseur Skiron 9000 BTU modèle AUS-09H53R010L6 E5 réversible bi bloc
Invité
Bonjour,
Pourriez-vous décrie ce qui se passe "exactement" lorsque vous coupez et remettez le courant ?
Il faut être à deux, un qui se met au niveau du groupe, l'autre au niveau de l'UI. Couper / remettre le courant.
Ensuite chacun, relevez ce qui se passe à son niveau.
Si le groupe extérieur tente de démarrer puis s’arrête = le problème est sur le groupe.
Démontez le capot puis voir à côté du schéma électrique "avec un peu de chance" il y a la signification des codes défaut.
Si rien ne se passe au niveau du groupe, nous dire ce qui se passe au niveau de l'UI.
Les volets s'ouvrent-ils ? Le ventilateur démarre t-il ou pas ?
Si oui, combien de temps avant que le défaut apparaisse ?
Si le défaut apparait immédiatement après remise de tension alors il y a de fortes chances qu'une sonde soit coupée ou en court-circuit.
Ce n'est qu'une déduction.
En effet, j'ai constaté que lorsque les défauts "après coupure/remise de tension" ne se réinitialisent pas, ou ne permettent pas le redémarrage du groupe, ils sont souvent liés à 3 causes.
- Soit une sonde HS (là rien ne démarre ni le groupe ni l'UI).
- Soit le flotteur de la pompe d’évacuation des condensats est bloqué en position haute (idem si mono split, si multi split seul l'UI dont le flotteur est bloqué ne démarrera plus).
- Défaut de communication (l'UI démarrera mais pas le groupe).
N'ayant pas la signification des codes défaut de votre marque, c'est pourquoi je vous invite à nous décrire ce qui se passe exactement, à la fois sur l'UI et sur l'UE.
Essayez aussi d'enlever le cache de l'UI, des fois les codes défaut sont inscrits à l'intérieur, soit sur le côté droite à l'intérieur du cache, soit sur le cache d'accès aux raccordements électriques de l'UI.
Cordialement.
adelclimatisation
Pourriez-vous décrie ce qui se passe "exactement" lorsque vous coupez et remettez le courant ?
Il faut être à deux, un qui se met au niveau du groupe, l'autre au niveau de l'UI. Couper / remettre le courant.
Ensuite chacun, relevez ce qui se passe à son niveau.
Si le groupe extérieur tente de démarrer puis s’arrête = le problème est sur le groupe.
Démontez le capot puis voir à côté du schéma électrique "avec un peu de chance" il y a la signification des codes défaut.
Si rien ne se passe au niveau du groupe, nous dire ce qui se passe au niveau de l'UI.
Les volets s'ouvrent-ils ? Le ventilateur démarre t-il ou pas ?
Si oui, combien de temps avant que le défaut apparaisse ?
Si le défaut apparait immédiatement après remise de tension alors il y a de fortes chances qu'une sonde soit coupée ou en court-circuit.
Ce n'est qu'une déduction.
En effet, j'ai constaté que lorsque les défauts "après coupure/remise de tension" ne se réinitialisent pas, ou ne permettent pas le redémarrage du groupe, ils sont souvent liés à 3 causes.
- Soit une sonde HS (là rien ne démarre ni le groupe ni l'UI).
- Soit le flotteur de la pompe d’évacuation des condensats est bloqué en position haute (idem si mono split, si multi split seul l'UI dont le flotteur est bloqué ne démarrera plus).
- Défaut de communication (l'UI démarrera mais pas le groupe).
N'ayant pas la signification des codes défaut de votre marque, c'est pourquoi je vous invite à nous décrire ce qui se passe exactement, à la fois sur l'UI et sur l'UE.
Essayez aussi d'enlever le cache de l'UI, des fois les codes défaut sont inscrits à l'intérieur, soit sur le côté droite à l'intérieur du cache, soit sur le cache d'accès aux raccordements électriques de l'UI.
Cordialement.
adelclimatisation
25 avril 2015 à 04:58
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Climatiseur Skiron 9000 BTU modèle AUS-09H53R010L6 E5 réversible bi bloc
Bonjour,
Normalement c'est du Galanz et il faut changer les deux sondes de l'unité intérieure.
www.maclimatisation.com
Normalement c'est du Galanz et il faut changer les deux sondes de l'unité intérieure.
www.maclimatisation.com
25 avril 2015 à 08:02
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Climatiseur Skiron 9000 BTU modèle AUS-09H53R010L6 E5 réversible bi bloc
Bonjour.
AAC tu as les codes pannes de cette marque ?
AAC tu as les codes pannes de cette marque ?
25 avril 2015 à 18:24
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Climatiseur Skiron 9000 BTU modèle AUS-09H53R010L6 E5 réversible bi bloc
Bonjour,
Je confirme que c'est du Galanz et que vous avez un problème de sonde.
Commencer par débrancher et rebrancher les 2 sondes plusieurs fois pour écarter un problème de contact.
Si pas de résultat tester les sondes à l’ohmmètre, elles doivent afficher une valeur à t° ambiante (ex 10 Kohm à 25°), cette T° doit baisser dans un milieu plus chaud et augmenter dans un milieu plus froid.
Cordialement.
Je confirme que c'est du Galanz et que vous avez un problème de sonde.
Commencer par débrancher et rebrancher les 2 sondes plusieurs fois pour écarter un problème de contact.
Si pas de résultat tester les sondes à l’ohmmètre, elles doivent afficher une valeur à t° ambiante (ex 10 Kohm à 25°), cette T° doit baisser dans un milieu plus chaud et augmenter dans un milieu plus froid.
Cordialement.
26 avril 2015 à 13:47
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Climatiseur Skiron 9000 BTU modèle AUS-09H53R010L6 E5 réversible bi bloc
Rebonjour PL,
J'apprécie beaucoup votre aide, mais vous m'avez énuméré certaines manœuvres à réaliser ; je les ai faites, quand je mets en route la clim. température 22°, l'UE et l'UI démarrent, me procurent de la fraîcheur et quelques secondes après tout s'arrête et de nouveau s'affiche message d'erreur F8.
Merci d'avance si une personne peut me sortir de ce problème.
J'apprécie beaucoup votre aide, mais vous m'avez énuméré certaines manœuvres à réaliser ; je les ai faites, quand je mets en route la clim. température 22°, l'UE et l'UI démarrent, me procurent de la fraîcheur et quelques secondes après tout s'arrête et de nouveau s'affiche message d'erreur F8.
Merci d'avance si une personne peut me sortir de ce problème.
29 avril 2015 à 11:57







