Climatiseur Zenith PAP 35 A quoi correspond le code P4
Actuellement
10 324
questions dans le
forum climatisation
10324
Questions Dépannage Climatisation : Climatiseur Zenith PAP 35 A quoi correspond le code P4
Bonjour.
Ce climatiseur réversible fonctionne correctement en froid (il a bien rafraichi cet été).
En chaud (il avait déjà commencé l'hivers dernier) le système fonctionne par intermittence avec des arrêts de plus en plus fréquents.
Il affiche alors P4 sur l'UI et un clignotement come suit:
Leds Run et timer: 4 fois
Led timer 7 fois
Ne sachant pas interpréter ce code j'ai procédé à des vérifications basiques focalisées sur l'UE à savoir: inspection visuelle, vérifs tensions AC: 230V, DC 325V, capas OK (ondulation très faible).
Les sondes de T° mesurées à l'ambiant (20° à peu près) :
Pipe sensor 47Kohms, les 2 autres 12 à 13 Kohms.
leur valeur baisse en les chauffant. Même si je ne connais pas leur valeur théorique elles me semblent OK.
Je n'ai pas vu de traces de fuite de gaz et le fait quelle fonctionne bien en froid me laisse penser que c'est OK.
En l'absence de schéma électrique et de détail sur les codes erreurs j'en suis bloqué à ce niveau.
Je remercie d'avance celui ou celle qui aurait ce type d'informations ou des idées d'investigations supplémentaires.
Ce climatiseur réversible fonctionne correctement en froid (il a bien rafraichi cet été).
En chaud (il avait déjà commencé l'hivers dernier) le système fonctionne par intermittence avec des arrêts de plus en plus fréquents.
Il affiche alors P4 sur l'UI et un clignotement come suit:
Leds Run et timer: 4 fois
Led timer 7 fois
Ne sachant pas interpréter ce code j'ai procédé à des vérifications basiques focalisées sur l'UE à savoir: inspection visuelle, vérifs tensions AC: 230V, DC 325V, capas OK (ondulation très faible).
Les sondes de T° mesurées à l'ambiant (20° à peu près) :
Pipe sensor 47Kohms, les 2 autres 12 à 13 Kohms.
leur valeur baisse en les chauffant. Même si je ne connais pas leur valeur théorique elles me semblent OK.
Je n'ai pas vu de traces de fuite de gaz et le fait quelle fonctionne bien en froid me laisse penser que c'est OK.
En l'absence de schéma électrique et de détail sur les codes erreurs j'en suis bloqué à ce niveau.
Je remercie d'avance celui ou celle qui aurait ce type d'informations ou des idées d'investigations supplémentaires.
06 novembre 2025 à 09:15
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Zenith PAP 35 A quoi correspond le code P4
Bonjour.
Manque de gaz, confirmé par le fait que ça continue de marcher en froid. Quand le manque est partiel (20 à 40%), c'est toujours ce qu'on observe. Le gaz doit sortir de l'UE à au moins 90-100° (mesure à faire sur le gros tuyau). Donc micro-fuite à faire rechercher et réparer par un pro, avec pesage du gaz et remise du poids préconisé par le constructeur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Manque de gaz, confirmé par le fait que ça continue de marcher en froid. Quand le manque est partiel (20 à 40%), c'est toujours ce qu'on observe. Le gaz doit sortir de l'UE à au moins 90-100° (mesure à faire sur le gros tuyau). Donc micro-fuite à faire rechercher et réparer par un pro, avec pesage du gaz et remise du poids préconisé par le constructeur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 novembre 2025 à 11:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 2. Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
- N°2406 : Bonjour à tous. J'ai acheté un climatiseur Zenith ac sr 35 qc installation à connexion rapide elle s'est bien mise en marche à l'essai de démarrage, depuis plus rien le groupe extérieur ne fonctionne pas, il se déclenche...
- 3. Climatiseur Zenith PAP qui affiche défaut F1
- N°1607 : Bonjour J'ai installé un climatiseur de marque Zenith PAP. Le climatiseur intérieur fonctionne mais affiche "F1" défaut de communication avec l'appareil à l'extérieur qui ne tourne pas. Que faire ? J'ai vérifié 2 fois la...
- 4. Code panne F7 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35
- N°4720 : Bonjour à tous. Quand j'allume ma clim de marque Zénith inventer pap réf : AF-SIPAP-35 j'ai le voyant F7 qui s’allume et elle ne fait plus rien. Savez-vous pourquoi ? Merci d'avance pour votre réponse.
- 5. Climatiseurs Zenith PAP 35 code E1
- N°4873 : Bonjour. J'ai acheté 3 clim Zenith PAP 35 chez Castorama il y a 3 ans. Depuis 3 mois deux sont en panne. La première ne fait que de la ventilation même si je règle la télécommande sur le froid à 17c° et l'unité...
- 6. Code panne F3 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35
- N°2290 : Bonjour. Selon le manuel d'installation, le code panne panne F3 correspond à "un défaut d'une sonde de température sur l'évaporateur de l'unité intérieure". Qui peut me dire : 1) Si cela signifie qu'il y a plusieurs...
- 7. Panne climatiseur Carrera pap slim 3.50 ne fonctionne plus
- N°1750 : Bonsoir. Ma clim Carrera achetée en grande surface de bricolage en 2010 : pap slim 3.50 no :65904235 ne fonctionne plus. Les diodes Run et Timer clignotent. Le climatiseur ne fonctionne plus. Y a-t-il une procédure ou est-ce...
- 8. Conseils pour climatisation Zenith vendue par Castorama
- N°1546 : Bonjour. Que pensez-vous des climatiseurs fixes inverter ZENITH prêts à poser vendus par Castorama ? Merci de votre réponse.
- 9. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 10. Panne code F1 climatiseur split AC-SR-51-QC
- N°2470 : Bonjour, La petite histoire avant de mettre les mains dedans ;) J'utilise ce climatiseur depuis quelques années, pour raison de travaux, nous avons dû découpler le split. Après reconnexion dans les règles, le module...
- 11. Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1
- N°6146 : Bonjour, J'ai besoin d'aide pour ce problème. J'ai lu beaucoup de questions, mais je ne trouve pas la solution. Le Clim était en service pour plus de 2 ans. Après Erreur F1, elle s’est arrêtée pour plus 1 an. Avec des...
Informations sur le forum Climatisation
Informations sur le moteur du forum Mentions légalesMentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite