Bonjour.

Ce climatiseur réversible fonctionne correctement en froid (il a bien rafraichi cet été).
En chaud (il avait déjà commencé l'hivers dernier) le système fonctionne par intermittence avec des arrêts de plus en plus fréquents.
Il affiche alors P4 sur l'UI et un clignotement come suit:
Leds Run et timer: 4 fois
Led timer 7 fois
Ne sachant pas interpréter ce code j'ai procédé à des vérifications basiques focalisées sur l'UE à savoir: inspection visuelle, vérifs tensions AC: 230V, DC 325V, capas OK (ondulation très faible).
Les sondes de T° mesurées à l'ambiant (20° à peu près) :
Pipe sensor 47Kohms, les 2 autres 12 à 13 Kohms.
leur valeur baisse en les chauffant. Même si je ne connais pas leur valeur théorique elles me semblent OK.
Je n'ai pas vu de traces de fuite de gaz et le fait quelle fonctionne bien en froid me laisse penser que c'est OK.

En l'absence de schéma électrique et de détail sur les codes erreurs j'en suis bloqué à ce niveau.
Je remercie d'avance celui ou celle qui aurait ce type d'informations ou des idées d'investigations supplémentaires.