Bonjour.
Je fait une installation sur un climatiseur tri split Mitsubishi Electric
Climatiseur tri split Mitsubishi MSZ-AY MXZ-3F68VF4 6.8kW tailles 15 + 15 + 50 MSZ-AY15VGKP + MSZ-AY15VGKP + MSZ-AY50VGK WiFi
COMPOSITION DU KIT
2 x Unités Intérieures : MSZ-AY15VGKP
1 x Unité Intérieure : MSZ-AY50VGK
1 x Unité Extérieure : MXZ-3F68VF4
Ma configuration de l'installation:
Les 2 UI 15 seront a 14m le UE
L'UI 50 sera à 3m
Sachant que j'ai vu large sur les longueurs en mesurant a la volet j'aurai un peu moins lors de l'installe final.
Mes questions :
Sur une autre doc de Mitsubishi il disent de mettre en alimentation de UE du 3G 2.5mm² alors que sur cette doc du 3G 4mm², que dois-je mettre ? Pareil pour le disjoncteur, en 1.5mm² j'ai du 20A alors qu'en 4mm² j'ai vu qu'il fallait du 25A.
- Sur la doc, ils disent longueur max 25m et groupe chargé pour 60m, j'en déduit donc que c'est 25m maxi pour une UI en distance aller mais 60m pour les 3 UI en total des tuyaux aller/retour. En sachant que moi je suis sur une longueur de 31mx2 soit 62m, est-ce bon car je ne peu pas faire autrement ? Faut-il faire un ajout de gaz en fonction des mètre supplémentaires ? Si oui, combien au m ?
Puis si je comprend bien, je dois mettre des tuyaux de 1/4-3/8 pour les 2 UI 15 mais du 1/4-1/2 pour UI 50 ?
Beaucoup de question je le sais, mais je ne voudrais pas faire d'erreur lors de ma commande et lors de l'installation.
Cordialement
Je fait une installation sur un climatiseur tri split Mitsubishi Electric
Climatiseur tri split Mitsubishi MSZ-AY MXZ-3F68VF4 6.8kW tailles 15 + 15 + 50 MSZ-AY15VGKP + MSZ-AY15VGKP + MSZ-AY50VGK WiFi
COMPOSITION DU KIT
2 x Unités Intérieures : MSZ-AY15VGKP
1 x Unité Intérieure : MSZ-AY50VGK
1 x Unité Extérieure : MXZ-3F68VF4
Ma configuration de l'installation:
Les 2 UI 15 seront a 14m le UE
L'UI 50 sera à 3m
Sachant que j'ai vu large sur les longueurs en mesurant a la volet j'aurai un peu moins lors de l'installe final.
Mes questions :
Sur une autre doc de Mitsubishi il disent de mettre en alimentation de UE du 3G 2.5mm² alors que sur cette doc du 3G 4mm², que dois-je mettre ? Pareil pour le disjoncteur, en 1.5mm² j'ai du 20A alors qu'en 4mm² j'ai vu qu'il fallait du 25A.
- Sur la doc, ils disent longueur max 25m et groupe chargé pour 60m, j'en déduit donc que c'est 25m maxi pour une UI en distance aller mais 60m pour les 3 UI en total des tuyaux aller/retour. En sachant que moi je suis sur une longueur de 31mx2 soit 62m, est-ce bon car je ne peu pas faire autrement ? Faut-il faire un ajout de gaz en fonction des mètre supplémentaires ? Si oui, combien au m ?
Puis si je comprend bien, je dois mettre des tuyaux de 1/4-3/8 pour les 2 UI 15 mais du 1/4-1/2 pour UI 50 ?
Beaucoup de question je le sais, mais je ne voudrais pas faire d'erreur lors de ma commande et lors de l'installation.
Cordialement
14 août 2025 à 11:08
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
Climatisation Mitsubishi alimentation de UE
Bonjour vcloclo1.
Le lien du fichier technique de l'UE que vous avez fourni est invalide.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Le lien du fichier technique de l'UE que vous avez fourni est invalide.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
14 août 2025 à 11:42
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
Climatisation Mitsubishi alimentation de UE
Bonjour.
J'avais pas vu que sur le forum il y avait une fonction pour partager les fichiers, se sera plus simple.
Voici les 2 fichiers
Merci.
ue climatisation.pdf
manuel dinstallation mxz 3f54 vf mxz 3f68 vf mxz 4f72 vf bh79a372h01.pdf
J'avais pas vu que sur le forum il y avait une fonction pour partager les fichiers, se sera plus simple.
Voici les 2 fichiers
Merci.
ue climatisation.pdf
manuel dinstallation mxz 3f54 vf mxz 3f68 vf mxz 4f72 vf bh79a372h01.pdf
14 août 2025 à 18:03
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs
Climatisation Mitsubishi alimentation de UE
Bonjour.
Vous mèmes ?
Citation :
Je fait une installation sur un climatiseur tri split Mitsubishi Electric
Climatiseur tri split Mitsubishi MSZ-AY MXZ-3F68VF4 6.8kW tailles 15 + 15 + 50 MSZ-AY15VGKP + MSZ-AY15VGKP + MSZ-AY50VGK WiFi3
Vous mèmes ?
14 août 2025 à 18:14
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs
Climatisation Mitsubishi alimentation de UE
Bonjour.
En clim, un éloignement de 14m compte pour 14m dans les métrés, quand bien même il faut 2 x 14m de tuyaux. Donc vous êtes largement dans la spec.
Pour le courant max tiré du secteur, on prend en général la puissance restituée divisée par 2 fois la tension secteur (en principe 230V, mais peut varier suivant les zones). Pour vous 6800 / 460 soit 15A. Donc ça passe avec un disjoncteur de 20A et du 2.5 carré. Mais vous pouvez mettre un 25A si vous préférez une plus grosse marge.
En clim, un éloignement de 14m compte pour 14m dans les métrés, quand bien même il faut 2 x 14m de tuyaux. Donc vous êtes largement dans la spec.
Pour le courant max tiré du secteur, on prend en général la puissance restituée divisée par 2 fois la tension secteur (en principe 230V, mais peut varier suivant les zones). Pour vous 6800 / 460 soit 15A. Donc ça passe avec un disjoncteur de 20A et du 2.5 carré. Mais vous pouvez mettre un 25A si vous préférez une plus grosse marge.
14 août 2025 à 19:06
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs
Climatisation Mitsubishi alimentation de UE
Bonjour.
Oui, je fait toute l'installation, puis la connexion des tuyaux et la mise en service je le fait faire par un pro pour la garantie et vu que les nouvelles norme le veulent.
L'installation en elle même rien ne empêche de le faire, les trous, le passage des tuyaux, le passage des câbles électrique ou tout ce qui a pour préparer la mise en service je le fait moi et ça me reviendra moins cher que de le faire faire.
C'est dans le cadre d'une rénovation d'un appartement, beaucoup de modif pour que se soit le plus propre possible et un pro m'aurai pris trop cher.
Donc oui, moi même comme un grand, j'ai déjà travailler dans le bâtiment donc ça me fait pas peur.
Oui, je fait toute l'installation, puis la connexion des tuyaux et la mise en service je le fait faire par un pro pour la garantie et vu que les nouvelles norme le veulent.
L'installation en elle même rien ne empêche de le faire, les trous, le passage des tuyaux, le passage des câbles électrique ou tout ce qui a pour préparer la mise en service je le fait moi et ça me reviendra moins cher que de le faire faire.
C'est dans le cadre d'une rénovation d'un appartement, beaucoup de modif pour que se soit le plus propre possible et un pro m'aurai pris trop cher.
Donc oui, moi même comme un grand, j'ai déjà travailler dans le bâtiment donc ça me fait pas peur.
14 août 2025 à 19:09
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs
Climatisation Mitsubishi alimentation de UE
Pour Dom-Aom.
Donc dans mon calcule j'arrive a 62m sur une preco en gaz de 60m, faudra t'il ajouté du gaz ?
Pour le disjoncteur c'est bien se que je pensais, le 20A suffi mais je voulais votre avis car j'étais pas sur a 100%.
Merci
Donc dans mon calcule j'arrive a 62m sur une preco en gaz de 60m, faudra t'il ajouté du gaz ?
Pour le disjoncteur c'est bien se que je pensais, le 20A suffi mais je voulais votre avis car j'étais pas sur a 100%.
Merci
14 août 2025 à 19:13
Réponse 8 forum climatisation-climatiseurs
Climatisation Mitsubishi alimentation de UE
Euh... vous avez lu ce que j'ai écrit?... 14 + 14 + 3 = 31 !!!
15 août 2025 à 07:54
Réponse 9 forum climatisation-climatiseurs
Climatisation Mitsubishi alimentation de UE
A Mick38 :
Merci pour l'info, avez-vous la doc complète au lieu de juste une capture ?
Merci
A Dom-Aom :
Oui, ça j'avais compris que j'avais 31m. Mais je cherche la logique quand ils disent 60m, si je suis donc votre logique et que j'ai compris, j'aurai pu par exemple avoir une configuration des 3 UI a 20m de l'UE et là j'étais a 60m.
C'est bien ça ? Moi je pensais que c'était 20m de distance max et 60m de tuyau donc aller/retour.
Merci pour l'info, avez-vous la doc complète au lieu de juste une capture ?
Merci
A Dom-Aom :
Oui, ça j'avais compris que j'avais 31m. Mais je cherche la logique quand ils disent 60m, si je suis donc votre logique et que j'ai compris, j'aurai pu par exemple avoir une configuration des 3 UI a 20m de l'UE et là j'étais a 60m.
C'est bien ça ? Moi je pensais que c'était 20m de distance max et 60m de tuyau donc aller/retour.
15 août 2025 à 12:01
Réponse 10 forum climatisation-climatiseurs
Climatisation Mitsubishi alimentation de UE
Bonjour.
Si vous ne voulez pas faire d'erreurs, Dom-Aom vous à expliqué très justement qu'il fallait seulement compter un aller entre chaque UE-UI et additionner les trois longueurs.
Donc d'après vos données vous êtes bon, pas de rajout de gaz.
Sur ce type de machine inverter perso je mets un 15A avec du 3G2.5²
Effectivement pour les deux UI tailles 15=1/4-3/8, et la taille 50=1/4-1/2
Mick38 si je ne me trompe pas, notre ami a donné la bonne doc "UE climatisation" étant donné qu'il installe 1 x Unité Extérieure : MXZ-3F68VF4,
Si vous ne voulez pas faire d'erreurs, Dom-Aom vous à expliqué très justement qu'il fallait seulement compter un aller entre chaque UE-UI et additionner les trois longueurs.
Donc d'après vos données vous êtes bon, pas de rajout de gaz.
Sur ce type de machine inverter perso je mets un 15A avec du 3G2.5²
Effectivement pour les deux UI tailles 15=1/4-3/8, et la taille 50=1/4-1/2
Mick38 si je ne me trompe pas, notre ami a donné la bonne doc "UE climatisation" étant donné qu'il installe 1 x Unité Extérieure : MXZ-3F68VF4,
15 août 2025 à 12:12
Réponse 11 forum climatisation-climatiseurs
Climatisation Mitsubishi alimentation de UE
Bonjour.
Voici la doc d'installation: https://www.manualslib.fr/manual/752072/Mitsubishi-Electric-Mxz-3F54Vf4.html?page=28#manual , pas de grands changements par rapport à votre doc, mise à part la charge de gaz.
Voici la doc d'installation: https://www.manualslib.fr/manual/752072/Mitsubishi-Electric-Mxz-3F54Vf4.html?page=28#manual , pas de grands changements par rapport à votre doc, mise à part la charge de gaz.
15 août 2025 à 17:08
Réponse 12 forum climatisation-climatiseurs
Climatisation Mitsubishi alimentation de UE
A -> PL
Je vous remercie pour la confirmation.
J'ai déjà prévu un 20A et j'ai utilisé du 3G2.5², donc c'est parfait.
Lorsque vous dites que vous utilisez tel chose, êtes-vous du métier ?
Je vous remercie pour la confirmation.
J'ai déjà prévu un 20A et j'ai utilisé du 3G2.5², donc c'est parfait.
Lorsque vous dites que vous utilisez tel chose, êtes-vous du métier ?
15 août 2025 à 22:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 3. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 4. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 5. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 6. Dépannage carte électronique climatisation Mitsubishi
- N°4730 : Bonjour à toutes et à tous. Pour accéder à la première partie de ce topic (Dépannage carte électronique climatisation Mitsubishi) suivez ce lien : Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi Cordialement. L'équipe...
- 7. Ventilateur HS UE Mitsubishi SUZ KA60VA
- N°8317 : Bonjour. Je me permets de vous contacter car le ventilateur de l'unité externe ne démarre plus. J'ai ouvert la façade : Le code d'erreur (13 signaux lumineux rouges) indique un problème au niveau du moteur du ventilateur ou...
- 8. Carte UE clim réversible Mitsubishi HS
- N°3129 : Bonjour, J'ai une clim réversible Mitsubishi qui fonctionnait très bien depuis 2002 avec un fonctionnement assez soutenu : de octobre à avril en mode chauffage, et de juin à septembre en mode clim. Cette année lorsque j'ai...
- 9. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
- N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
- 10. Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV
- N°7675 : Bonjour. Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur...
- 11. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
- N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite